Проверка трансформаторов тока первичным током

Добавлено: 13 янв 2016, 18:34
Дмитрий 61
Можно ли прогружать токовые цепи от постороннего источника используя штатные заземляющие ножи по П-схеме (на разность токов) в ячейке КРУ-6 кВ. Трансформаторы тока стоят в фазах А и С. Защиты на присоединении: МТЗ и Отсечка. Интересует официальная документация?

Проверка трансформаторов тока первичным током

Добавлено: 13 янв 2016, 19:38
Заметки Электрика
Дмитрий 61, не совсем понял Вас. Речь идет про проверку ТТ первичным током? Один из выводов прогрузочного устройства, если нет возможности подключиться на вывод ТТ, мы всегда подключаем на ЗН. Второй вывод подключаем уже непосредственно на ТТ.

Проверка трансформаторов тока первичным током

Добавлено: 14 янв 2016, 19:48
Дмитрий 61
Да речь идет про прогрузку ТТ первичным током, а на вторичке проверяем распределения токов. Если смотреть на Ваше фото, то вывода прогрузочного устройства я подключаю на нижную часть ТТ (возле изоляторов), а на верхней части (где кабель) у меня включается штатные ЗН. На нижней чатси у Вас как я понимаю находятся втычные контакты выключателя?