Страница 2 из 7

Система заземления ТТ

Добавлено: 07 ноя 2015, 09:19
tupos
Проверил. Действительно, УЗО срабатывает при перемыкании нулевой клеммы со стороны нагрузки с шиной РЕ.

Что еще проверил: перемкнул шины РЕ и N в щитке - срабатывания не происходит. Проверил и дифавтоматы и УЗО.

Система заземления ТТ

Добавлено: 07 ноя 2015, 09:25
ПАВ
Проверили и слава богу. А если просто глянуть схему УЗО, то не очевидно, что по отключенному АВ фазному проводу ничего не потечет в конечной точке- розетке, а по неотключенному нулевому просто должен потечь ток через дифсистему и вызвать срабатывание?

Система заземления ТТ

Добавлено: 07 ноя 2015, 10:17
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты не очевидно

В TN-C, TN-C-S и TN-S - N и PE идут из одной точки, но по N ток идет(и соответственно, есть падение напряжения), а по PE - нет, и если их замкнуть после УЗО, образуется контур тока, отключающий УЗО. Уберите ток по всем участкам N (отключите всю нагрузку), и УЗО срабатывать не будет.

Система заземления ТТ

Добавлено: 07 ноя 2015, 11:09
ПАВ
У меня ТТ.

Система заземления ТТ

Добавлено: 07 ноя 2015, 11:32
elalex
ПАВ писал(а):Источник цитаты У меня ТТ

В ТТ ток срабатывания УЗО (обратная ветвь) проходит через землю.

Система заземления ТТ

Добавлено: 07 ноя 2015, 11:36
ПАВ
Вот он у меня и пробежал, вот только не заметил я как- или замкнулся с заземляющим проводом, или со мной, пока протягивал...Главное- хлеб отрабатывает. Что и требовалось.

Система заземления ТТ

Добавлено: 08 ноя 2015, 12:48
tupos
Кстати, у меня TN-C-S. Надо будет в ТТ проверить

Проверка работоспособности УЗО

Добавлено: 18 ноя 2015, 06:40
Андрей Ingener
Можете проверить сработку УЗО или дифа , нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину если сработает значит все нормально, если нет то надо искать , скорее всего сопротивление контура велико.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 18 ноя 2015, 06:49
veterok01
Внесу три копейки в работу УЗО. Женщину било током от машинки. Заземления в квартире нет, трехпроводку кидать поздно - как всегда ремонт. Ставим УЗО 10А30мА. Проверяем сами - бъет причем ах..рененно! УЗО молчит. Начали читать-нужно 10мА. Цена вопроса 3 рубасика. Ответ хозяйки - пусть бъет - просто при стирки касаться не будем :biggrin:

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 18 ноя 2015, 06:55
Андрей Ingener
А вскрыть машинку и попробовать найти причину утечки не помогло?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 18 ноя 2015, 07:18
veterok01
В сервис возила, сказали неисправностей нет. Сам не знаю, может наводки...

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 18 ноя 2015, 15:17
Кактус
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину

Андрей, не знаю почему мне так кажется, что без нагрузки эта идея не сработает т.к. ничто никуда не протекает и соответственно не будет разницы потенциалов. ОШИБОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ !!! (см.пост ниже)

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 18 ноя 2015, 15:22
mastervictor
veterok01 писал(а):Источник цитаты В сервис возила, сказали неисправностей нет. Сам не знаю, может наводки...

Они воткнули вилку "другой полярностью",чем было у Вас дома,проверили индикатором/рукой-все нормально!(предположение)

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 18 ноя 2015, 16:37
Андрей Ingener
Кактус писал(а):Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину

Андрей, не знаю почему мне так кажется, что без нагрузки эта идея не сработает т.к. ничто никуда не протекает и соответственно не будет разницы потенциалов.

А вот у меня отработали все четко

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 18 ноя 2015, 16:52
Константин Павлович
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Кактус писал(а):
Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):
Источник цитаты нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину

Андрей, не знаю почему мне так кажется, что без нагрузки эта идея не сработает т.к. ничто никуда не протекает и соответственно не будет разницы потенциалов.

А вот у меня отработали все четко

работает, да. у нас работало даже при одновременном касании рукой заземляющего и нулевого контакта в розетке...

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 18 ноя 2015, 18:19
Кактус
Андрей Ingener, Константин Павлович, Провел практический опыт - действительно СРАБАТЫВАЕТ. Ну что же - мне наука. Спс за участие.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 18 ноя 2015, 18:50
tupos
Я на ТТ еще не проверял срабатывание УЗО. До субботы потерпите.

В TN-C-S срабатывает

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 18 ноя 2015, 19:20
ПАВ
tupos писал(а):Источник цитаты Я на ТТ еще не проверял срабатывание УЗО. До субботы потерпите.

В TN-C-S срабатывает

Я иногда "проверяю"- таки срабатывает

Система заземления ТТ

Добавлено: 21 ноя 2015, 10:40
tupos
tupos писал(а):Источник цитаты Проверил. Действительно, УЗО срабатывает при перемыкании нулевой клеммы со стороны нагрузки с шиной РЕ.

Что еще проверил: перемкнул шины РЕ и N в щитке - срабатывания не происходит. Проверил и дифавтоматы и УЗО.

tupos писал(а):Источник цитаты у меня TN-C-S. Надо будет в ТТ проверить

Проверил.
Срабатывания не происходит.

Вывод прост - если УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ, то РЕ где-то имеет связь с нулем.

PS. Проверял все на том же щите (ЩС), с теми же аппаратами, временно разземлив PEN в ВРУ, отсоединил РЕ проводник в ЩС, заземляющий проводник ЩС остался присоединенным к шине РЕ ЩС.

Система заземления ТТ

Добавлено: 21 ноя 2015, 12:37
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты в ТТ

В любой системе заземления, если после УЗО РЕ замкнут с N, УЗО просто не включится.