Сообщение Андрей Ingener » 08 янв 2016, 12:19

Леопольд писал(а):Источник цитаты
mastervictor писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Прошу прокомментировать

Весь текст,сплошная ахинея!
Особо порадовало
Леопольд писал(а):Источник цитаты несколько разнесенных качественных длинных вбитых труб

Еще в далекой юности на лекции по курсу электротехники преподаватель рассказывал, что токи высокого напряжения текут в проводнике неравномерно по сечению - в основном сосредотачиваются на поверхности. Поэтому я пишу о качественных трубах. Предложите альтернативу (неужели штырь или уголок?)

Хотя бы с точки зрения монтажа для примера попробуйте забить трубу квадратную или круглую, или арматуру и засеките время, думаю вам молочная кислота подскажет, а вариант надёжно я вам выше написал, правдой не дёшево, :pardon:
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение mastervictor » 08 янв 2016, 12:50

Леопольд писал(а):Источник цитаты Предложите альтернативу

двух метровый прут,на 16,практически без кувалды/молотка,дает сопративление +/- 2 Ом.(я говорю про свою землю)
дет на 20 его хватит с головой,раз в 6 лет замер,раз в 12 лет со вскрытием грунта!
(теперь понимаю Тупоса,который устал писать одно и то же!)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение ПАВ » 08 янв 2016, 13:25

Токи высокого напряжения??? Возможно преподаватель говорил о высокой частоте? Скорее всего он говорил о скин-эффекте, а студенты неверно поняли термин и подумали о коже, мягкой и шелковистой у соседки??? Да, и на 50 Гц и на более высоких частотах, в отличие от постоянного тока, ток протекает на по всему сечению проводника, а только по поверхностному слою, это и есть скин-эффект. Для меди этот эффект работает на глубине больше 9,4 мм при 50 Гц и 0,94 мм при 50 кГц.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение mastervictor » 08 янв 2016, 13:36

А я то думал,почему у мтс И ДРУГИЗ,НЕ ПРИВЫЧНЫЙ НА ВИД КАБЕЛЬ,А ТРУБКИ?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение ПАВ » 08 янв 2016, 13:46

А почему все нормальные элементы контуров, начиная с длинных волн- от 150 кГц делали многопроволочными- т.наз. ЛИТЦЕНДРАТ, и все выше серебрили, волноводы локаторов и проч.внутри все серебренные?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение mastervictor » 08 янв 2016, 13:49

ПАВ, это ты сейчас кого спросил?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение ПАВ » 08 янв 2016, 13:49

У проводников... :secret:
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение Андрей Ingener » 08 янв 2016, 13:50

ПАВ если не трудно изложите ваши знания в этом разделе , в какой нибудь теме будет интересно ошень , чес слово без под... Ба
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение ПАВ » 08 янв 2016, 13:57

Та ладно, пошутил я, ша, :flag: не нравится- удалю. Но если в этой теме так или иначе был разговор о "токах высокого напряжения" и очевидном отсутствии связи ток-активное сечение проводника, то и была выдвинута версия. Не угадал!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение Леопольд » 08 янв 2016, 16:16

[quote="ПАВ"]Источник цитаты Токи высокого напряжения??? Возможно преподаватель говорил о высокой частоте?

А я думал, что высокое напряж способствует более сильному отталкиванию одноименных частиц и выталкиванию их на....

Хотя хватит, перехожу к след перлу:
Я правильно понимаю что если сделать одно зу для электрики и молниезащиты, то этим облегчим путь молнии в дом?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение Андрей Ingener » 08 янв 2016, 16:24

Да,
просто не пойму вам он на хуа хуа?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение elalex » 09 янв 2016, 03:27

Леопольд писал(а):Источник цитаты если сделать одно зу для электрики и молниезащиты, то этим облегчим путь молнии в дом?

Ну да, и это меня пугает. Почитайте, что пишут о пути молнии изготовители молниезащиты. Молния, зараза, лезет во все места, даже есть деление, сколько процентов в какое место. Только половина молнии спускается по молниепроводу в землю, остальные 50% разбегаются кто куда - кто на водопровод, кто на разные кабели.
Ударила по 9-этажному дому, у человека на 5 этаже сгорел факс.
А еще вызывает ложные срабатывания дифзащиты по всему дому. У моей дочки на 1 этаже 16-этажного дома выбило дифзащиту непонятно от чего.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение Леопольд » 09 янв 2016, 10:37

А есть ли нормативы по удалению друг от друга зу электрич и грозозащиты?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение elalex » 10 янв 2016, 04:04

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты просто не пойму вам он на хуа хуа?

Действительно, какие идиоты придумали молниезащиту?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение elalex » 10 янв 2016, 04:06

Леопольд писал(а):Источник цитаты нормативы по удалению друг от друга зу электрич и грозозащиты

Вам уже вроде говорили, что правила рекомендуют использовать общее заземление.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение Леопольд » 10 янв 2016, 07:46

Еще один идиотский вопрос - а в каком месте на своем участке вы органоаываете зу (в частном секторе) с учетом того что через неск лет собираетесь проводить регламентные работу? Ну может грядки какие-то например? Подальше от дорожек и площадки для детей?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение Леопольд » 10 янв 2016, 10:40

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Причём здесь зу и молниезащита, это вообще разные вещи, и для молние защиты считаю лучшим вариантом делать отдельно от общего зу, и не обязательно треугольником, есть в геометрии много разных фигур

Склоняюсь к Вашему мнению, но вот
elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты нормативы по удалению друг от друга зу электрич и грозозащиты

Вам уже вроде говорили, что правила рекомендуют использовать общее заземление.

Вводит меня в глубокое уныние :sad:
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение elalex » 10 янв 2016, 15:12

Леопольд писал(а):Источник цитаты идиотский вопрос - а в каком месте на своем участке вы органоаываете зу (в частном секторе) с учетом того что через неск лет собираетесь проводить регламентные работу? Ну может грядки какие-то например? Подальше от дорожек и площадки для детей?

1.Не нужно самоуничижаться. Не знать чего-то - не позорно. Позорно не хотеть знать. Или знать, но не сделать. И напрасно некоторые упоминают тупые вопросы и тупые ответы.
2.Да, это ответственный момент, особенно если TN-C-S, и я уже писал про это - в любой момент нужно ожидать обрыва ноля и протекания тока "всей улицы" через свое заземление. Некоторые считают, что ничего страшного, а я опасаюсь шагового напряжения. Четких документов нет. При TN-C-S я рекомендую делать заземление подальше от людей, ограждать его радиусом 10м и вывешивать постоянные предупреждающие плакаты. Про трудоемкость осмотра заземления каждые 12 лет с его раскапыванием помолчу.
С ТТ все гораздо проще - оно безопасное и легко осматривается, особенно если круглый штырь 1м с перекладиной для вытягивания.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение Леопольд » 10 янв 2016, 17:27

Окончательно убедили - по весне делаю штырь, связываю с метал забором + 2 УЗО последовательно ( в дополнение к двум автоматам в щитке на трубостойке по обе стороны счетчика матрица).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение Кактус » 10 янв 2016, 17:47

Леопольд, Кто Вас убедил? Ваш забор с заглублением на 1м со щебенкой и песком (который диэлектрик) то ещё ЗУ. Делайте нормально - не штырь, а треугольник (3х3х3м), ройте канаву на 0,5м, забивайте уголки 40*40 длиной 2,5м (до глубины возможности сварки- 10-15см), обваривайте, защищайте от коррозии места сварки, проверяйте сопротивление, закапывайте и подключайте на РЕ шину.
Леопольд писал(а):Источник цитаты 2 УЗО последовательно
? это о чём речь?
Кактус-devil :diablo: .