Леопольд
ПАВ писал(а):Источник цитаты Но в тип А есть усилитель, питаемый от той же сети

Я думаю - Вы ошибаетесь. Тип А тоже электромеханический, но сделан более чувствительным. Усилитель только в электронных.
Встречал встроенные в вилку электронные УЗО, т.е. встроенные в электроприборы. Возможно их отдельно не выпускают.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 12:13
ПАВ
За счет чего? Как маркируются электронные?

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 12:37
Леопольд
PRCD LBC-10 у меня стоит перед вилкой бойлера. в инете нашел http://vodonagrewatel.ru/polomki-uzo-vo ... traneniya/.
наверняка есть общие требования Как маркируются электронные. Я не знаю.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 12:37
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как маркируются электронные?

А они разве как-то маркируются,кроме как схематично на корпусе?

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 12:50
ПАВ
ант@нио писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты Как маркируются электронные?

А они разве как-то маркируются,кроме как схематично на корпусе?

Вот о том и вопрос. Картинка УЗО A.Li вроде на электронику и не похожа.
Леопольд, разговор был о модульном, или том, что к бойлеру?

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 13:33
Леопольд
Я модульные (отдельные) живьем не видел, мои заключения и выводы могут быть неверными. Поэтому жду компетентные сообщения.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 13:40
ПАВ
А как с эти быть?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Я модульные (отдельные) живьем не видел, мои заключения и выводы могут быть неверными. Поэтому жду компетентные сообщения.

Леопольд писал(а):Источник цитаты Я думаю - Вы ошибаетесь. Тип А тоже электромеханический, но сделан более чувствительным. Усилитель только в электронных

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 13:41
A.Li
Господа. Извините но это точно электромеханическое тип А. Даже не спорьте. Я именно такое и заказывал что привел на фото. Не буду Вам доказывать. Надо просто почитать как отличить одно от другого.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 13:45
A.Li
Кстати щас установил его в ЩЭ проверил кнопкой все ОК. Думаю хоть и не совсем понятно реагировал на батарейку но раз кнопка работает значит и УЗО должно работать ОК. Тему можно закрыть.
Всех благодарю :yes:

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 13:46
ант@нио
A.Li писал(а):Источник цитаты но это точно электромеханическое тип А

Присмотрелся и точно А :blush:

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 13:47
ант@нио
A.Li писал(а):Источник цитаты Тему можно закрыть.

Ага,щаз тебе ТС закроет :mad:

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 13:52
Леопольд
ПАВ писал(а):Источник цитаты А как с эти быть?

Я считал, что мы обсуждаем электронные...
Извините, если ввел Вас в заблуждение.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 22 янв 2017, 23:53
A.Li
Вопрос для профи. Как понять электромеханическое ли ? И чем отличается 2 от 3 ?
1. http://www.etm.ru/cat/nn/9407423/
2. http://www.etm.ru/cat/nn/2883463/
3. http://www.etm.ru/cat/nn/940754/

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 23 янв 2017, 16:02
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты Напоминаю о моём посте выше

A.Li, Не забывай у многих людей разница во времени. Тут не чат и ответить могут через часа эдак 22,а то и более.
Третья ссылка A-SI-тип Это: Технология срабатывания защиты по дифференицальному току Не зависящий от напряжения. Присуща только к электромеханике. Имеет защиту (Класс Si) сверхзащита от помех из
сети. По другому можно назвать сверхустойчивость к помехам сети
Вторая ссылка УЗО или дифавтомат типа А срабатывают при мгновенном возникновении переменного или постоянного (пульсирующего) тока утечки в контролируемой цепи или при их плавном нарастании.Технология срабатывания защиты по дифференицальному току Не зависящий от напряжения. Он также электромеханическое.
И первая это стандартный по функционалу АВДТ аппарат от семена. Судя по схеме и ТХ оно электронное. Он эноргозависим и на схеме запитан от проходящих через УЗО проводников.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 24 янв 2017, 08:14
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты И первая это стандартный по функционалу АВДТ аппарат от семена. Судя по схеме и ТХ оно электронное. Он эноргозависим и на схеме запитан от проходящих через УЗО проводников.

Спасибо Костя. Вот только это, первое , УЗО Сименс (мож кому пригодится, я позвонил в ЭТМ и уточнил- у них на схеме катушка и два проводника через нее, треугольника на схеме как в электронном нет) электромеханическое. Костя, где ты разглядел на фото схему ?

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 24 янв 2017, 15:58
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты Костя, где ты разглядел на фото схему ?

С сканированного мануала по продукции семена.
A.Li писал(а):Источник цитаты треугольника на схеме как в электронном нет

На схемах не всегда отображается в виде треугольника рисуют и квадратом. в нутри иероглиф типо Слеш со стрелочками.
ЭКФ вообще какую то не соответствующею ересь пишут. Глянь:
d42b31f0-3aec-11e2-9f8d-705ab66f352a_af0e51a6-caf8-11e2-ad0b-001f3ae2ba3c.resize1-500x500.jpeg

Выглядит по схеме как Электромеханика, а на самом деле Электронное.
По крайней мере точно отпределить удается по энергозависимости. Указанны точные значения напряжений питания АВДТ.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 24 янв 2017, 17:00
ПАВ
Скорее- это просто какие-то напряжения, что значит Uср.270 В ? Среднее-? Срабатывания-?
А определить содержимое проще тестером, я так думаю.
Ага, на mastergrad.com написано- ДА- электронный, с защитой от перенапряжения, вот эти 270 и есть, очевидно, напр. срабатывания защиты.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 24 янв 2017, 17:09
Константин
ПАВ писал(а):Источник цитаты что значит Uср.270 В

Максимальный допустимый порог питающего напряжения. Un номинальный,то есть штатный.
ПАВ писал(а):Источник цитаты А определить содержимое проще тестером,

Проще батарейкой 1.5 или 1.2 вольта.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 24 янв 2017, 17:24
A.Li
Константин писал(а):Источник цитаты На схемах не всегда отображается в виде треугольника рисуют и квадратом. в нутри иероглиф типо Слеш со стрелочками.

т.е. считаешь что моё первое УЗО всё-таки (вопреки манагеру магаза), сименс которое, электронное ? (мне это важно т.к. хотел заказать) ?

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 24 янв 2017, 17:47
Константин
A.Li писал(а):Источник цитаты (вопреки манагеру магаза)

Я им не верю. Там до сих пор пишут "Распаячная коробка" За место Распределительная коробка.
Если хотел проверить лучше бы спросил у официального дилера или в тех поддержки Сименс(центр поддержки: ICC.ru@siemens.com). А не на ЭТМ. Это коммерческий магазин и на плести могут, что угодно. А еще эти гады мне заказ так и не оформили и не удосужились даже позвонить. Так, что доверия я к ним не какого не испытываю.
A.Li писал(а):Источник цитаты сименс которое, электронное ?

Прямого текста, что оно электромеханика нет. Производитель скрывает данный факт как не странно. А проверить во очи реагирует ли оно на токи утечки не подключенное к сети нет возможности так как данного аппарата нет в руках.