Страница 3 из 24

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 16 янв 2016, 04:22
tupos
Rokoal, изделие получится проблемным в работе (я уже писал о модульных АВ), к тому же собрано так себе. Как реализован АВР? На контакторах с автоматикой?

Маркировка жил проводов и кабелей

Добавлено: 20 янв 2016, 19:06
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Это какой?

Имеют в веду вот такой.
5624b5c3901a4.jpg
000082.jpg

Маркировка жил проводов и кабелей

Добавлено: 21 янв 2016, 01:58
Леопольд
Красота-то какая!
Константин, это Ваша работа или заводская сборка?

Маркировка жил проводов и кабелей

Добавлено: 21 янв 2016, 02:04
Леопольд
Хорошо бы увидеть подводящие и отводящие кабели и места подсоединение.
Это что за объект - частный дом?
А как выглядит шпаргалка для пользователя (хозяина)?

Маркировка жил проводов и кабелей

Добавлено: 21 янв 2016, 03:10
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты вот такой

Я так много насмотрелся, что не спешу верить правильности схемы любого монтажа. Скажем, вводы в автоматы на картинках какие? Дифзащита какая и защищает что? А радиусы изгибов 10-15мм?
К черту такую красоту и ее монтажников! Это та красота, которая убивает мир.

Маркировка жил проводов и кабелей

Добавлено: 21 янв 2016, 07:42
Леопольд
Должен ли быть запас пространства (для установки дополнительных изделий)?

Маркировка жил проводов и кабелей

Добавлено: 21 янв 2016, 07:52
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Должен ли быть запас пространства (для установки дополнительных изделий)?

Он получается само собой, когда остаются незанятые места в щитке. Должно делаться так, чтобы 10 лет не нужно было переделывать.

Маркировка жил проводов и кабелей

Добавлено: 21 янв 2016, 08:00
Леопольд
Elalex писал : "К черту такую красоту и ее монтажников! Это та красота, которая убивает мир."
Если Вас не затруднит - дайте более правильную картинку (лучше Вашей работы) с пояснениями.
На приведенных картинках запаса не вижу.

Маркировка жил проводов и кабелей

Добавлено: 21 янв 2016, 08:43
Андрей Ingener
Леопольд писал(а):Источник цитаты Должен ли быть запас пространства (для установки дополнительных изделий)?

Всегда при монтаже должен учитываться запас не менее 10%, поэтому при выборе шкафа стоит этот момент учитывать, чтоб не было сюрпризов при монтаже :wink:

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 21 янв 2016, 09:23
Леопольд
А какой выход когда надо дополнить шкаф автоматикой, а он забит предыдущими электриками?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 21 янв 2016, 09:30
mastervictor
Леопольд писал(а):Источник цитаты А какой выход когда надо дополнить шкаф автоматикой

Забит двухрядный,добавить снизу/сверху однорядный,такого же фасона!

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 21 янв 2016, 10:54
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты Rokoal, изделие получится проблемным в работе (я уже писал о модульных АВ), к тому же собрано так себе. Как реализован АВР? На контакторах с автоматикой?

С проблемами согласен лишь в том, что модульные автоматы стоят на стоянках квартир. Вводные автоматы, те что вверху тоже не о чем.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 21 янв 2016, 10:55
Rokoal
tupos писал(а):Источник цитаты Как реализован АВР?

Попробую фотку найти вышлю. Я сейчас в отпуске, сфоткать не могу.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 21 янв 2016, 15:45
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты
Константин писал(а):Источник цитаты вот такой

Я так много насмотрелся, что не спешу верить правильности схемы любого монтажа. Скажем, вводы в автоматы на картинках какие? Дифзащита какая и защищает что? А радиусы изгибов 10-15мм?
К черту такую красоту и ее монтажников! Это та красота, которая убивает мир.

elalex, речь шла о культуре монтажа, а не о виде аппаратов установленного в нем. Не нужно ковырять устройства защиты на изображении, а обратите внимания как культурно с цветовой расцветкой выполнена разводка и техническое присоединение к аппаратам.
И нечего там ни кого не убивает, если повторить такое слабо то не надо забрасывать камнями. В подобных щитовых приходилось не раз работать и положа руку на сердце скажу очень приятно работать. Поэтому сам стараюсь соблюдать обязательно культурное распределение проводников.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 21 янв 2016, 15:49
Константин
Леопольд писал(а):Источник цитаты Красота-то какая!
Константин, это Ваша работа или заводская сборка?

Увы не моя работа,такое собирают другие мастера.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 15:20
antonbessonov
Собрал щиток с TN-C-S разделением PEN

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 15:43
Кактус
antonbessonov, Не устали изолентой работать? :biggrin:

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 15:47
antonbessonov
устал, ТУТ закончился

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 15:51
Кактус
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Собрал щиток с TN-C-S разделением PEN

Ща ждите пару кило помидоров тухлых - это не TN-C-S а просто TN-C с занулением по ПУЭ-7

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 16:02
Rumato
antonbessonov,
Отсоединили бы Вы эту порнографию
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Сколько квадратов приходящий ноль? Не больше 4-х насколько я вижу.