Сообщение tupos » 02 янв 2016, 13:02
Андрей Ingener, читайте, компетентный вы наш:
ПУЭ-7
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке. ¶
ГОСТ 10434-82 (на него ссылается ПУЭ 1.7.139):
2.1.10. Разборные контактные соединения однопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревыми выводами должны выполняться:
- жил сечением до 16 мм2 – после оконцевания наконечниками или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами или другими способами;
- жил сечением 25 мм2 и более – после оконцевания наконечниками или путём формирования конца жилы в плоскую зажимную часть с отверстием под болт.
2.1.11. Разборные контактные соединения многопроволочных жил проводов и кабелей с плоскими или штыревами выводами должны выполняться:
- жил сечением до 10 мм2 – после оконцевания наконечниками или непосредственно: путём формирования в кольцо или без него с предохранением в обоих случаях от выдавливания фасонными шайбами, или другими способами;
- жил сечением 16 мм2 и более – после оконцевания наконечниками...
2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms