Страница 12 из 24

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 18:24
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты Соединение электротранспорта с троллеями, проводами и рельсами - тоже не контактное соединение. Заодно и все щетки, Wago, пружины в розетках


Интересная мысля! А что же это??? Передача энергии за счет поля, внушения, воображения, потусторонних сил? А как тогда со щетками в коллекторных моторах/генераторах, в моторах/генераторах с токосъемными кольцами, там что- не контактное соединение???

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 28 окт 2016, 12:51
Яков
Подскажите, можно ли разместить распределительный шкаф вот такой http://www.gven.ru/montazhnye-shkafy-i-stoyki-19/shkafy-nastennye.html групповой щит освещения и рубильник кран-балки в помещении склада? При этом вне склада будет располагаться общий рубильник для обесточивания всего электрооборудования склада.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 28 окт 2016, 13:01
elalex
Это шкафы для коммуникационного оборудования, а не для электроснабжения.
Вам нужно что-то такое:
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9260

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 14 ноя 2016, 21:54
ант@нио
Ну вот и сбылась моя мечта,купили квартиру в Москве))) Но не об этом песня.... на наш суд представляется квартирный щит от застройщика,смотрим,критикуем и т.д. :wink:
В этажном щите ВН на 63А и ДИФ на 50А.
И так,слева на право:
1. Ввод ВВГ 3*6
2. ВВГ 3*1.5;3*2.5;3*4 - розетка посудомойки,розетки фартука,духовка и вар.панель соответственно
3. ВВГ 3*4 - духовка и вар.панель
4. 2ВВГ 3*2.5 - Розетки зала и балкона(осв.)
5. ВВГ 3*2.5 - Розетки прихожки и комнаты
6. 2ВВГ 3*4 - Розетки ванны,розетка над зеркалом,вытяжка кухни
7. 2ВВГ 3*1.5 - Звонок,осв.кухни
8. NYM 3*1.5 - Осв.прихожки
9. 2NYM 3*1.5 - Осв.ванны,сан.узла,вытяжка
10. 2NYM 3*1.5 - Осв.комнаты,розетка WiFi
На освещение все РЕ проводники отрезаны :mad: . В прихожке,ванной и сан.узле точечные LED светильники в натяжном потолке. В комнате,зале и кухне,выводы под комбинированные люстры ( двухклавишные выключатели).

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 09:25
Константин
ант@нио писал(а):Источник цитаты застройщика,смотрим,критикуем и т.д

Что критиковать,могу порадовать,тебе еще божеский застройщик попался. Собрано более мение культурно. С верху не вижу ввода,что там за желтенькие огрызки виднеются. Это строительный мусор или обрезанные РЕ? Ну полупокерное присоединение на аппарат по 2ве жилы разных сечений это не годится,хотя могло быть и хуже.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 09:41
ант@нио
Константин писал(а):Источник цитаты С верху не вижу ввода

Он снизу,слева.
Константин писал(а):Источник цитаты желтенькие огрызки виднеются

Это
Константин писал(а):Источник цитаты обрезанные РЕ

Константин писал(а):Источник цитаты Ну полупокерное присоединение

Это да.....
Дык номиналы АВ не соответствуют кабелям,на освещение точно ( АВ 16А) и селективности похоже НЭТ! Пока времени нет накидать на бумагу.
И заметил, какое присоединение на верхние контакты( фаза/ноль) УЗО?!

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 10:12
ПАВ
А что не так? Слева ноль? Так для УЗО это вроде не важно.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 10:33
TOPMO3
Пряз-драв-лям ... раскидывайте нагрузки ...

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 10:53
ПАВ
Куда идут провода от УЗО, зачем справа 5 АВ, не охваченные УЗО?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 10:54
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты ак для УЗО это вроде не важно.

Ну да,просто впервые такое вижу)

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 10:55
ант@нио
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Пряз-драв-лям

Спасибки :wink:
ПАВ писал(а):Источник цитаты Куда идут провода от УЗО, зачем справа 5 АВ, не охваченные УЗО?

Проверю,обизятельно отпишусь,еще не выяснял.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 10:57
ант@нио
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты раскидывайте нагрузки

Как это ты быстро изваял :\m/:
Когда же я засяду за искусство рисования,уже стыдно на бумажке карандашиком карябать :blush:

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 11:25
Константин
ант@нио писал(а):Источник цитаты Это да.....
Дык номиналы АВ не соответствуют кабелям,на освещение точно ( АВ 16А) и селективности похоже НЭТ! Пока времени нет накидать на бумагу.
И заметил, какое присоединение на верхние контакты( фаза/ноль) УЗО?!

Очень херо... если срезали. На фото кажется, что жилы 2.5мм2 и 4мм2 в щитке. 16А на 2.5 меди в самый раз. А вот 32А-40А на 4мм2 меди это завышено. Тепловой расцепитель не будет отключать его вовремя. В добавок еще подсунуто жила на порядок меньше сечением. По крайней мере аппараты бренд и почти правильно подобраны если я с 2.5мм не ошибся. Переделать можно,даже восстановив срезанные РЕ жилы. Только нужно немного по пылить,да добрать необходимые аппараты и сменить щиток на более вместимый.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 11:31
ант@нио
Константин писал(а):Источник цитаты Переделать можно,даже восстановив срезанные РЕ жилы. Только нужно немного по пылить,да добрать необходимые аппараты и сменить щиток на более вместимый.

Пылить не буду 100%,сделан качественный и дорогой ремонт,пока не буду) Разберусь с сечениями и номиналами,приведу в порядок по максимуму.
Константин писал(а):Источник цитаты Очень херо... если срезали.

Вопрос...........зачем????

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 12:08
Константин
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вопрос...........зачем????

Я бы сказал по другому. Наху.....?????

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 12:14
ант@нио
Константин писал(а):Источник цитаты Наху.....?????

+100500

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 18:00
TOPMO3
ант@нио писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты раскидывайте нагрузки

Как это ты быстро изваял :\m/:
Когда же я засяду за искусство рисования,уже стыдно на бумажке карандашиком карябать :blush:

viewtopic.php?t=748

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 20:06
ант@нио
ООО...дык я ее давно качнул,забыл только)

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 21:37
Кактус
ант@нио, а тебя самого не коробит? Маркировка проводников? гавеные перемычки вместо шин? - ну с этим ты разберешься. За работу застройщиков 3 с "-". Не видно на фото что именно установлено то ли дифы, то ли узо. Визуально только серия ТХ-3 и DX-3, номиналы и ток диф.защиты. Селективность - забудь, на вводе ВН40А и далее "возможно" ДИФ??? 50А, а на вводе в ЩК АВ63А. При перегрузке контакты ВН просто отгорят :sad: . Напиши модель АВДТ (ВДТ), что бы было понимание, что установлено. P.s. TOPMO3 не верно нарисовал схему - видно что к ВДТ(АВДТ???) 40А подключено 3-и проводника, один из которых уходит на АВ 32А (который ты уже распознал - плита).

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 ноя 2016, 21:57
ант@нио
Кактус писал(а):Источник цитаты Не видно на фото что именно установлено то ли дифы, то ли узо.

УЗО
Кактус писал(а):Источник цитаты TOPMO3 не верно нарисовал схему

Есть такое дело)
Завтра буду на квартире,перенесу все на бумагу.