Страница 2 из 6

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 11 сен 2015, 00:05
elalex
PetrovS писал(а):Источник цитаты На мой взгляд лучший автоматический выключатель

А на мой взгляд, АВВ.

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 09:22
gosha
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня вопрос к вам, на рисунке номер три Время-токовая характеристика для предохранителя 80 ампер в РЩ дома, я не понемаю только то при токе 125 ампер через какое время он сработает. не понемаю рисунок, пожалуйста помогите.

4-ый этаж РЩ этажа и щит квартиры
2222.jpg

Время-токовая характеристика автоматического выключателя
5555.jpg

Время-токовая характеристика предохранителя
666.jpg

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 09:29
tupos
gosha, для данного предохранителя необходимо приложить ток не менее 350 А, что бы он перегорел за 5 секунд

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 09:35
gosha
tupos писал(а):Источник цитаты gosha, для данного предохранителя необходимо приложить ток не менее 350 А, что бы он перегорел за 5 секунд


tupos я чайник и вас не понял,при токе 125 ампер через какое время он сработает?

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 09:57
tupos
При токе 125 А предохранитель сработает примерно за 50 минут, судя по представленной ВТХ

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 10:52
gosha
tupos писал(а):Источник цитаты При токе 125 А предохранитель не сработает никогда



tupos , пожалуйста скажите почему не сработает? исходя из рисунка как вы это понимаете? я не понимаю Время-токовую характеристику предохранителя. В этом моя беда, как понимать Время-токовую характеристику предохранителя?

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 10:58
tupos
gosha, на ВТХ отметил красной чертой. По оси Х - ток, по оси Y - время.

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 12:20
tupos
Кстати, а почему вы к этому предохранителю прицепились? Необходимо рассматривать предохранители на 32 А? Они должны отключаться за 0,4 с.

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 12:55
Кактус
tupos писал(а):Источник цитаты gosha, на ВТХ отметил красной чертой. По оси Х - ток, по оси Y - время.

Это опять я - вот по вашей черте и кривой предохранителя, мне кажется, что сработает где то в пределах 5000-7000с (1ч24мин.- 1ч56мин.) - укажите на мою ошибку. :wink:

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 13:16
tupos
Кактус, Сейчас распечатал ВТХ и грубо разбил шкалу до 125 А - срабатывание предохранителя возможно от ~ 3000 с =50 мин.

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 13:23
Кактус
tupos писал(а):Источник цитаты Кактус, Сейчас распечатал ВТХ и грубо разбил шкалу до 125 А - срабатывание предохранителя возможно от ~ 3000 с =50 мин.

Ну т.е. Ваше предыдущее высказывание " tupos » Сегодня, 09:57 При токе 125 А предохранитель не сработает никогда" можно считать не действительным?!

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 13:28
tupos
Возрадуйтесь

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 13:30
tupos
gosha, по уточненным данным, предохранитель должен сработать за 50 мин. viewtopic.php?p=2080#p2080

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 14:14
gosha
tupos писал(а):Источник цитаты Кстати, а почему вы к этому предохранителю прицепились? Необходимо рассматривать предохранители на 32 А? Они должны отключаться за 0,4 с.


Ребята я из Израиля и такой вопрос был на эгзамене, по не проверенным источником первый ответ до 7000 секунд а второй ответ 3 секунды, а я не понимая схему не могу определить какой ответ правильный и почему.

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 14:22
elalex
gosha писал(а):Источник цитаты как понимать Время-токовую характеристику предохранителя?

ВТХ - это зависимость времени срабатывания от тока.
У Вас показано целое семейство ВТХ для предохранителей разных номиналов.
А зачем Вам время срабатывания?
А зачем Вам предохранители?

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 14:27
elalex
Я считаю, минимальный ток срабатывания предохранителя - 2 номинала, поэтому он непригоден для защиты силовых цепей, где есть длительные перегрузки до 2 номиналов.
Применение предохранителей для защиты кабельных линий - это идиотизм советской системы электроснабжения.

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 14:28
tupos
gosha,
tupos писал(а):Источник цитаты gosha, по уточненным данным, предохранитель должен сработать за 50 мин. viewtopic.php?p=2080#p2080

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 14:30
elalex
gosha писал(а):Источник цитаты на эгзамене

А эгзамена по русскому языку не будет?

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 14:36
Кактус
elalex писал(а):Источник цитаты
Кактус писал(а):Источник цитаты При токе 125 А предохранитель не сработает никогда

Я считаю, минимальный ток срабатывания предохранителя - 2 номинала, поэтому он непригоден для защиты силовых цепей, где есть длительные перегрузки до 2 номиналов.
Применение предохранителей для защиты кабельных линий - это идиотизм советской системы электроснабжения.

ВРАТЬ не надо - данное высказывание не мое - читайте лучше!

Время-токовые характеристики автоматических выключателей и предохранителей

Добавлено: 09 окт 2015, 14:42
Кактус
Хотя не прочтете - суперадмин всё изменил, но пока успею скопирую
gosha писал(а):Источник цитаты gosha » Сегодня, 10:52
tupos писал(а):
Источник цитаты При токе 125 А предохранитель не сработает никогда