Страница 1 из 1

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 15:40
antonbessonov
На КТП 10/0,4.
Отключаем автоматы и измеряем. Между одной фазой и нулём напряжение в течении секунды понижается и повышается от 235 до 225 В. И вот так и пляшет. А на остальных фазах нормально. Думаем, может ОПН-0,4 на этой фазе пришёл в негодность или сам трансформатор. Хотим отсоединить этот ОПН и посмотреть что будет без него. Как вы думаете, в чём причина?

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 16:09
ПАВ
И при чем тут ОНП? Отключите лучше того потребителя из соседей, что грузит эту фазу! Да и не смертельно такое колебание, даже за предельное не лезет.

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 16:16
Андрей Ingener
Ноль смотрели

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 17:17
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Отключите лучше того потребителя из соседей, что грузит эту фазу!

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Отключаем автоматы и измеряем.

Меряют без нагрузки.
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Ноль смотрели

Без нагрузки,вероятность проблемы с нолем,близки к О.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Как вы думаете, в чём причина?

Похоже трансу хана!
Хотя я за свою практику такого не встречал!
Нужно заключение ЭТЛ!

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 17:22
antonbessonov
Спасибо всем, когда разберёмся, напишу здесь, что было

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 18:22
ПАВ
mastervictor , да у меня в доме на одной фазе постоянные сезонные пляски- от 200 до 260 В, ТП новая, линии СИП новые, система ТТ, кого звать, если у соседей сварочник времен очаковских???? Жандармофф?

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 18:49
tupos
antonbessonov, измерьте напряжение на всех ТП от одной и той же ВЛ-10 кВ. Вполне возможно проблема может быть на ПС

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 19:14
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты да у меня в доме на одной фазе постоянные сезонные пляски- от 200 до 260 В,

Это другой табак!Здесь речь про ТП на ХХ!
tupos писал(а):Источник цитаты измерьте напряжение на всех ТП от одной и той же ВЛ-10 кВ.

Точно!
Проблема может быть и на РКТП,но скорее всего на линейном РЛНД!
mastervictor писал(а):Источник цитаты Хотя я за свою практику такого не встречал!

Наврал!

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 19:55
antonbessonov
На линейном РЛНД даже? Изоляторы пробивает что ли?

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 19:55
ПАВ
Есть предложение непонятку скрасить С2Н5ОН до потери сопротивления, уже ползу!

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 20:06
mastervictor
antonbessonov писал(а):Источник цитаты На линейном РЛНД даже? Изоляторы пробивает что ли?

Нет,горит либо нож,либо шлейф!

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 20:06
Огогойко
antonbessonov писал(а):Источник цитаты На линейном РЛНД даже? Изоляторы пробивает что ли?

Изоляторы, наверное, много где пробивает. Может имеется ввиду слабый контакт?

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 20:11
mastervictor
Огогойко писал(а):Источник цитаты Изоляторы, наверное, много где пробивает.

На п/ст тогда будет висеть блинкер "Земля в сети 10кВ",но на потребителе это не скажется,ВЛ-6-10 с изолированной нейтралью!

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 20:59
ПАВ
Мужики, нигде и ничего не пробивает, все- новое- не более 10 лет, но если в соседнем переулке на соседней ветке/фазе пьяный недостроитель варит совковым сварочником, то хоть какая теория тухнет.

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 07 янв 2016, 21:09
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Мужики, нигде и ничего не пробивает,

Нагрузка с КТП снята!Какой в попу сварной то?!

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 08 янв 2016, 09:22
ПАВ
Это у вас снята, моя ТП работает. :yes:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 08 янв 2016, 09:38
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это у вас снята, моя ТП работает.

Пересядь на другую фазу! :wink:

Почему скачет напряжение на одной фазе в КТП 10/0,4?

Добавлено: 08 янв 2016, 09:41
ПАВ
Не могу, у меня их и так три, а 4-х фазных пока не встречал... :sorry: