Проверка работоспособности УЗО

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение tupos » 22 ноя 2015, 12:40

elalex писал(а):Источник цитаты В любой системе заземления, если после УЗО РЕ замкнут с N, УЗО просто не включится.

В ТТ включается. Но стоит включить нагрузку - УЗО выключается.
В TN-C-S УЗО отключается при замыкании N и РЕ в зоне действия УЗО.

Повторюсь. Проверял следующим образом: система ТТ, нагрузка отключена, замкнул N и РЕ в зоне действия УЗО - без отключения. Затем включил нагрузку при замкнутых N и РЕ - УЗО сработало.
tupos писал(а):Источник цитаты Вывод прост - если УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ, то РЕ где-то имеет связь с нулем.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Кактус » 22 ноя 2015, 13:43

tupos, откорректируйте свой вывод, а то получается:
tupos писал(а):Источник цитаты замкнул N и РЕ в зоне действия УЗО - без отключения

tupos писал(а):Источник цитаты УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение tupos » 22 ноя 2015, 14:38

Кактус, а вы читайте и цитируйте полностью мое сообщение:
tupos писал(а):Источник цитаты Вывод прост - если УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ, то РЕ где-то имеет связь с нулем.

Это у меня аж на двух страницах написано
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Кактус » 22 ноя 2015, 14:46

tupos, Я полностью читаю. В выводе отсутствует НАГРУЗКА, а без неё УЗО в ТТ (как Вы уже проверяли) включится и замыкай не замыкай ничего не даст.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение tupos » 22 ноя 2015, 15:05

Кактус, ок
tupos писал(а):Источник цитаты Вывод прост - если УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ НАГРУЗКИ, то РЕ где-то имеет связь с нулем.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Кактус » 22 ноя 2015, 15:22

tupos, ой-ой, при отсутствие НЕ сработает , сработает при НАЛИЧИИ нагрузки (с учетом исправности этой нагрузки)......
только никому не говорим, это :secret:
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 22 ноя 2015, 16:20

tupos писал(а):Источник цитаты В ТТ включается. Но стоит включить нагрузку - УЗО выключается.

Да, я написал неточно. Все проверки должны производиться при включенных нагрузках, в том числе и в соседних цепях, использующих общий нулевой провод.
Главный вывод со всех этих размышлений и опытов должен быть - действие УЗО не зависит от типа системы заземления, а только от наличия или отсутствия нагрузки.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Кактус » 22 ноя 2015, 16:26

Подытожу: В системе заземления TN-C-S проверку УЗО, АВДТ можно осуществить путем замыкания нулевой клеммы выхода с шиной РЕ, а в системе ТТ тем же способом, но только при условии наличия нагрузки в цепи (при её отсутствие сработки УЗО, АВДТ не происходит)!!!
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Кактус » 22 ноя 2015, 16:27

elalex писал(а):Источник цитаты действие УЗО не зависит от типа системы заземления, а только от наличия или отсутствия нагрузки

НЭТ - см. пост выше.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 22 ноя 2015, 17:03

1.Действие УЗО - это не его проверка. Проверка исправности производится кнопкой "Тест".
2.Кто-то думает, что в системе TN-C-S без нагрузки УЗО сработает при замыкании N и PE после УЗО? Может, кто-то думает, что это может произойти даже при отключенном напряжении?
Естественно, везде речь идет об электромеханическом УЗО.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение tupos » 22 ноя 2015, 17:09

elalex писал(а):Источник цитаты Естественно, везде речь идет об электромеханическом УЗО.

Кстати, я проверял и дифавтоматы и УЗО - срабатывают одинаково.

Кнопка Тест - это одна из проверок, кроме этого раз в три года требуется испытывать УЗО прибором - как знать, может время срабатывания или ток не укладываются в паспортные данные
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 22 ноя 2015, 17:38

tupos писал(а):Источник цитаты срабатывают одинаково

Электронные и электромеханические, обое без нагрузки? Я боюсь, как бы собственного тока потребления электронного УЗО не оказалось достаточно для срабатывания даже без нагрузки.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Кактус » 22 ноя 2015, 17:52

tupos, пожалуйста опишите при каких условиях проводилось исследование сработки УЗО в TN-C-S с нагрузкой или без к посту :
tupos писал(а):Источник цитаты В TN-C-S УЗО отключается при замыкании N и РЕ в зоне действия УЗО.

У меня TN-C, проверял без нагрузки - тупо вывод N от УЗО и ДИФа замыкал на батарею отопления - аппараты срабатывали.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение tupos » 22 ноя 2015, 18:14

Кактус писал(а):Источник цитаты tupos, пожалуйста опишите при каких условиях проводилось исследование сработки УЗО в TN-C-S с нагрузкой или без к посту :

Проверял в щите замыкая N клемму УЗО с шиной РЕ; замыкал N и РЕ проводники штепсельной розетки этой же группы. Срабатывает. Без нагрузки.
elalex писал(а):Источник цитаты Электронные и электромеханические, обое без нагрузки?

И тот и другой. Без нагрузки. Под наряжением
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Кактус » 22 ноя 2015, 18:21

tupos, в соответствие с вышесказанным вопрос/убеждение
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Кто-то думает, что в системе TN-C-S без нагрузки УЗО сработает при замыкании N и PE после УЗО?
является не верным.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 22 ноя 2015, 18:26

Кактус писал(а):Источник цитаты проверял без нагрузки

Вы не поняли, что означает "без нагрузки".
Нарисуйте весь контур протекания тока через нулевые контакты УЗО при замыкании на батарею отопления. Если ни на какой части этого контура не идет посторонний ток (включая ток Ваших соседей), то это называется "без нагрузки". Если хоть на какой-то части контура идет хоть какой-то ток, это считается "под нагрузкой", хоть и чужой.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение tupos » 22 ноя 2015, 18:52

elalex писал(а):Источник цитаты Кто-то думает, что в системе TN-C-S без нагрузки УЗО сработает при замыкании N и PE после УЗО

Не думаем. Срабатывает.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Кактус » 22 ноя 2015, 18:55

elalex писал(а):Источник цитаты Вы не поняли

Может и не понял, поправьте. Но система TN-С-S подразумевает под собой коллективное участие, а не индивидуальное как при ТТ и соответственно при TN-C-S мы будем иметь потенциал на РЕ шине, исключение только если вы единственный потребитель после ТП, но такого я даже вообразить не могу.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 22 ноя 2015, 19:11

tupos писал(а):Источник цитаты Срабатывает

У нас разное понимание "без нагрузки". В TN-C-S и ТТ я понимаю, как и без соседней нагрузки, а не только своей.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение Кактус » 22 ноя 2015, 19:15

elalex, tupos, Кактус, Ну мы опять начали, давайте придерживаться ТЕМЫ, значит:
Кактус писал(а):Источник цитаты в системе ТТ тем же способом, но только при условии наличия нагрузки в цепи (при её отсутствие сработки УЗО, АВДТ не происходит)!!!

Спс.
Кактус-devil :diablo: .

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей