Сообщение Константин » 05 июн 2018, 19:40

elalex писал(а):Источник цитаты 1.А какой может быть ток от КЗ 15В? Может, и 500А? Это какая мощность КЗ получается? Это как сварка получается.

Чтобы знать ожидаемый ток нужно знать не только напряжение. Закон Ома известен? Формулу помним? К чему тогда такие вопросы.
elalex писал(а):Источник цитаты речь профессионала? Нужно догадываться, что это значит?

А что тут не понятного? Я писал прямо. Без всяких тому метафор и т.п. Вот у вас в руках нулевой рабочий проводник.Который имеет потенциал 0 относительно источника питания. Ну как бы не опасно если не учитывать ток не баланса который всегда в нем есть из за не семеричных нагрузок сети. Нащупаете рукой точку с наименьшем потенциалом(относительно земли) держась за такой проводок получите удар токами небаланса от такого нуля. В ушатанном РЩ отпадет такой проводок N(потребитель) прям на клеммах счетчика закоротившись на L также получите удар причем потенциалом уже 220в. Причем КЗ при такой ситуации нет. Причем подобного рода проблема может возникнуть и в новом внутренне квартирном.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Переполюсовка питающего напряжения квартиры бывает, когда пьяные электрики перепутают в стояке фазу и ноль. При этом сгорит часть квартир, у самых умных отключится реле напряжения. Полюс автомата в ноле ничем не поможет.

Пьяное мудило может подать вам одноименную фазу по клемме L и по клемме N. Если не понятно по обоим проводкам будет одна и также фаза например"А". И автомат вам поможет только в качестве разъединителя для безопасной работы персонала ну или жильцов при смене электротехнического изделия. А на счет перенапряжения об этом позаботится РН. Вы же его монтируете. Стоит ли вообще таким заморачиваться вопросом так как об такой ситуации уже зарание позаботились.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Если работаю на линии с действующим УЗО и отключенным групповым автоматом (остальная квартира и люди в ней должны продолжать жить) - всегда предупреждаю хозяев и ложных срабатываний не боюсь.

В этом нет ничего страшного. Но как бы зачем создавать себе проблемы если их возможно исключить.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение elalex » 05 июн 2018, 20:25

Трагедия Шекспира:
В квартире нет света. Хозяин (без понятия в электрике) решает воспользоваться моментом и в темноте заменить розетку. Но не тут-то было: пьяный электрик подал ему 2 фазы на 2 питающих провода, это никто не выяснил, в квартире нет УЗО, и хозяин погибает от прикосновения к одному из проводов розетки.
Хор поет: Напрасно, напрасно он не поставил 2-полюсный автомат!!!
Занавес.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 05 июн 2018, 20:47

Бедалажка.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение ПАВ » 06 июн 2018, 07:33

Не клеится что-то- при живом электрике хозяин сам меняет розетку? А каким боком она к свету? Смысл в электрике какой, как он позволил нетрезвому менять что-то?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение tupos » 23 июл 2018, 15:42

Сегодня выпустил упрощенную версию щита учета с трансформаторами тока на базе щита ЩМП-3.

Трансформаторы тока собраны в звезду и общая точка заземлена, чего вообще никто не делает.
Вложения
mod2.jpg
mod1.jpg
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение tupos » 23 июл 2018, 15:58

А вот ЩУО - щит управления наружным освещением. В данном случае щит оснащен кронштейном с трубостойкой из водогазопроводной трубы для соблюдения норм ПУЭ
Вложения
IMG_20180502_193631.jpg
IMG_20180502_1849412.jpg
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 23 июл 2018, 16:52

tupos писал(а):Источник цитаты Сегодня выпустил упрощенную версию щита учета с трансформаторами тока на базе щита ЩМП-3.

Трансформаторы тока собраны в звезду и общая точка заземлена, чего вообще никто не делает.

Привет! Да ни делает. Потому, что за шлейфовое соединение вторичных цепей их такое заземления запрещает энергонадзор. Причина тому, что при неисправности одного из трансформаторов для них(энергонадзора) невозможно определить. Для этих целей заставляют вторичные цепи заземлять отдельным проводом от каждого трасформатора тока.
Подобного рода схем у нас не принимают вовсе.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение tupos » 23 июл 2018, 17:03

Константин, у меня не шлейф, а отдельный проводник.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 23 июл 2018, 19:57

tupos писал(а):Константин, у меня не шлейф, а отдельный проводник.

Не вижу.Вижу закороток между тремя ТТ. На ГЗШ пусто. Там только один Шина-Корпус.
А где заземление от вторичных цепей трансформатора тока? Должно быть 3шт от Трасформатора тока без учета заземления корпуса.
PS/ Вывода U2 требуют заземлять от каждого трансформатора тока отдельным проводом РЕ к шине ГЗШ или Шине РЕ. А вот отдельным проводком объединив все вывода U2 запрещено энергонадзором. Подобного рода схем наш энергонадзор не принимает.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение tupos » 24 июл 2018, 05:03

Лучше ссылаться не на энергонадзор (Энергосбыт?), а на НТД.
Проводник для целей заземления одного из выводов вторичной цепи ТТ у меня цельный.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 24 июл 2018, 15:53

tupos писал(а):Источник цитаты Проводник для целей заземления одного из выводов вторичной цепи ТТ у меня цельный.

Я тоже делал цельные. Вот только сказали не пойдет. Но это условия нашего энергонадзора. А как то противиться этому нет обоснований. Нет предписаний что должно быть выполнено именно цельным проводом или шиной или должно быть отдельно от каждого. Если найдете четкое предписание буду признателен. Да кстати а по чему у вас не заземлены? Не вижу подключенного даже одного проводка к ГЗШ.
Вижу ноль на шине N это так понимаю от прибора учета. А где проводок на ГЗШ от трансформатора тока вторичных цепей U2 ?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение tupos » 24 июл 2018, 16:06

Константин писал(а):Источник цитаты Вижу ноль на шине N это так понимаю от прибора учета. А где проводок на ГЗШ от трансформатора тока вторичных цепей U2 ?

Заземление одних из вторичных выводов ТТ выполнено на клемме элсчетчика.

Я встречал схемы, где (ради экономии провода) один из общих проводников выполнял корпус
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение antonbessonov » 24 июл 2018, 16:09

tupos писал(а):Источник цитаты соблюдения норм ПУЭ

Скажите, какие нормы-то. Ищу, не найду
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение tupos » 24 июл 2018, 16:21

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Скажите, какие нормы-то. Ищу, не найду

Электропроводки и кабельные линии. Глава 2 ПУЭ.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение antonbessonov » 24 июл 2018, 16:25

Спасибо, буду изучать
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 16 июл 2019, 16:23

Покажу интересную сборку. Чем интересна. Тем что пришлось переносить прибор учета из старого внешнего пункта учета из этого:
IMG-20190418-WA0002.jpg

В новый Распределительный щит:
IMG_20190716_190838.jpg

IMG_20190716_191651.jpg

Который как бы для этих целей и не предназначался за ранее.
Но к сожалению старый спрятанный где-то за хоз постройкой оказался аварийным.Пришлось импровизировать с сохранением бюджета.
Вот что получилось.
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Darth Abbadonyz » 17 июл 2019, 23:11

Пробовали хоть раз погнуть шину в ШГ-150 под прямым углом и расстоянием между соседними линиями гиба меньше 45мм при Z- образном загибе, или менее 60 при П-образном?
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение tupos » 21 июл 2019, 12:28

Darth Abbadonyz, я могу согнуть медную шину при z загибе с расстоянием 10 мм. Инструменты - тисы, киянка, фанерка. Все ровненько и точненько.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 21 июл 2019, 15:18

Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Пробовали хоть раз погнуть шину в ШГ-150 под прямым углом и расстоянием между соседними линиями гиба меньше 45мм при Z- образном загибе, или менее 60 при П-образном?

Смотря какую шину.На токи 100А-250А можно. 400А и выше забудь.
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Darth Abbadonyz » 22 июл 2019, 07:05

tupos писал(а):Источник цитаты Darth Abbadonyz, я могу согнуть медную шину при z загибе с расстоянием 10 мм. Инструменты - тисы, киянка, фанерка. Все ровненько и точненько.

А каков будет внутренний радиус гиба? - это один из параметров, от которых зависит длина заготовки и последующая геометрия изделия.
Сам прежде чем делать в металле отрисовываю в программе. (Правда, если все углы прямые - на калькуляторе быстрее получается) :smile:
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.

Вернуться в «Фото и видео отчёты по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей