antonbessonov писал(а):Источник цитаты Питающий провод на внешней стене здания переходит на СИП.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Я так понимаю, что ввод в дом до изоляторов на фасаде сделан СИП 2х16, а дальше через проколы не известным сечением. Из этого вывод если после СИПа сечение меньше 16 мм ² использовать в качестве нулевого рабочего и защитного проводника один N нельзя, потому что сечение меньше допустимого, если TN-C-S то все в норме, но нарушение есть.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Спасибо, что подытожили мой TN-C-S. 1.7.131
Rumato писал(а):Источник цитаты Ну и что? Эта однофазная цепь является продолжением трехфазной, так что все верно и пункт приведен еще на 3-й странице.
Просто ТС слышит то что хочет услышать, поэтому разговаривать с ним бессмысленно.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Не могу найти где написано, коллеги пункт в студию, кто помнит какой?
Rokoal писал(а):Источник цитаты В принципе у него ВЛ поэтому можно разделять, но по сечению не проходит.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Я согласен, что должно быть 10 мм, но я не планировал менять сначала питающий провод, а после этого менять щиток, руководствуясь тем, что и 6 мм достаточно, потому что нагрузка там, в частном домике на одну семью, никакая
Rokoal писал(а):Источник цитаты либо не используйте шину заземления пока нет контура
Rokoal писал(а):Источник цитатыВ принципе у него ВЛ поэтому можно разделять, но по сечению не проходит.