Страница 11 из 24

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 24 окт 2016, 16:23
elalex
Константин писал(а):Источник цитаты пластиковые вставки

С такими - двери нужно соединять РЕ.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 25 окт 2016, 19:26
Леопольд
Константин писал(а):Источник цитаты а почему не сделали

щиток заземлен через гайку и мет ленту, а дверка - нет, просто на петлях. Достаточно ли прозвонить тестером?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 25 окт 2016, 19:58
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты щиток заземлен

Какая система заземления?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 25 окт 2016, 20:17
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты Какая система заземления?

конечно ТТ!

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 02:16
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты ТТ

1.Какое сопротивление?
2.Корпус щитка в зоне защиты УЗО?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 05:07
tupos
Насчет заземления дверок, оно потребуется, когда на дверце будут установлены светосигнальная аппаратура свыше 50 В. В остальных случаях заземлять не обязательно

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 05:08
Леопольд
1. Неизвестно
2. Щиток с дверкой вне зоны УЗО (которого ещё и нет).

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 05:32
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Щиток с дверкой вне зоны УЗО

Есть разница - на улице или в квартире, и какое сопротивление. Где у Вас?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 05:47
Леопольд
На улице, на трубостойке.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 05:58
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты На улице

Тогда стандартное решение - двойная изоляция ввода, крепкое крепление аппаратов и проводов, лучше бы внутренняя изоляция щитка, на земле - изолирующая всепогодная подставка.
Заземлять на ТТ нельзя:
- никак не поможет
- при общей сети РЕ щитка и дома и попадании фазы на корпус щитка - фаза разойдется по всей сети РЕ, что никак не будет определено аппаратурой.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 06:03
Леопольд
У щитка своя ТТ, не соед с РЕ дома.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 06:14
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты У щитка своя ТТ

Тогда она годится только для УЗИП 1 класса.
Обновленный вариант (Вложение)

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 07:57
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты В остальных случаях заземлять не обязательно

То есть даже когда дверь изолированна на навесах от корпуса? Если скажите да,то я категорически не соглашусь.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 08:57
tupos
Константин писал(а):Источник цитаты То есть даже когда дверь изолированна на навесах от корпуса? Если скажите да,то я категорически не соглашусь.

Не соглашайтесь. Но ПУЭ 1.7.76 п. 3 все же прочтите.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 09:46
assa_technology
Всем привет!
Подскажите по выбору шкафа:
1. Счетчик электрический Альфа А1800RL-P4G-DW – 1шт.
2. Выключатель трехфазный ИЭК-400 А – 1 шт.
3. Выключатель трехфазный ИЭК-125 А – 2 шт.
4. Выключатель трехфазный ИЭК-80 А – 2 шт.
5. Выключатель трехфазный ИЭК-63 А – 1 шт.
6. Выключатель трехфазный ИЭК-40 А – 3 шт.

в шкаф навесной ЩР ЩРУН-3/30 поместиться? или выбрать другой, какой?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 10:23
tupos
assa_technology писал(а):Источник цитаты 2. Выключатель трехфазный ИЭК-400 А – 1 шт.

assa_technology писал(а):Источник цитаты в шкаф навесной ЩР ЩРУН-3/30 поместиться? или выбрать другой, какой?

Естественно не поместятся, учитывая их габариты и сечение кабелей.

Смотрите в сторону шкафов ЩМП 16.Х.Х, плюс необходимые уголки и монтажные панели к нему; ошиновка (медная или алюминиевая), опорные изоляторы.
Шкаф напольного исполнения.

Кстати, трансформаторы тока забыли

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 10:41
Восток
assa_technology писал(а):Источник цитаты в шкаф навесной ЩР ЩРУН-3/30 поместиться? или выбрать другой, какой?


Сначала берете все установочные габариты.
Компонуете их на листе бумаги в маштабе.
Таким образом будите знать габариты занимаемого места.
И уже исходя из этого выбираете шкаф.

Автомат вводной ВА 88-37
Остальные автоматы ВА 88-32
5 и 6 позицию можно модульный но я бы брал ВА 88
Как указали выше Трансформаторы тока.
+ Вероятность установки испытательной колодки, плюс вероятность АСКУЭ

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 10:44
tupos
Раз уж за типы автоматов начали, то я бы рекомендовал ВА 04-36, не убиваемые, функции выполняют, компактные

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 11:10
Константин
tupos писал(а):Источник цитаты Не соглашайтесь. Но ПУЭ 1.7.76 п. 3 все же прочтите.

Хорошо прочел. Только не пойму зачем. Сказано тоже самое, что и говорил своими словами. Дверь заземлять. Даже при отсутствии на ней электрооборудования об этом говорится в 1.7.76 4) металлические конструкции распределительных устройств. Дверь это конструкция,защитная панель тоже конструкция. Не заземляем только те части о которых говорится в 1.7.77. Навес двери особенно пластиковый не отвечает требованиям этого пункта. Поэтому заземляем не зависимо от того есть эл.фурнитура или нет.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 26 окт 2016, 16:53
mastervictor
.