agent
здравствуйте уважаемые электрики. помогите с расшифровкой время-токовой характеристикой автомата ВА 57-39.какое значение уставки у этого автомата? 5000? для примера я отметил красными цифрами пятикратное значение. какая область правильная 1-2 или 2-3.
проблема в чем ... данных 3 автомата защищают три линии , показания фазы-нуль у этих линий(в дальних точках до следующего автомата) 1 линия - 750 А, 2 линия - 1200 А, 3 линия - 1600 А. по время-токовой характеристикой когда они отключат??

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 22 мар 2016, 03:42
tupos
agent, электромагнитный расцепитель свыше 5000 А, тепловой расцепитель: 1,03In - без расцеления, 1,3 - в течение часа

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 22 мар 2016, 09:32
agent
вы имеете ввиду что до 1,03In - без расцепления, а в промежутке от 1,03In до 1,3 - отрубит в течение часа - я правильно понял?? т.е. 1 линию где замер показал 750 А автомат отрубит в течении часа (т.к. 630 *1,3= 819 А), вывод по 1 линии - замена автомата??
а в какой временной промежуток отрубит 2 и 3 линию?? я так понимаю - это все групповые автоматы которые должны удовлетворять правилу вхождения в диапазон до 5 сек.?? или я ошибаюсь??

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 22 мар 2016, 17:45
tupos
agent, на представленной ВТХ ВА 57-39 показаны все характеристики ЭР АВ на номинальные токи от 250 А до 630 А. Поэтому в вашем случае, к сожалению, только замена АВ. И кстати. Присмотритесь к АВ с микропроцессорным расцепителем. Да, дорого, но это того стоит. Отстроитесь под все случаи жизни. И убережете более дорогостоящее оборудование

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 22 ноя 2016, 20:58
A.Li
Извините за дотошность но хочу понять (так и не получил ответ) что будет с АВ 4500А тока КЗ если ток КЗ будет больше ?

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 22 ноя 2016, 21:17
ПАВ
Больше, чем сколько? Где вы видели АВ на такой ток? Или речь о АВ с током 25 ампер или о предельной коммутационной способности, равной 4500 ампер?
...Предельной коммутационной способностью автоматического выключателя называют максимальное значение тока короткого замыкания, которое он способен отключить несколько раз, оставаясь исправным...(с) Вы рассчитываете на такие токи? Где?

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 22 ноя 2016, 21:36
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты Предельной коммутационной способностью автоматического выключателя

Да речь об этом если правильно сказать
ПАВ писал(а):Источник цитаты максимальное значение тока короткого замыкания, которое он способен отключить несколько раз, оставаясь исправным.

Поэтому то и хочу разобраться что будет с АВ если ток КЗ будет больше его этого максимального значения ?

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 22 ноя 2016, 21:42
elalex
A.Li, сгорит.

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 22 ноя 2016, 21:44
Леопольд
Все что угодно. Производитель ничего не гарантирует.

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 22 ноя 2016, 21:54
ПАВ
При одном условии сгорит- будет ли такой ток там обеспечен реально, а не в лабораторных испытаниях? Ну АВ не выдержит два-три вкл/откл, а провода к нему?

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 22 ноя 2016, 22:00
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, сгорит.

Вот у нас поселок из трехэтажек в сельской местности и рядом метров 100 наша трансформаторная. Может ли сгореть АВ 4500А ? И как я узнаю что АВ сгорел ?

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 22 ноя 2016, 22:02
ПАВ
По сгоревшим до АВ проводам!

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 22 ноя 2016, 22:08
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты По сгоревшим до АВ проводам!

Вы наверно хотите сказать по сгоревшим после АВ проводам которые защищаются этим АВ ? Это шутка?

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 23 ноя 2016, 01:49
elalex
A.Li, Вы никогда не видели сгоревших (частично или выгоревших полностью) автоматов? Попросите mastervictor, он покажет.

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 23 ноя 2016, 11:11
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li, Вы никогда не видели сгоревших (частично или выгоревших полностью) автоматов? Попросите mastervictor, он покажет.

Нет, увы не приходилось видеть такого счастья. Извините но почему бы просто не написать не знающему человеку (наш форум для чего ?) как визуально видеть сгоревший АВ? Я не знаю будет ли он подкопченый снаружи или нет ? Вам смешно а мне вот нет. Вам тоже не все в жизни приходилось видеть что я видел. Но речь сейчас об электрике. Давайте не терять время и нервы и не отвечать вопросом на вопрос. Пожал-та.

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 23 ноя 2016, 16:10
elalex
1.Давайте не учить и не обсуждать на форуме таблицу умножения. Давайте спрашивать на форуме то, чего нет в поиске или что непонятно в Инете.
2.Я подталкиваю пользователей к этим принципам наводящими вопросами и советами, но не разъяснениями.

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 23 ноя 2016, 17:52
A.Li
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Давайте не учить и не обсуждать на форуме таблицу умножения. Давайте спрашивать на форуме то, чего нет в поиске или что непонятно в Инете.
2.Я подталкиваю пользователей к этим принципам наводящими вопросами и советами, но не разъяснениями.

Приятельской беседы не получится, не у всех есть куча времени искать все в инете

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 13 дек 2016, 15:10
Lounger
[/quote]..не у всех есть куча времени искать все в инете[/quote]

Брендовый, где-то в Штатах.
ZinscoDamagedCircuitBreaker-LG.jpeg

http://www.electrical-forensics.com/Cir ... akers.html
Погуглите картинки на тему electrical home inspection, там много интересного можно увидеть и заодно убедиться в том, что в Штатах в старых домах такой же бардак с электрикой как у нас.
FPEC1410df022.jpeg

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 13 дек 2016, 18:47
Константин
Lounger писал(а):Источник цитаты Штатах в старых домах такой же бардак с электрикой как у нас.

В штатах местные "электрики" кладут проводку в коркаснике в собственной оболочки кабеля без доп каких то защит через дерево еще и запенев проходы горючей пеной и в ус не дуют и никто не проверяет. Капитализм. Всем по... кто платит тот и проверяет. Штаты не хороший пример якобы страны с образцовой электрикой.

Время-токовые характеристики автоматов и предохранителей

Добавлено: 13 дек 2016, 19:00
ПАВ
Да в штатах проще все, там есть ее Величество СТРАХОВКА! И плевать всем на эти мелочи, на то, что каждый год на Флориде и в соседних штатах торнадо сдувают дома с поверхности начисто. или волны смывают. Они упорно строят там же! Аналогично и с электрикой- достаточно глянуть на веер проводов от каждой опоры в средненьком нас. пункте- одни сопли висят, и плевать им на это.