=Max=,
1.Схема на рисунке не самая распространенная и вызывает множество возражений.
2.Выдержка:"Представляете, автомат..." несколько истерична. Я не нашел, откуда она.
Попробуйте сами нагрузить кусок кабеля и посмотреть, что будет.
3.Кабель 2,5кв. для розеток великоват, я беру 1,5кв. на автомате В13 - у меня розетки защищены от перегрузки+выше вероятность селективности. Делаю много линий розеток.
4.Цитата:
Предположим, что кабель сечением 2,5 кв.мм Вы защищаете автоматом на 20 (А). Вдруг по некоторым причинам Вы перегрузили линию до 29 (А). Автомат 20 (А) не будет отключаться в течение часа, а по кабелю будет идти ток, который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А).
Лично я ставлю автоматы В20 на кабели 2,5кв. и думаю, что он 1 час без проблем выдержит 29А (что маловероятно - это еще нужно уметь сделать).
То, что для 2,5кв. длительно-допустимый ток 25А - филькина грамота.
Поясняю - кто боится больше, ставит автоматы меньше. Это единственное правило выбора автоматов. Как я писал на сайте, нет сравнительной статистики применения на кабелях 2,5кв. автоматов 16, 20 и 25А.