Бьёт током водонагреватель

Сообщение Alexkondra29 » 28 сен 2023, 15:31

Приветствую ..
Имеется кафе, ввод питания от автомойки 3 фазы и ноль(неизвестно какой ноль) который заходит в кафе СИП 16 квадра 4 жилы
Было следано защитное заземление. Все розетки с заземлением. Работник прикоснулся к грилю одной рукой и раковиной и его ударило током.
Проделал замеры щупами- между корпусом гриля и корпусом раковины потенциал 110 В.

Имеется УЗО в щитке 3 х фазное. Ток учетки 30 мА
УЗО не отключается при нормальной работе оборудования.
Попробовал сделать систему уравнивания потенциалов.
Подключил провод 10 квадрат к трубе ввода воды и в щиток к шыне заземления.

При включении выбивает УЗО - включен бойлер и посудомойка. Как только отключаю с розеток бойлер и посудомойку то УЗО не выбивает.

Подскажите чо можно сделать чтобы решить проблему?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Бьёт током водонагреватель

Сообщение TOPMO3 » 30 сен 2023, 08:27

Срабатывание УЗО, возможно по двум причинам.
Первое ...ошибка в схеме питания (объединение нулей, разных групп, или контакт нуля с землёй ...и т.д.).
Второе ...неисправность в нагрузке (замыкание питающего провода, любого, на корпус прибора).
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Alexkondra29
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2023, 14:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Бьёт током водонагреватель

Сообщение Alexkondra29 » 30 сен 2023, 10:54

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Срабатывание УЗО, возможно по двум причинам.
Первое ...ошибка в схеме питания (объединение нулей, разных групп, или контакт нуля с землёй ...и т.д.).
Второе ...неисправность в нагрузке (замыкание питающего провода, любого, на корпус прибора).

Исключено)
Схема рабочая

Я о том что между заземленным прибором и водопроводной трубой есть потенциал 110 В
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Бьёт током водонагреватель

Сообщение TOPMO3 » 30 сен 2023, 17:59

Исключено)
Схема рабочая. Я о том что между заземленным прибором и водопроводной трубой есть потенциал 110 В
Ну, коли уверены, что исключено ...ответьте на вопрос ...какой потенциал должен быть между двумя "заземленными" корпусами?
Проверяйте приборы, при включении которых УЗО отключается ...если уверены в схеме питания.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Бьёт током водонагреватель

Сообщение TOPMO3 » 30 сен 2023, 18:12

Нарисуйте схему питания своих приборов, заземление и выравнивание потенциалов ...схему сфотографируйте и выкладывайте в теме.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Alexkondra29
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2023, 14:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Бьёт током водонагреватель

Сообщение Alexkondra29 » 01 окт 2023, 21:07

TOPMO3 писал(а):
Исключено)
Схема рабочая. Я о том что между заземленным прибором и водопроводной трубой есть потенциал 110 В
Ну, коли уверены, что исключено ...ответьте на вопрос ...какой потенциал должен быть между двумя "заземленными" корпусами?
Проверяйте приборы, при включении которых УЗО отключается ...если уверены в схеме питания.


Потенциал должен быть равен 0
Аватара пользователя
МБВ
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 22:32
Репутация: 71
Контактная информация:

Бьёт током водонагреватель

Сообщение МБВ » 02 окт 2023, 02:00

Проверяйте ТЭНы бойлера и посудомойки. Лучше мегомметром, не цешкой.
Аватара пользователя
dmi8989
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 26 янв 2023, 16:16
Репутация: 1
Контактная информация:

Бьёт током водонагреватель

Сообщение dmi8989 » 02 окт 2023, 08:40

Отключите из розетки для начала посудомойку. У меня била слегка током пока не заземлил. Правда, УЗО у меня нет. Так блок питания у них устроен, что половина потенциала сети на корпусе имеется.
Аватара пользователя
sotmail
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 09:03
Репутация: 4
Контактная информация:

Бьёт током водонагреватель

Сообщение sotmail » 02 окт 2023, 11:28

выявите, в каком приборе проблема
затем этот прибор проверяйте.
для начала прозвоните все контакты два, или сколько их там, на корпус,
если в вилке есть земля - PE, то должен быть непрерывный контакт с корпусом. проверьте это
у двух основных контактов штекера вилки не должно быть связи с корпусом
если есть у одного из них, тогда может корпус занулён производителем
тогда можно поменять местами фазу и ноль, перевернув вилку в розетке на 180, перестанет бить током
а корпус по любому лучше заземлить если земля есть хорошая.
прочитайте инструкцию к прибору по подключению
Аватара пользователя
Alexkondra29
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 сен 2023, 14:53
Репутация: 0
Контактная информация:

Бьёт током водонагреватель

Сообщение Alexkondra29 » 02 окт 2023, 22:48

В общем был на объекте. Ситуация такая:
На группе одной, рабочая поверхность 2 розетки и один двойной выключатель и это все в тройной рамке.

Кто-то кинул жилу заземления на выходной контакт выключателя освещения :fool:

То есть на земле была фаза.
А на трубе 0
Вот и потенциал тебе )

Отключил всё, и все стало работать идеально)
Аватара пользователя
sotmail
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 09:03
Репутация: 4
Контактная информация:

Бьёт током водонагреватель

Сообщение sotmail » 03 окт 2023, 09:49

насколько мне известно, так делают, когда хотят по одному трёхжильному кабелю сделать освещение например с двумя группами лампочек. по жиле земли пускают вторую фазу на включение второй группы. пренебрегая безопасностью.
или делают переключатель света, когда из двух мест можно управлять освещением, ну или если один провод повреждён в кабеле, используют третий, как запасной.
хорошо что разобрались