Кстати говоря, за полипропилен и тому подобное. Есть технический цирукляр 23/2009. И в нём строки:
3. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рассматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечивает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.
У меня вот дом-новостройка. И всё на полипропилене (никакого металлопласта чур-чур-чур). В квартире ессна акриловая ванна, душевая кабина «стационарная» ну и тому подобное. Однако как-то был у меня в «гостях» сантехник-электрик от УК. Удивился наличию ДСУП в сантехшкафу. По его словам в доме такого особо ни у кого нет.
У меня она выполнена просто — медь ПВ1 4квм (или 6… уже не помню точно сколько покупал… ) от квартирного щитка до сантехшкафа, где «шнурок» вокруг фильтров грубой очистки просто накручен (корпус из латуни). Лучше перебдеть, не так ли?
Впрочем думаю, а не кинуть-ли дополнительно до смесителей (хотя смеситель душевой «вне зоны доступа» по любому…)
УЗО? ДИФ? Ничто не может защитить Вас, если Вы идиот.