Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 12 мар 2017, 21:12
elalex
Леопольд, наверху верхнего щитка скрутка голых жил - это РЕ нагрузок. Некоторые хорошо естественно заземлены, скажем, погружной насос. Но все равно подведу РЕ от собственного заземления дома.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 12 мар 2017, 21:18
Pavel
Зачистка для проводов у Вас дрянь! Изоляция большинства проводов повреждена; например, если я где-нибудь нечаянно резану ножом изоляцию до жилы, то этот участок обязательно откусываю и зачищаю по-новому. Также, 90% проводов не имеют цветовой маркировки, что затрудняет монтаж и обслуживание в дальнейшем (без прозвонки ничего не понять). Также, провода не жгутованы, а в беспорядке болтаются там и сям,- какой смысл прокладывать их по кратчайшему пути?- от лишних 10 см значительно увеличиться сопротивление? И что там под синей изолентой, скрутки? Если человек скупил 5 квартир, у него что, на провода денег не осталось?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 12 мар 2017, 21:44
elalex
Pavel:
1.Родные провода ППВ короткие, их и дотачивал.
2.Вы, наверно, электрик 1 мира, на расходы заказчика Вам наплевать. Мне не наплевать - использую и поврежденные родные, оборачиваю изолентой и гарантирую.
3.Цвет изоляции проводов у меня никак не влияет на удобство монтажа. Дальнейшее обслуживание раньше, чем через 10 лет, не предвидится. Пока присматривать за домом буду я. На изоляции проводов истались мои зарубки с маркировкой, у хозяина остались и мои рабочие схемы. Так что если обслуживать буду не я, информация останется.
4.Категорически возражаю против жгутования проводов. От удлинения и усложнения трассы никакой пользы, провода подогревают друг друга, а при случае и коротят, как в рейсе TWA 800 в 1996г. Поэтому когда вижу жгуты в этажных щитах - всегда распускаю.
5.Под синей изолентой повреждённая изоляция и скрутки.
6.У хозяина денег достаточно. Он просто верит мне, что я сделаю максимально надёжно и с минимальными расходами.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 12 мар 2017, 22:02
Pavel
2. Нет, на расходы мне не наплевать, но экономия не должна отражаться на качестве и безопасности. Для времянки так может и сойдет, но лучше и для времянки так не делать. Сами же критиковали "не фирменные" изделия дешевого ценового диапазона, дескать экономят на меди, да на пластмассе, а здесь и сами сэкономили...
3. Зарубками маркируют деревья в лесу, а провода при отсутствии цветовой маркировки изоляции маркируют или разноцветной изолентой или отрезками ПВХ кембрика надетого на провода и подписанного несмываемым маркером.
5. Скрутки запрещены! Тем более, судя по размерам участков с изолентой, площадь соприкосновения проводов слишком мала. Очень рекомендую Вам использовать опрессовку- удобно, надежно и технологично!

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 12 мар 2017, 22:21
elalex
Pavel:
1.Я критикую подзаборную аппаратуру и длинные провода неизвестных производителей.
2.Электрики 2 мира обычно никак ничего не маркируют.
3.Скрутки запрещены электрикам 1 мира. Электрикам 2 мира не запрещено ничто. В теме соединений была большая дискуссия, я описал свою скрутку - косичку скручиваю в спираль, получается весьма надежное компактное соединение. Длину первоначально зачищённых 2 жил 3см считаю достаточной для токов до 25 А. После скручивания в спираль получается клубок размером 1 см. Хозяин стоит рядом и видит все.
4.Не вижу никакого смысла переходить на другие способы соединения.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 13 мар 2017, 14:39
mastervictor
Мдаааа!
Лень мне обсуждать,такое!

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 06 май 2017, 15:53
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Электрики 2 мира обычно никак ничего не маркируют.

Это зависит от человека. Какой он по жизни и как относится к своему делу.
elalex писал(а):Источник цитаты Хозяин стоит рядом и видит все.

Как такая работа сгорит идет искать другого чел.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 06 май 2017, 15:59
elalex
Мои работы не горят.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 06 май 2017, 16:19
Константин
ЩРН-48зо.IEK
Ребятам по производству металлокорпусов срочно нужен уровень. До чего же криво собрано. Все DIN рейки в наклоне. Размеры окон на защитной панели не совпадают по вместительности аппаратов защиты этой же фирмы. Щели и зазоры везде.
IMG_20170506_124201.jpg

Провода развел за DIN рейками.Некоторые спрашивают как это удобно сделать не снимая реек. Ответ очень прост. Снимается задняя панель щита которая как раз для этих целей и съёмная.
IMG_20170506_123657.jpg

Распределительный щит промаркирован и упакован. Сделаны документы(паспорт,схема, лист тх установленного оборудования и их назначения для групп линий электропитания).
IMG_20170506_132843.jpg
IMG_20170506_142543.jpg

Этим же днем установлен на объекте. Подключил смонтированные линии электропитания.
IMG_20170506_174226 2.jpg
IMG_20170506_175506.jpg

Для защиты от загрязнений на время строительных работ(демонтаж фальшь стен, выравнивание штукатуркой,шпаклевка)
Щит обвернул молярным скотчем.
IMG_20170506_180403.jpg

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 06 май 2017, 16:23
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Мои работы не горят.

Мой ответ на такой в припеве песни Лепса

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 06 май 2017, 17:08
19RUSLAN80
А где бирки на кабелях и проводах? Схемы в бумажном варианте могут пропасть. :nea:

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 06 май 2017, 17:58
Константин
19RUSLAN80 писал(а):Источник цитаты А где бирки на кабелях и проводах?

Будут повешены когда будет установлен электроводонагреватель для системы теплого пола и вытяжной центробежный канальный вентилятор. 2 аппарата без отходящих линий не заметили?
Как закончит строительная бригада демонтаж фальшь стен будет смонтирована система электропитания для оставшегося оборудования. Щит снова откроется будет окончательно подключено оставшиеся трассы(система вентиляции,теплый пол). Будет выполнен ввод магистрального кабеля(его тоже нет). Тогда и будут установлены бирки в нутри щита. На данном этапе кабели помечены с наружи только PAINT МАРКИРОМ.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 13 июн 2017, 16:03
Константин
ЩРВ-54 IP31 IEK
3шт на каждый этаж здания. Поскольку заказчик жутко урезал первоначальный бюджет на материал от первичной сметы все сделано по минимуму.
И опять кривая бюджетная продукция.
IMG_20170611_123359.jpg

Распределение по аппаратам проводами ПВ1 10кв.мм без разрывов. И к сожалению без кросс модуля :sad:
IMG_20170612_123306.jpg

IMG_20170613_132626i.jpg

Этап маркировки.
IMG_20170613_175340.jpg
IMG_20170613_175321.jpg

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 13 июн 2017, 18:11
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты Распределение по аппаратам проводами ПВ1 10кв.мм без разрывов

ААА!!! Сила!!! Я делаю так максимум 6 мм кв.

Кстати, будет удобнее гнуть провода так: сначала фаза А по всем АВ, затем фаза В, затем С

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 13 июн 2017, 18:34
Константин
tupos писал(а):
Константин писал(а):Источник цитаты Распределение по аппаратам проводами ПВ1 10кв.мм без разрывов

ААА!!! Сила!!! Я делаю так максимум 6 мм кв.
Кстати, будет удобнее гнуть провода так: сначала фаза А по всем АВ, затем фаза В, затем С

Не спорю тяжело.Благо, что медь боле мене мягкая попалась. А то парою ну просто как сталистая проволка. Хоть об колено гни.
Да так тоже подумывал сделать.Но номиналы аппаратов немного не позволили равномерно распределить нагрузки по фазам в рядах. Поэтому пришлось перескакивать через несколько аппаратов уравнивая токи.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 13 июн 2017, 19:46
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты
Распределение по аппаратам проводами ПВ1 10кв.мм без разрывов.

А если бы замкнули кольцо - хватило бы и 4кв.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 14 июн 2017, 16:42
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты А если бы замкнули кольцо - хватило бы и 4кв.

Что-то не представляю как это бы выглядело.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 14 июн 2017, 17:47
кви-45
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Вчера, 19:46

Константин писал(а):Источник цитаты

Распределение по аппаратам проводами ПВ1 10кв.мм без разрывов.
А если бы замкнули кольцо - хватило бы и 4кв.


То есть вы предлагаете, сделать из 4мм2 в два ряда туже перемычку Это так можно понять?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 14 июн 2017, 22:17
elalex
1.Рисунок есть для гребёнки с выхода УЗО по 2 автоматам (вложение). Думаю, можно понять и без него.
2.В Вашей разводке есть начало и конец, так они замыкаются продолжением этого же провода, получается кольцо, подвод напряжения к каждому автомату с 2 сторон. Называется кольцевая разводка, придумали в Англии, в Википедии есть статья.
3.Перемычка 1 проводом 4кв, но её начало и конец соединяются, образуя кольцо.
4.При кольцах больших размеров (разводка по помещениям) токи на разных его участках разные, поэтому там рекомендуется выбирать сечение кольца не 1/2, а 2/3 полного.
5.Разумеется, кольцо ни при каких обстоятельствах не должно быть разрезано. Если нет уверенности, что при дальнейшей эксплуатации так и будет – применять кольцевую разводку рискованно.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 июн 2017, 14:06
кви-45
elalex » Вчера, 22:17

Интересное решение, но непривычное. Надо, где-нибудь попробовать.