Шкафы и щиты внутри помещений

Наглядные примеры в виде фото и видео отчетов по электромонтажу квартир, домов, коттеджей, магазинов, офисов и прочих помещений.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 2866
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 608
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 02 фев 2018, 17:59

tupos писал(а):
Константин писал(а):Источник цитаты Взгляните на мою работу. Это камера испытательного стенда для дизельных двигателей:

Собрано аккуратно. Я предпочитаю перфорированным кабельканалам витой жгут, монтаж компактнее, да и все равно в таких каналах проводку нужно упорядочивать и закреплять. Жгут креплю на специальные базы, а базы к монтажной панели при помощи заклепок

Витой жгут..это вы наверно о корде говорите. К сожалению у меня такого.И купить это я не всегда могу. Многие из руководства считают, что когда в заказе указано ну скажем Монтаж РЩ с перечнем аппаратов то кроме этих аппаратов там ничего нет. И вот попробуй добейся от них, что чтобы сделать, что-то стоящее. Что одними автоматами там не обойтись. И понадобится еще куча вспомогательных аксессуаров,и заглушки,зажимы,рейки.шины,наконечники,площадки для крепления и фиксации проводов,распределительные блоки и т.п

В этой камере поступил проще. В установленный перфорированный кабель канал уложил провода. Силовые цепи от одного аппарата сформировал в жгут. За счет малых габаритов они не выпадывают из перфорированного кабель канала и не потребовалось дополнительной фиксации в нутри его.
Реклама
Аватара пользователя
karcus
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:51
Репутация: 1
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение karcus » 03 фев 2018, 19:57

Из недавнего
Вложения
viber image.jpg
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 2866
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 608
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 03 фев 2018, 20:24

karcus писал(а):Из недавнего

Где маркеры на проводники?
Аватара пользователя
karcus
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 17:51
Репутация: 1
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение karcus » 03 фев 2018, 21:25

Каюсь. Не делал. Подгоняли с установкой шкафа. После маркировки сделаю новое фото.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 2866
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 608
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 14 фев 2018, 18:41

Установили бюджетную систему аварийного источника питания с РЩ.
Фото на этапе монтажа.
IMG_20180202_182251.jpg

Что в нутри.
IMG_20180202_175948.jpg

Конечный результат со схемами и маркировкой скину чуть позже.
Уже все давно готово и развешено но все нет времени зайти сфотографировать.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4539
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 485
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение mastervictor » 15 фев 2018, 09:47

mastervictor писал(а):Источник цитаты Наши сети собирают,как доп услугу!
(стыдно мне!)

viewtopic.php?p=34630#p34630
Прошло пол года.
Вложения
WhatsApp Image 2018-02-12 at 17.25.04.jpeg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 2866
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 608
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин » 15 фев 2018, 15:24

mastervictor писал(а):Источник цитаты Прошло пол года.

Повело и потекло.. обжатым ншви если было бы простояло больше.


  • Реклама

Вернуться в «Фото и видео отчёты по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя