А если делал не сам, как узнать со стороны? Я так понял, никак? Разве что поднять документацию. Кстати, если можно, покажите на ней, как видно, что TN-C-S.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 13:08
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты А если делал не сам, как узнать со стороны? Я так понял, никак? Разве что поднять документацию. Кстати, если можно, покажите на ней, как видно, что TN-C-S.
Это будет видно в проекте, или попасть в ВРУ.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 13:13
elalex
Это сложно? Мне доказывали, что жильцу без допуска - никак.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 13:17
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты Это сложно? Мне доказывали, что жильцу без допуска - никак.
Думаю нет. Обратиться лично в УК, найти местного электрика и с ним договориться. Вопрос в другом. Зачем это?
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 13:21
elalex
УЗИП можно ставить только на ТТ или TN-S, но не на TN-C-S.
В МКД нужно знать, какая система заземления.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 13:30
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты УЗИП можно ставить только на ТТ или TN-S, но не на TN-C-S.
Интересно. Ссылку можно для ознакомления с информацией.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 15:28
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Ссылку можно для ознакомления с информацией.
https://library.e.abb.com/public/651f4c ... ons_EN.pdf стр.28
www.iek.ru/upload/iblock/237/ops1_novoe_ispoln_2012.pdf стр.7
Похоже, на TN-C-S только при наличии заземления входящего ноля, которое по ПУЭ только рекомендуется:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 20:26
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты Похоже, на TN-C-S только при наличии заземления входящего ноля, которое по ПУЭ только рекомендуется:
Вы заблуждаетесь. И с УЗИП то же.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 21:43
Восток
[quote="elalex"]
Источник цитаты УЗИП можно ставить только на ТТ или TN-S,
но не на TN-C-S.[/quote]
Вы даете ссылку на каталог АВВ стр 28 , но не указали страницу 27, где как раз и приведена схема в системе TN-C-S
Кстати на странице 28, указанной вами есть ошибка.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 22:02
elalex
Восток,
1.Есть TN-C-S c повторным заземлением ноля на входе, а есть без.
2.Повторное заземление бывает эффективным и не очень (1 МОм).
3.УЗИП в TN-C-S работает, когда заземление эффективное.
4.Покажите на ошибку стр.28.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 22:13
Восток
Смотрите название проводников, при системе ТТ
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 22:54
elalex
Восток писал(а):Источник цитаты Смотрите название проводников, при системе ТТ
На стр.28 нет разговора про ТТ.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 23:06
Восток
27 страница Selection tool: TNC-S - 230 / 400 V
28 страница
Selection tool: TT - 230 / 400 V29 страница Selection tool: IT - 230 V
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 10 май 2016, 23:19
elalex
Восток,
1.В документе две нумерации: в заголовке страницы и внизу, они разные. Я имел в виду в заголовке.
2.Да, на стр.28 по нумерации внизу ошибка.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 12 май 2016, 10:47
Rokoal
Установка КЩ.
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 12 май 2016, 10:48
Rokoal
Продолжение
Шкафы и щиты внутри помещений
Добавлено: 22 май 2016, 11:49
Евгений-электрик
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ох ты Ёпер попер!Секас!
Но я бы не стал так заморачиватся!Все бы кинул на 3-х фазную гребенку.
Наверно отрабатывал залет