Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение Леопольд » 05 янв 2016, 14:48

Я дилетант.
Вернусь к изготовлению ЗУ. Присутствовал в качестве постороннего наблюдателя при чтении мини-лекции продавца покупателю. С его слов для ЗУ с точки зрения электрики достаточно штыря (малая мощность). С точки зрения молниезащиты - необходимо несколько разнесенных качественных длинных вбитых труб соединенных сваркой (несравнимая огромная мщность в малый промежуток времени - достаточно для воспламенения металла - ее то и надо распределить по разным проводникам, лишить эффекта концентрыции сил и средств").

Прошу прокомментировать
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 05 янв 2016, 20:50

Леопольд писал(а):Источник цитаты Прошу прокомментировать

Весь текст,сплошная ахинея!
Особо порадовало
Леопольд писал(а):Источник цитаты несколько разнесенных качественных длинных вбитых труб
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Андрей Ingener » 05 янв 2016, 21:01

Причём здесь зу и молниезащита, это вообще разные вещи, и для молние защиты считаю лучшим вариантом делать отдельно от общего зу, и не обязательно треугольником, есть в геометрии много разных фигур
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Кактус » 05 янв 2016, 21:06

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Причём здесь зу и молниезащита

Поддержу Вас то же не совсем понял, но стеснялся спросить (показать некомпетентность) :sorry: :blush:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 05 янв 2016, 21:14

Кактус писал(а):Источник цитаты но стеснялся спросить (показать некомпетентность

Да пох!
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты и не обязательно треугольником,

Уже спрашивал на сайте у Админа,еще спрошу,от куда взялся этот "треугольник"?(не стесняюсь-не компетентен,3 класса вечернеприходской! :biggrin: )
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 05 янв 2016, 21:53

Я правильно понял, что для молниезащиты зу не нужно? А если и делать, то отдельно от электрического? Если можно дайте ссылку где прочитать!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 05 янв 2016, 21:58

Леопольд писал(а):Источник цитаты Если можно дайте ссылку где прочитать!

https://yandex.ru/search/?lr=35&msid=22 ... 1%82%D0%B0
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 05 янв 2016, 22:13

Спасибо за подробное разьяснение!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 05:37

Еще один вопрос - если у меня забор металлический (профнастил) использовать его как зу можно? И хорошо ли это? Будет ли сопротивление гарантировано меньше треугольника и штыря? Или дополнить штырем? А в качестве зу для молниезащиты?
Если можно - без нападок.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Rokoal » 06 янв 2016, 06:48

Леопольд писал(а):Источник цитаты у меня забор металлический (профнастил) использовать его как зу можно?

Вполне если забор под землёй и длинна пролетов нормальная.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 06 янв 2016, 07:05

Rokoal писал(а):Источник цитаты Вполне если забор под землёй и длинна пролетов нормальная.

Как делают такие заборы?Лунка 50-60 см,туда трубоквадрат,и заливается бетоном!=НЕ годится для ЗУ!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 07:22

Бетоном не заливаю (иначе выпрет) мелая щебенка и песок. Глубина 1 м. Все на сварке (кроме профнастила - на саморезах). Зато количество! Вероятность попасть в локально высокую влажность гораздо выше. Вот бы замерить сопротивление. Длина пролетов обычная 2,5 - 3 м. Для ТТ думаю отличный вариант. Предполагаю, что сопротивление будет на порядок лучше треугольника из уголка.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 07:47

Я не электрик. Иначе проверил бы сопротивление и тут сообщил. В чем троллинг? Стараюсь максимально корректно разобраться и не поддаваться на личные нападки. Но сравнивать с чем-то надо (для одной и той же почвы, а треугольник вроде как стандарт).
К профессионалам всегда отношусь с уважением.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение mastervictor » 06 янв 2016, 07:54

Леопольд писал(а):Источник цитаты Я не электрик.

Я не кровельщик,и у меня и мысли не было,разбираться в тонкостях этого ремесла!
Нанял людей,и мне перекрыли крышу,потом построили навес,другие положили плитку во дворе!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Заземляющее устройство

Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 09:16

Для других еще один вопрос: у меня на улице перед забором из профнастила стоит жб столб, на нем питающие провода сип, от них запитана моя трубостойка (все оформлено). На этом столбе сделано заземление (нулевого провода я полагаю). Из земли торчит арматурина к которой подключен вертикальный провод заземления. Если я свой РЕ проводник подключу к этой арматурине рядом, то останется у меня ТТ или нет ( те физическая земля останется какбы сбоку). Улучшится ли безопасность или это запрещено?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Заземляющее устройство

Сообщение Андрей Ingener » 06 янв 2016, 09:37

Да нет же таких стандартов как треугольник, просто это слово как паразит привыкли большинство использовать, а основным параметром является сопротивление контура заземления, кстати забор я конечно бы не рекомендовал использовать в качестве ЗУ
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Заземляющее устройство

Сообщение Леопольд » 06 янв 2016, 09:43

Даже если сопротивление окажется меньше? Тут какое-то противоречие.
Андрей! А что бы Вы посоветовали в качестве альтернативы "треугольнику" в условиях ограниченных ресурсов?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Заземляющее устройство

Сообщение Андрей Ingener » 06 янв 2016, 09:54

Так можно просто стержень загнать на разную глубину и там смотреть какое сопротивление, если велико, то дабавляем ещё один, в качестве заземлителей можно использовать уголок и /или арматуру, лучше конечно оцинкованную, или сейчас есть вот такие в продаже http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie.html
Последний раз редактировалось Андрей Ingener 06 янв 2016, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Заземляющее устройство

Сообщение mastervictor » 06 янв 2016, 10:04

Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Сколько заземлителей необходимо для заземляющего устройства

Сообщение Леопольд » 08 янв 2016, 12:06

mastervictor писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Прошу прокомментировать

Весь текст,сплошная ахинея!
Особо порадовало
Леопольд писал(а):Источник цитаты несколько разнесенных качественных длинных вбитых труб

Еще в далекой юности на лекции по курсу электротехники преподаватель рассказывал, что токи высокого напряжения текут в проводнике неравномерно по сечению - в основном сосредотачиваются на поверхности. Поэтому я пишу о качественных трубах. Предложите альтернативу (неужели штырь или уголок?)
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей