Способы оконцевания жил проводов и кабелей

Добавлено: 31 дек 2015, 15:27
Андрей Ingener
Выделено из: viewtopic.php?p=5829#p5829

Кактус. Тут дело в том что жилы обжимает только передняя и задняя часть автомата , таким образом слева и справа провод уже не обжат, проще с 6 её можно согнуть колечком и запихать, а вот выше сечения уже проблематично, но вот если монтировать не ПВ , а ПуГв то тут дело немного получше так как при обжиме наконечник ншви принимает почти нужную форму плюс пластиной мы его задавливае и заполняемости как и место соприкосновения зажима автомата плотнее. Никто не отрицает что болтовое лучше ( даже кольцом под болт разрешается квадрат до 240 если не ошибаюсь), но вот когда на кону стоит сделка лямов на восемь, тут уже не претензий к проекту , тем более таких, только варежка разинешь и все алес капут

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 31 дек 2015, 15:33
tupos
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты даже кольцом под болт разрешается квадрат до 240 если не ошибаюсь

Ошибаетесь. До 16 мм кв. Однопроволочная жила.

Плоские наконечники вещь хорошая, но при больших сечениях и с модульными АВ проблемы не решают.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 31 дек 2015, 15:44
Андрей Ingener
Да нет нам препод при обучении на этл говорил, что разрешается под болт сажать такие сечения

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 31 дек 2015, 15:48
tupos
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Да нет нам препод при обучении на этл говорил, что разрешается под болт сажать такие сечения

Ну тогда ПУЭ почитайте, глава 2.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 31 дек 2015, 16:44
Андрей Ingener
пункт в студию , чтоб не сомневаться в вашей компетентности, хотя как модератор увы не катите

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 02 янв 2016, 13:02
tupos
Андрей Ingener, читайте, компетентный вы наш:

ПУЭ-7
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. ¶

ГОСТ 10434-82 (на него ссылается ПУЭ 1.7.139):
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 16 мм2 – после оконцевания наконечниками или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
- жил сечением 25 мм2 и более – после оконцевания наконечниками или путём формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревами выводами должны выполняться:
- жил сечением до 10 мм2 – после оконцевания наконечниками или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более – после оконцевания наконечниками...
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 02 янв 2016, 13:53
Алекс
Андрей Ingener,
240 квадрат в кольцо загнуть, Вы представляете себе как это сделать?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 02 янв 2016, 22:07
Андрей Ingener
tupos писал(а):Источник цитаты Андрей Ingener, читайте, компетентный вы наш:

ПУЭ-7
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. ¶

ГОСТ 10434-82 (на него ссылается ПУЭ 1.7.139):
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 16 мм2 – после оконцевания наконечниками или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
- жил сечением 25 мм2 и более – после оконцевания наконечниками или путём формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревами выводами должны выполняться:
- жил сечением до 10 мм2 – после оконцевания наконечниками или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более – после оконцевания наконечниками...
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств

Из этого сделаю заключение временное, что препод ошибался, хотя человек не с малым опытом, при возможности уточню с сылкой на нтд. Но опять же тема уехала в способы присоединения, а не для образцов сборки.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 02 янв 2016, 22:12
Андрей Ingener
Алекс писал(а):Источник цитаты Андрей Ingener,
240 квадрат в кольцо загнуть, Вы представляете себе как это сделать?[/
Алекс писал(а):Источник цитаты Андрей Ingener,
240 квадрат в кольцо загнуть, Вы представляете себе как это сделать?

Так то представляю, но на практике пока максимум 150 приходилось гнуть