Страница 10 из 24
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 03 окт 2016, 01:29
Восток
Что прописано в ТЗ и что прописано в ТУ , какая категория электроснабжения.
СП 31-110
Таблица 5.1
Там должна быть 1 и 2 категория.
Если только это не временное сооружение или не встроенное помещение менее 100 кв/м
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Нагрузка может быть в перспективе 150 А
Что то маловато сечение отходящих проводников с рубильника для нагрузки 150А
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 03 окт 2016, 01:40
Восток
Вам РЭС не пропустит такой щиток. Так как вводной автомат невозможно опломбировать.
И ошибка в схеме. Повторное заземление садится не на шину РЕ ( тем более что в этой шине нет отверстия для провода сечением 10), а садится на шину РЕN.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 03 окт 2016, 08:31
antonbessonov
Востоку:
Сечение отходящих проводов с рубильника – 35 мм кв. На счёт 150 – это я погорячился, но если по мере подключения новых торговых площадей нагрузка будет приближаться хотя бы к 120 А, эти провода можно и заменить на 70 мм кв. Категория электроснабжения – 3. Это, несмотря на нормативы, прописано в ТУ. См. вложение.
На счёт щитка для частного дома. Вводной АВ установлен в специальном боксике под опломбировку, посмотрите внимательнее. На нём только верхняя крышка снята. На счёт ошибки в схеме: отверстия в шинах (щитков ABB Mistral) предусмотрены двух диаметров, маленькие и побольше, как раз для подключения 10 мм кв. И о какой шине PEN вы говорите? Та, которую я снизу закрепил – это всё та же PE шина, она объединена с верхней PE шиной. Это как бы одна шина, а не две. Нижняя шина на которую приходит питающий PEN нужна только для опломбировки места разделения PEN проводника. Но если повторное заземление принципиально нужно подсоединять к нижней шине, то тогда надо переделать.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 03 окт 2016, 08:52
Восток
И что вся пожарка и аварийное освещение на аккумуляторах, или предполагается ставить ДЭС
Тогда смотрите ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Рис. 54. 1с
Где садится заземление
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 03 окт 2016, 09:07
antonbessonov
Вся пожарка и аварийное освещение там действительно на аккумуляторах. Резерва не предусмотрено. Спасибо за ГОСТ, вы правы, надо переподключить. Я всё собираюсь перештудировать ваши сообщения для ознакомления с гостами и прочими полезными ссылками. Правда их уже больно много 445. Но то, что это кладезь - это точно
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 04 окт 2016, 21:50
ант@нио
antonbessonov а это вы зареганы на 220Blog.ru?
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 04 окт 2016, 23:38
antonbessonov
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 23 окт 2016, 15:58
mastervictor
Работа моих ученикоФ!
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 23 окт 2016, 18:39
Константин
Ухты.шнайдер
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 23 окт 2016, 21:15
Леопольд
А снизу справа, на дверке - что?
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 23 окт 2016, 21:34
Константин
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 24 окт 2016, 00:34
Леопольд
А почему у меня в щитке на трубостойке нет?
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 24 окт 2016, 00:46
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты А почему у меня в щитке на трубостойке нет?
Это некоторые производители щитков придуриваются и считают, что металлическая связь между корпусом и дверкой через завесы может пропасть, и делают медную перемычку.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 24 окт 2016, 08:23
ПАВ
Она не только может, но и пропадает со временем. А если на улице- аж бегом. Другое дело- откуда там взяться опасному напряжению?
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 24 окт 2016, 08:33
elalex
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 24 окт 2016, 08:45
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Это некоторые производители щитков придуриваются и считают, что металлическая связь между корпусом и дверкой через завесы может пропасть, и делают медную перемычку.
Завесы не являются контактным соединением.
ПУЭ
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 “Соединения контактные электрические. Общие технические требования” ко 2-му классу соединений.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 24 окт 2016, 08:56
ПАВ
И не один десяток раз. При приемо-сдаточных испытаниях в первую очередь проверяют сопротивление участка клемма/контакт заземления и дверь. И никогда надежда на качественный контакт не оправдывалась при правильных испытаниях. Только с перемычкой.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 24 окт 2016, 09:18
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты Другое дело- откуда там взяться опасному напряжению?
В легкую!
Отгорает провод от АВ,и брынькает на дверку!
Из 72 моих ТП,на 20 отгоревшие петли!
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 24 окт 2016, 09:22
elalex
Соединение электротранспорта с троллеями, проводами и рельсами - тоже не контактное соединение. Заодно и все щетки, Wago, пружины в розетках.
Каких?
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 24 окт 2016, 15:56
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты Это некоторые производители щитков придуриваются и считают, что металлическая связь между корпусом и дверкой через завесы может пропасть
elalex, На завесах есть и пластиковые вставки. Я не знаю как этак конструкция называется но выполнена таким способом. В корпусе щита отверстие. В него вставлена пластиковая вставка,чем то напоминает гвоздь только просверленный насквозь. В него шплинтуется навес двери металлической трубчатой вставкой в пластиковую вставку щита. Ни какой металлосвязи в таком случаи щит с дверью вовсе не имеет. Они отделены друг от друга пластиковым изолятором. Поэтому заземление двери обязательно без оглядки на нормативы.
Леопольд писал(а):Источник цитаты А почему у меня в щитке на трубостойке нет?
Действительно, а почему не сделали? Она случайно у вас не приварена? Или болтовое соединение(придавлена трубостойка к корпусу щита гайкой)?