Страница 4 из 7

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 ноя 2015, 00:58
elalex
veterok01 писал(а):Источник цитаты Заземления в квартире нет, трехпроводку кидать поздно

1.А зануление с лестничной площадки по системе TN-C одним проводом?
2.А коврик пластмассовый игольчатый (типа входного у двери) положить около стиралки?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 ноя 2015, 01:01
elalex
loguna81 писал(а):Источник цитаты УЗО может не срабатывать

УЗО не проверяется прикосновением и от прикосновения срабатывать может, но не обязано.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 ноя 2015, 01:05
elalex
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты скорее всего сопротивление контура велико

Если сопротивление не больше 1500 Ом, для защиты людей достаточно.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 ноя 2015, 01:08
elalex
veterok01 писал(а):Источник цитаты В сервис возила, сказали неисправностей нет. Сам не знаю, может наводки

На входе стиралки стоят фильтры помех, они нормально выдают на незаземленный корпус половину напряжения сети - 110В. Убить не могут, но нервы треплют.

Проверка узо

Добавлено: 15 янв 2016, 11:46
Леопольд
Почему при проверке узо ABB тип АС батарейкой оно срабатывает и при смене полярности батарейки, а узо ИЕК тип АС - только при одной полярности батарейки? Оба узо рабочие - проверял с помощью лампочки и диммера.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 01 мар 2016, 19:11
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитаты Почему при проверке узо ABB тип АС батарейкой оно срабатывает и при смене полярности батарейки, а узо ИЕК тип АС - только при одной полярности батарейки?
Может поэтому?

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 01 мар 2016, 19:44
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты тип АС батарейкой

Проверка батарейкой отношения к типу А или АС не имеет. Только к тому, электронное УЗО или электромеханическое.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 01 мар 2016, 22:34
Леопольд
elalex писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты тип АС батарейкой

Проверка батарейкой отношения к типу А или АС не имеет. Только к тому, электронное УЗО или электромеханическое.


Оба электромеханические. Тип АС одинаковый - специально указал, чтобы не грешили на тип! И все равно....

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 01 мар 2016, 23:58
Леопольд
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты Почему при проверке узо ABB тип АС батарейкой оно срабатывает и при смене полярности батарейки, а узо ИЕК тип АС - только при одной полярности батарейки?
Может поэтому?

В озможно. Но какой смысл в диоде?

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 02 мар 2016, 10:12
TOPMO3
Леопольд писал(а):Источник цитатыВ озможно. Но какой смысл в диоде?
Точно не знаю ... могу только предположить, что из за сложности/стоимости, изготовления электромагнита, воздействующего на защелку ("постоянка" или "переменка").
Мне кажется ... электромагнит на "постоянке" - более эффективный. :smile:

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 06 дек 2016, 22:27
A.Li
Нормально если УЗО тип А 40А 30мА при проверке батарейкой 1.5В судя по инфе с инета и инфе админа на его сайте (к входу и выходу разные полюса) срабатывает не сразу ( держишь неск.сек. ) а только при отсоединении батарейки когда она аж нагреется ? Попробовал кроной 9В сработало сразу но только при отсоединении кроны, а пока держишь- не срабатывает. Но при этом не похоже на электронное- оно ж совсем тогда б не сработало , а ишо сработало когда подержал 5 сек. магнит. И в его мануале скзано "Электромагнитное устройство, срабатывающее при
определённом значении дифференциального тока". Как какое то тормозное...Или я тормозной..Хотя в роликах показано что при прикосновении батарейкой сразу срабатывает.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 08:50
TOPMO3
A.Li писал(а):Источник цитаты Нормально если УЗО тип А 40А 30мА при проверке батарейкой 1.5В судя по инфе с инета и инфе админа на его сайте (к входу и выходу разные полюса) срабатывает не сразу ( держишь неск.сек. ) а только при отсоединении батарейки когда она аж нагреется ? Попробовал кроной 9В сработало сразу но только при отсоединении кроны, а пока держишь- не срабатывает. Но при этом не похоже на электронное- оно ж совсем тогда б не сработало , а ишо сработало когда подержал 5 сек. магнит. И в его мануале скзано "Электромагнитное устройство, срабатывающее при определённом значении дифференциального тока".
Могу предположить, что в режиме КЗ ток у элемента, оказался ниже требуемого, а в момент отключения элемента срабатывает эффект трансформатора.
Первичка - шина, вторичка катушка реле.
в роликах показано что при прикосновении батарейкой сразу срабатывает.
А могет они, как раз, и касаются и размыкают кратковременно?
Как какое то тормозное...Или я тормозной...
"Не упоминай имя моё, в суе" ... плиз! :nea:

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 08:59
ПАВ
Не забываем, что основой УЗО/дифреле является не только дифтрансформатор, а и ПОЛЯРИЗОВАННОЕ реле- реле с одним устойчивым состоянием, не требующим постоянного питания при этом, этим занимается пост. магнит в конструкции. При проверке пост. током полярность имеет значение, т.к. для его опрокидывания нужно поле катушек, противоположное полю магнита. Совпадение полей не приведет ни к чему, реле останется в исходном состоянии.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 10:11
A.Li
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А могет они, как раз, и касаются и размыкают кратковременно?

видно что срабатывает при прикосновении на нижеуказанном видео
ПАВ писал(а):Источник цитаты При проверке пост. током полярность имеет значение

втом то и дело что при тип А не имеет https://youtu.be/urMnEqSrzSw?list=PLRqR1WxpylT2_EoOXvRxGfVOVFaty-x3k

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 10:27
ПАВ
Тогда так- при проверкке своего А вы питание 220 В подавали на УЗО?
Второе- ток в индуктивности всегда больше при размыкании цепи, следовательно и наведенная ЭТС во вторичной обмотке.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 10:41
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты при проверкке своего А вы питание 220 В подавали на УЗО?

нет, проверял батарейкой и магнитом новое, сегодня планирую подсоединить его на всю проводку квартиры (временно в этажный щит для защиты, пока идёт замена проводки, потом поставлю в щит квартирный). Впечатление что у этого УЗО (легранд made in france) какая то защита от ложных срабатываний - какбы немного с задержкой реагирует на тест с батарейкой. И реагирует независимо от полярности батарейки. Ещё один из города профи отвечал на мой вопрос почему в нашей организации УЗО ложно срабатывали из-за чего их нахрен поубирали он ответил что надо ставить не китайские а хорошие бренды. Вообщем поставлю в щит и проверю кнопкой тест- если ОК то не буду заморачиваться, значит работает.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 10:48
ПАВ
А как же можно тип А проверять при отсутствии питания схемы ДА?

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 10:52
A.Li
ПАВ писал(а):Источник цитаты А как же можно тип А проверять при отсутствии питания схемы ДА?

В смысле как , на видео же видно как- обычно. Вот схема
IMG_20161207_135807_500x375.jpg

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 11:12
ПАВ
Но в тип А есть усилитель, питаемый от той же сети. Нет питания, а какой работе речь? А судя по вашей картинке, там у вас АС.

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 07 дек 2016, 11:21
ант@нио
ПАВ писал(а):Источник цитаты там у вас АС.

:yes: