Страница 1 из 1

Выбор кабеля для скважинного насоса

Добавлено: 09 янв 2016, 10:31
cfif57@bk.ru
Весной буду бурить скважину глубинной 45м с дебитом воды 2куб.м в час Многие модели имеют сетевой шнур длиной от метра до двух.Кабель будет находится над водой порядка 6м.Мощность насоса до 1.квт.Напишите бюджетный вариант каким проводом нарастить сетевой кабель? и как это правильно сделать? Владимир

Выбор кабеля для скважинного насоса

Добавлено: 10 янв 2016, 04:09
elalex
cfif57@bk.ru писал(а):Источник цитаты Многие модели имеют сетевой шнур длиной от метра до двух.

Эти модели делают скоты. Не берите их, и не нужно будет наращивать.

Выбор кабеля для скважинного насоса

Добавлено: 10 янв 2016, 09:24
cfif57@bk.ru
Я тоже так думаю и нечего заморачиваться!

Выбор кабеля для скважинного насоса

Добавлено: 10 янв 2016, 09:48
ПАВ
На такой глубине статическое давление примерно 4,5 кг/см.кв и нормально сросток загерметизировать ой, как сложно, лучше не начинать. Приходилось делать подобное для каротажных приборов, там и при низком напряжении питания постоянно были проблемы.

Выбор кабеля для скважинного насоса

Добавлено: 10 янв 2016, 18:35
Кактус
cfif57@bk.ru, Не дадите пару ссылок? Скважинные насосы (простенькие) имеют длину питающего шнура не менее 10м (насколько я видел), другие вообще не имеют, а подключаются непосредственно к самому насосу (н.пр. grundfos). А кабель нужен не влагонепроницаемый, а "водопогружаемый".

Выбор кабеля для скважинного насоса

Добавлено: 11 янв 2016, 10:53
mastervictor
Нацадь лет назад,работая в колхозе,меняли глубинные трехвазные насосы.С завода/с ремонта они приходили с метровыми проводами,доращивали,изолировали изолентой,на 6-8 слоев,без всяких последствий!(провод 16кв,типа СИПа,только медный)
Вибрацилнные насосы идут с длинными шнурами.
В комплекте с бытовыми глубинными насосами идет чертова уйма термоусадок,которые при нагреве выделяют еще и герметик,три года назад себе поставил,работает!

Выбор кабеля для скважинного насоса

Добавлено: 11 янв 2016, 13:06
Константин
mastervictor писал(а):Источник цитаты типа СИПа,только медный)

ВПВ :wink: Это не СИП. Редко конечно но я изредка устанавливаю подобные насосы, делаем соединения на заливных муфтах.С изолентой не рискуем. Проблемы не нужны патом.

Выбор кабеля для скважинного насоса

Добавлено: 11 янв 2016, 13:51
Андрей Ingener
ПВС или кг и дёшево и сердито

Выбор кабеля для скважинного насоса

Добавлено: 11 янв 2016, 14:23
mastervictor
Константин писал(а):Источник цитаты ВПВ

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты ПВС или кг и дёшево и сердито

Да я и не спорю!Вполне возможно,по памяти не помню,а справочник лень листать!