Проверка работоспособности УЗО

Принцип работы, типы и разновидности, выбор, проверка, схемы подключения, причины отключения и т.п.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение tupos » 07 ноя 2015, 09:19

Проверил. Действительно, УЗО срабатывает при перемыкании нулевой клеммы со стороны нагрузки с шиной РЕ.

Что еще проверил: перемкнул шины РЕ и N в щитке - срабатывания не происходит. Проверил и дифавтоматы и УЗО.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение ПАВ » 07 ноя 2015, 09:25

Проверили и слава богу. А если просто глянуть схему УЗО, то не очевидно, что по отключенному АВ фазному проводу ничего не потечет в конечной точке- розетке, а по неотключенному нулевому просто должен потечь ток через дифсистему и вызвать срабатывание?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 07 ноя 2015, 10:17

ПАВ писал(а):Источник цитаты не очевидно

В TN-C, TN-C-S и TN-S - N и PE идут из одной точки, но по N ток идет(и соответственно, есть падение напряжения), а по PE - нет, и если их замкнуть после УЗО, образуется контур тока, отключающий УЗО. Уберите ток по всем участкам N (отключите всю нагрузку), и УЗО срабатывать не будет.
Последний раз редактировалось elalex 07 ноя 2015, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение ПАВ » 07 ноя 2015, 11:09

У меня ТТ.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 07 ноя 2015, 11:32

ПАВ писал(а):Источник цитаты У меня ТТ

В ТТ ток срабатывания УЗО (обратная ветвь) проходит через землю.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение ПАВ » 07 ноя 2015, 11:36

Вот он у меня и пробежал, вот только не заметил я как- или замкнулся с заземляющим проводом, или со мной, пока протягивал...Главное- хлеб отрабатывает. Что и требовалось.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение tupos » 08 ноя 2015, 12:48

Кстати, у меня TN-C-S. Надо будет в ТТ проверить
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Проверка работоспособности УЗО

Сообщение Андрей Ingener » 18 ноя 2015, 06:40

Можете проверить сработку УЗО или дифа , нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину если сработает значит все нормально, если нет то надо искать , скорее всего сопротивление контура велико.
Аватара пользователя
veterok01
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 10:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение veterok01 » 18 ноя 2015, 06:49

Внесу три копейки в работу УЗО. Женщину било током от машинки. Заземления в квартире нет, трехпроводку кидать поздно - как всегда ремонт. Ставим УЗО 10А30мА. Проверяем сами - бъет причем ах..рененно! УЗО молчит. Начали читать-нужно 10мА. Цена вопроса 3 рубасика. Ответ хозяйки - пусть бъет - просто при стирки касаться не будем :biggrin:
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Андрей Ingener » 18 ноя 2015, 06:55

А вскрыть машинку и попробовать найти причину утечки не помогло?
Аватара пользователя
veterok01
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 10:41
Репутация: 0
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение veterok01 » 18 ноя 2015, 07:18

В сервис возила, сказали неисправностей нет. Сам не знаю, может наводки...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Кактус » 18 ноя 2015, 15:17

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину

Андрей, не знаю почему мне так кажется, что без нагрузки эта идея не сработает т.к. ничто никуда не протекает и соответственно не будет разницы потенциалов. ОШИБОЧНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ !!! (см.пост ниже)
Последний раз редактировалось Кактус 18 ноя 2015, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение mastervictor » 18 ноя 2015, 15:22

veterok01 писал(а):Источник цитаты В сервис возила, сказали неисправностей нет. Сам не знаю, может наводки...

Они воткнули вилку "другой полярностью",чем было у Вас дома,проверили индикатором/рукой-все нормально!(предположение)
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Андрей Ingener » 18 ноя 2015, 16:37

Кактус писал(а):Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину

Андрей, не знаю почему мне так кажется, что без нагрузки эта идея не сработает т.к. ничто никуда не протекает и соответственно не будет разницы потенциалов.

А вот у меня отработали все четко
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Константин Павлович » 18 ноя 2015, 16:52

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Кактус писал(а):
Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):
Источник цитаты нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину

Андрей, не знаю почему мне так кажется, что без нагрузки эта идея не сработает т.к. ничто никуда не протекает и соответственно не будет разницы потенциалов.

А вот у меня отработали все четко

работает, да. у нас работало даже при одновременном касании рукой заземляющего и нулевого контакта в розетке...
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение Кактус » 18 ноя 2015, 18:19

Андрей Ingener, Константин Павлович, Провел практический опыт - действительно СРАБАТЫВАЕТ. Ну что же - мне наука. Спс за участие.
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение tupos » 18 ноя 2015, 18:50

Я на ТТ еще не проверял срабатывание УЗО. До субботы потерпите.

В TN-C-S срабатывает
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Шкафы и щиты внутри помещений

Сообщение ПАВ » 18 ноя 2015, 19:20

tupos писал(а):Источник цитаты Я на ТТ еще не проверял срабатывание УЗО. До субботы потерпите.

В TN-C-S срабатывает

Я иногда "проверяю"- таки срабатывает
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение tupos » 21 ноя 2015, 10:40

tupos писал(а):Источник цитаты Проверил. Действительно, УЗО срабатывает при перемыкании нулевой клеммы со стороны нагрузки с шиной РЕ.

Что еще проверил: перемкнул шины РЕ и N в щитке - срабатывания не происходит. Проверил и дифавтоматы и УЗО.

tupos писал(а):Источник цитаты у меня TN-C-S. Надо будет в ТТ проверить

Проверил.
Срабатывания не происходит.

Вывод прост - если УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ, то РЕ где-то имеет связь с нулем.

PS. Проверял все на том же щите (ЩС), с теми же аппаратами, временно разземлив PEN в ВРУ, отсоединил РЕ проводник в ЩС, заземляющий проводник ЩС остался присоединенным к шине РЕ ЩС.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Система заземления ТТ

Сообщение elalex » 21 ноя 2015, 12:37

tupos писал(а):Источник цитаты в ТТ

В любой системе заземления, если после УЗО РЕ замкнут с N, УЗО просто не включится.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет