Страница 2 из 24

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 29 дек 2015, 16:30
Кактус
Андрей Ingener, mastervictor, 1. Сечение провода :biggrin: . 2. Вертикальное расположение АВ. 3. Разнонаправленное положение вкл/откл. 4. Разноименность АВ (я его слепила из того чта было). 5. Крепление шин к корпусу металлическими болтами. Думаю пару кило на праздничный стол накидал :wink:

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 29 дек 2015, 17:20
tupos
Такую схему стоит делать на нормальном "болтовом" автомате - иначе "ниочем".

По поводу вертикального расположения автоматов - оно не запрещено. В свое время промышленность СССР выпускала подобной компоновки шкафы, только там пошли гораздо дальше и соединяли автоматы исключительно шинами, а сами автоматы были с нижним присоединением. Вот и получалось что автоматы по габариту были большими (и на большие токи), а сам щит получался компактным, гораздо меньше, чем с показанными модульными. Вот так-то вот

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 30 дек 2015, 10:08
Rumato
Единственный косяк - шины должны быть недоступны для прикосновения. Обычно закрывают оргстеклом.
Больше нарушений нет, все это бла-бла-бла.
Можно подумать все такие принципиальные, что прям любого начальника на хутор посылают.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 30 дек 2015, 10:17
Андрей Ingener
Там потом фальш панель ставиться , с ней фотку не нашёл.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 03 янв 2016, 07:03
tupos
Тема почищена. Просьба в дальнейшем на выкладываемые фото смонтированных изделий писать краткие комментарии по существу

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 03 янв 2016, 09:18
Андрей Ingener
Спасибо за зачистку и приятный ликбез

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 14 янв 2016, 07:03
Rokoal
Будем работу работать

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 14 янв 2016, 14:57
Андрей Ingener
В смысле переделывать за кем то?
Там если не ошибаюсь должны пару счетчиков стоять и КИП

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 14 янв 2016, 16:46
Rokoal
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты В смысле переделывать за кем то?
Там если не ошибаюсь должны пару счетчиков стоять и КИП

Не переделывать, а подключать отходящие линии, перемычки ставить с левой ВРУ где АВР, на фото правая ВРУ. Всего пять счетчиков будет.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 14 янв 2016, 16:47
Rokoal
На фото видно пучки проводов снизу :biggrin:

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 янв 2016, 13:45
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты Будем работу работать

Я дико извиняюсь,но можно поинтересоваться,а зачем такие ........... ну вот которые возле патронов(предполагаю освещения)?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 янв 2016, 14:00
Андрей Ingener
Rokoal писал(а):Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты В смысле переделывать за кем то?
Там если не ошибаюсь должны пару счетчиков стоять и КИП

Не переделывать, а подключать отходящие линии, перемычки ставить с левой ВРУ где АВР, на фото правая ВРУ. Всего пять счетчиков будет.

Два на дом, два на МОП, ещё один кудой?
Места конечно много , но за чем то все в кучу на одну планку, это про модульку
А шины крепяться на один изолятор ?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 янв 2016, 18:52
Rokoal
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я дико извиняюсь,но можно поинтересоваться,а зачем такие ...........

Освещение

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 янв 2016, 19:04
Rokoal
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Два на дом, два на МОП, ещё один кудой?

1 счетчик общий на квартиры;
2 лифты, повысительная насосная станция (в водомерном узле дополнительный счетчик), рабочее освещение лифтовых шахт и машинных помещений;
3 освещение подъездов, чердака, подвала, TV усилитель, рабочее освещение электрощитовая и водомерный узел;
4 освещение безопасности машинных помещений, лифтовых холов, щитовой, водомерного узла, электро отопление электрощитовой и водомерного узла (на отопление дополнительный счетчик)
5 отдельный щит учёта на оффисы домоуправления.

Вообще их даже 7. Таков проект.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 янв 2016, 19:06
Rokoal
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты А шины крепяться на один изолятор ?

Три изолятора, шина заземления вварена.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 янв 2016, 19:08
Андрей Ingener
Щиты уже готовые приходят или сами мучаете?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 янв 2016, 19:09
Rokoal
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Места конечно много , но за чем то все в кучу на одну планку, это про модульку

ВРУ приходят собранные. Мы устанавливаем и расключаемчаем.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 янв 2016, 19:11
Андрей Ingener
Сочувствую
Я про шины которые на уровне с фотореле слева
Внизу справа плохо видно ВР32?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 янв 2016, 20:12
Rokoal
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Внизу справа плохо видно ВР32?

Он самый.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 15 янв 2016, 20:15
Rokoal
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Сочувствую
Я про шины которые на уровне с фотореле слева

Не совсем понял, почему?