elalex писал(а):Источник цитаты В любой системе заземления, если после УЗО РЕ замкнут с N, УЗО просто не включится.
В ТТ включается. Но стоит включить нагрузку - УЗО выключается.
В TN-C-S УЗО отключается при замыкании N и РЕ в зоне действия УЗО.
Повторюсь. Проверял следующим образом: система ТТ, нагрузка отключена, замкнул N и РЕ в зоне действия УЗО - без отключения. Затем включил нагрузку при замкнутых N и РЕ - УЗО сработало.
tupos писал(а):Источник цитаты Вывод прост - если УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ, то РЕ где-то имеет связь с нулем.