Проверка работоспособности УЗО

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ПАВ » 25 янв 2017, 09:52

Вчера в "Заметках электрика" проскочило такое интересное сообщение:...Дело в гараже и зимой с обогревателями выходит не дёшево вот и проскользнула , в инэти много инфы что такой точно счетчик можно тормознуть магнитом вот я и взял магнит у друга как раз такой которым чувак на видео тормозил
Тормознуть не получилось потомучто УЗО вырубило
Вот про УЗО я не понял они все на магнит так реагируют или у меня херовенький стоит...(с)

Решил проверить не все УЗО, а только дифтрансформатор на чувствительность к сильному внешнему пост. полю теми же китайскими магнитами. В качестве ДТ взял тр-р тока фирмы TALEMA, обмотку напряжения ОН нагрузил обычным тестером. Токовые обмотки- по 2 витка ПВ-3 1,5 мм.кв, нагрузка- лампа 60 Вт.
Напряжение на ОН при согласном включении токовых обмоток- 11,3 вольта и при наложении магнита в некоторых точках кольца напряжение на ОН падает на 0,03...0,05 В.
При встречном включении обмоток, как и должно быть в УЗО, напряжение на выводах ОН = 0 В, никакое магнитное поле изменения напряжения не вызывает.
Вряд ли такое поле заставит сработать УЗО, а вот действие на стальные детали- вполне. Свободного и завалящего УЗО нет, проверить магнит на механику не могу. А интересно бы...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение Константин » 25 янв 2017, 15:35

ПАВ писал(а):Источник цитаты проверить магнит

Я тоже не имею в хозяйстве такого редкоземельного магнита. Хотя считаю, что 100% сильным таким магнитом можно выключить УЗО. Банально магнитное поле может оттянуть спусковой механизм так как многие детали в нутри аппарата выполнены из металла в виде стали.
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение Pavel » 25 янв 2017, 17:03

У меня есть неодимовый магнит на 200 кг (в смысле удержания). Я им как раз и проверял свои электромеханические УЗО- электронные дифавтоматы не подключенные к сети на магнит вообще никак не реагируют, а вот механику вырубает влет. Этим способом легко различать электронные и электромеханические УЗО и дифы без применения батареек.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ПАВ » 25 янв 2017, 19:24

А чем начинка электронного УЗО отличается от начинки обычного? не считая наличия/отсутствия ИМС и пары резисторов?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение TOPMO3 » 25 янв 2017, 20:25

ПАВ писал(а):Источник цитаты А чем начинка электронного УЗО отличается от начинки обычного? не считая наличия/отсутствия ИМС и пары резисторов?
У электронных трансформатор меньше габаритом, т.е. диф_ток меньше проявляется (он усиливается) ... зато у них размеры, как я понял, меньше. Читал где-то, что существуют в размер однополюсного автомата.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ПАВ » 25 янв 2017, 20:37

Но детали механизма там все равно стальные, как бы там не было. Как я понимаю, сталь там везде должна иметь минимальную намагничиваемость, иначе все это будет одноразовым- сработало УЗО- щелкнул соленоид, железка намагнитилась и слиплась.
Да, в электронном за счет большей чувствительности благодаря электронике, ДТ может стать меньше, витка достаточно одного в токовых катюшках, но остальное куда девать?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение TOPMO3 » 25 янв 2017, 21:44

ПАВ писал(а):Источник цитаты Но детали механизма там все равно стальные, как бы там не было. Как я понимаю, сталь там везде должна иметь минимальную намагничиваемость, иначе все это будет одноразовым- сработало УЗО- щелкнул соленоид, железка намагнитилась и слиплась.
Пишут ... в электромеханических защелку спускает поляризованное реле.
В электронных, как Вы называете, соленоид ... который, скорее всего, на "переменке", т.е. никакого намагничивания не должно быть.
Да и чему там слипаться ... точно также можно и о автоматах тогда сказать ... спускной механизм универсальный наверно. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ПАВ » 26 янв 2017, 08:44

Да Х/З, пока не разбирал, но интересно. В электронных что мешает быть тому же поляризованному реле? Вон, в новых СЭ стоят же. А вот насчет обычных УЗО- вполне, а с ним и чистая механика- набор рычагов, пружина и спуск соленоидом при появлении напряжения на выпрямителе и обмотке соленоида. Там много не надо.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 10:26

На сколько данные расчеты верны,для создания приблуды для проверки УЗО(ДИФ)
Сопротивления для СРЕДНИХ значений тока утечки для УЗО номиналов 10mA, 30mA, 100mA и 300mA:
10mA - 220В / 10mA = 22кОм
30mA - 220В / 30mA = 7,3 кОм
100mA - 220В / 100mA = 2,2 кОм
300mA - 220В / 300mA = 733 Ом

Как вот сдесь
https://www.youtube.com/watch?v=RGw-lr0BKGA
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2017, 11:18

ант@нио писал(а):Источник цитаты На сколько данные расчеты верны,для создания приблуды для проверки УЗО(ДИФ)
И на фига Вам это надо?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 12:55

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты И на фига Вам это надо?

А что тут такого? Или считаете абсолютно ненужной вещью?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2017, 13:14

ант@нио писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты И на фига Вам это надо?

А что тут такого? Или считаете абсолютно ненужной вещью?
Ну да ... :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 13:30

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ну да

Не убедил :wink:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2017, 13:33

ант@нио писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ну да

Не убедил :wink:
И не пытался. :pardon:
Всяк по своему с ума сходит. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 13:33

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Всяк по своему с ума сходит

Согласен :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 13:35

Италия,проверить можно и контролькой!Зачем изобретаь лисопед?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 13:36

mastervictor писал(а):Источник цитаты Зачем изобретаь лисопед?

Вот пристали...зачем да зачем)))) Хооце мне и все тут :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение mastervictor » 06 мар 2017, 13:37

ант@нио писал(а):Источник цитаты Хооце мне и все тут

Тогда надо делать!ИниипЁт!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 13:39

mastervictor писал(а):Источник цитаты контролькой

Витя,что ты имеешь в виду? Лампа,резистор и провода?
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение ант@нио » 06 мар 2017, 13:39

mastervictor писал(а):Источник цитаты ИниипЁт!

:ok:
Не ищи причину, ищи средство.

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя