Оценка сборки щитка

Сообщение erivillov » 11 май 2023, 22:50

Добрый день, читатели. Нанял человека на сборку электрощитка в квартиру. В квартире 2 кондиционера, духовка, балкон, 5 комнат и 2 сан. узла. Под такие цели, мастер собрал следующий щит. В подъезде, стоит хагеровский автомат на 40а. На духовку пущен кабель рас 2.5кв, в санузлы также по 2.5кв пвс. Кондиционеры также были записаны на такой же кабель. Мастер сказал следующее: "2 автомата на 25а идут на кондиционеры, 1 на духовку, далее комнаты и балкон". Правильно ли то, что он поставил 40а автомат на ввод, за ним УЗО на 40а и от него уже разведена коммутация по автоматам (P.S. в квартире нет заземления).
Вложения
IMG_20230506_224107.jpg
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Оценка сборки щитка

Сообщение aleksey.RU » 12 май 2023, 07:07

erivillov писал(а):Источник цитаты Нанял человека

и это за деньги? Так собирают только за фуфырик баярошника
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оценка сборки щитка

Сообщение ПАВ » 12 май 2023, 07:36

Дааа, уж... И все потому, что не по уровню щиток установлен. Шутка.
А что, отдельных линий освещения в щитке нет, все на одном АВ?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4112
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Оценка сборки щитка

Сообщение TOPMO3 » 12 май 2023, 09:23

erivillov писал(а):Источник цитаты В квартире 2 кондиционера, духовка, балкон, 5 комнат и 2 сан. узла.
В подъезде, стоит хагеровский автомат на 40а.
Автомат на 40А предполагает применение кабеля сечением не меньше 10 кв.мм. - надеюсь это учли?
... мастер собрал следующий щит ...
Разводку в щитке, рекомендуется делать проводом на 6мм.кв. (если это не противоречит нагрузке в соответствующей линии). :nea:
На духовку пущен кабель рас 2.5кв, в санузлы также по 2.5кв пвс. Кондиционеры также были записаны на такой же кабель.
Автомат на 25А просит сечение 4мм.кв.
Что Вам мешало при перечислении Ваших приборов, заодно сообщать, ихние, потребляемые мощности?
Правильно ли то, что он поставил 40а автомат на ввод, за ним УЗО на 40а и от него уже разведена коммутация по автоматам
Допустимо, при условии что ... если сечение кабеля будет соответствовать этому автомату.
(P.S. в квартире нет заземления).
Это не отменяет необходимость предусмотреть прокладку проводки в три жилы, и установки шины РЕ в щитке.
Вложения
Файл JPG — копия.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оценка сборки щитка

Сообщение ПАВ » 12 май 2023, 10:10

Ну вот- пришел лесник и разогнал всех нафиг... :smile:
В жизни все не так, как на самом деле...