Гм ... у Вас труба стальная в земле - можно и его использовать, как заземлитель.RuslanK писал(а):Источник цитаты... Из генератора наверху выходят три фазы и ноль. Сам корпус заземлен - вбито в землю заземляющее устройство.
Проверьте обязательно и ... еще раз, уже на выходе поставьте перемычку на "нейтраль" и "землю". Отлично, что кабель пятижильный!RuslanK писал(а):Источник цитатыНоль в генераторе тоже соединен с землей (90% но не 100 - еще проверю). Т.е. кабель 4 жильный.
От щита нагрузки в трубе выходит кабель 5 жильный (там еще предусмотрен проводник PE).
Зачем?!!!RuslanK писал(а):Источник цитатыТак вот вопрос: могу ли я использовать систему TN-C в данном случае - т.е. я соединю в щите (который внутри трубы) клеммы ноль и PE. А приходить из генератора будет только нейтраль?...
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыГм ... у Вас труба стальная в земле - можно и его использовать, как заземлитель.RuslanK писал(а):Источник цитаты... Из генератора наверху выходят три фазы и ноль. Сам корпус заземлен - вбито в землю заземляющее устройство.Проверьте обязательно и ... еще раз, уже на выходе поставьте перемычку на "нейтраль" и "землю". Отлично, что кабель пятижильный!RuslanK писал(а):Источник цитатыНоль в генераторе тоже соединен с землей (90% но не 100 - еще проверю). Т.е. кабель 4 жильный.
От щита нагрузки в трубе выходит кабель 5 жильный (там еще предусмотрен проводник PE).Зачем?!!!RuslanK писал(а):Источник цитатыТак вот вопрос: могу ли я использовать систему TN-C в данном случае - т.е. я соединю в щите (который внутри трубы) клеммы ноль и PE. А приходить из генератора будет только нейтраль?...
У Вас уникальная возможность, использовать самую безопасную систему TN-S ... а Вы пытаетесь использовать не рекомендуюмую (кажись даже запрещенную уже) систему TN-C.
Это где такую ересь выкопали?!! Вы кто по специальности, кому у вас доверили электробезопасность работяг?RuslanK писал(а):Источник цитатыИнтернет дает, что по ПУЭ TN-C в промышленности использовать можно. Нельзя в квартирах сейчас, т.к. обычные жильцы не проконтролируют обрыв нуля и кого-нибудь убьет от стиралки, например (при обрыве нуля), а на промобъектах предполагается постоянный контроль - вроде такая логика у них.
Вам ГОСТы и ПУЭ пересказать?А почему TN-S - самая безопасная, или имеется в виду из систем TN?
В итоге организовал систему TT - чем она хуже TN-S?
Здря ... Вы у себя дома делайте что хотите.ПАВ писал(а):Источник цитаты Ничем, у меня изначально ТТ и ноу проблем. БГ заземлен по месту проживания- гараж, котел- в доме все к одному контуру и как требует НТД- кратчайшим путем и соотв. сечением.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЭто где такую ересь выкопали?!! Вы кто по специальности, кому у вас доверили электробезопасность работяг?RuslanK писал(а):Источник цитатыИнтернет дает, что по ПУЭ TN-C в промышленности использовать можно. Нельзя в квартирах сейчас, т.к. обычные жильцы не проконтролируют обрыв нуля и кого-нибудь убьет от стиралки, например (при обрыве нуля), а на промобъектах предполагается постоянный контроль - вроде такая логика у них.
Господи ... электрики с интернетовским образованием ... если что (т.т.т. конечно) оправдываться интернетом будете?Вам ГОСТы и ПУЭ пересказать?А почему TN-S - самая безопасная, или имеется в виду из систем TN?
В итоге организовал систему TT - чем она хуже TN-S?
RuslanK писал(а):Источник цитаты ПУЭ
RuslanK писал(а):Источник цитаты 1.7.131. В многофазных цепях в системе для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм по меди или 16 мм по алюминию, функции нулевого защитного () и нулевого рабочего () проводников могут быть совмещены в одном проводнике (-проводник).
RuslanK писал(а):Источник цитаты В многофазных цепях в системе для стационарно проложенных кабелей
Мине все таки интересно ... "вам всем шашечки или ехать?"(с) ... можно долго обсуждать всякие пункты и сравнивать их понимание.ПАВ писал(а):Источник цитатыИли я еще не проснулся, или на картинке автора речь не об стационарном варианте?RuslanK писал(а):Источник цитаты В многофазных цепях в системе для стационарно проложенных кабелей
ПАВ писал(а):Источник цитатыRuslanK писал(а):Источник цитаты В многофазных цепях в системе для стационарно проложенных кабелей
Или я еще не проснулся, или на картинке автора речь не об стационарном варианте?
aleksey.RU писал(а):Заметте, мне это нах.... не нужно, но за 10 минут, я накопал кучу инфы, а если потрачу ещё 30, то и схему за Вас нарисую. Пи...ц
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыМине все таки интересно ... "вам всем шашечки или ехать?"(с) ... можно долго обсуждать всякие пункты и сравнивать их понимание.ПАВ писал(а):Источник цитатыИли я еще не проснулся, или на картинке автора речь не об стационарном варианте?RuslanK писал(а):Источник цитаты В многофазных цепях в системе для стационарно проложенных кабелей
Задачи стоящие перед электриком, по приоритетам:
1. безопасность жизни работяг;
2. сохранность линий питания и ИП.
Автор, имхо, "чайник" в вопросах электробезопасности ... сужу по его словам
"А почему TN-S - самая безопасная, или имеется в виду из систем TN?
В итоге организовал систему TT - чем она хуже TN-S?" (с)
Честно признаюсь, попытался нарисовать в системе ТТ , у меня не получается ... это как внутри трубы (постепенно передвигаясь вперед, забивать кажный раз "местное" заземление? Да и какой смысл от этого заземления в трубе, если автор, у генератора заземлил только корпус!
У человека изначально имелся пятижильный кабель (уже подсказка) ... так нет ведь, надо ему интернетов начитаться и соорудить не понятно что, не относящее ни к одной системе. И самое главное дума о главном приоритете - отсутствует вообще как класс!
RuslanK писал(а):Источник цитаты берешь ПУЭ и все вопросы решены
RuslanK писал(а):Источник цитаты но видимо не так оно работает
RuslanK писал(а):Источник цитаты все строгие на форуме - это правильно
RuslanK писал(а):Источник цитаты когда я приехал утром на стройку
Никакого ТТ у Вас не получается.RuslanK писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Задачи стоящие перед электриком, по приоритетам:
1. безопасность жизни работяг;
2. сохранность линий питания и ИП.
Заземление потребителя организовано вне трубы, к нему идет заземляющий провод от потребителя (90 метров), 16мм2, который постепенно разматывается по ходу удлинения трубы. Про заземление генератора - "только корпус" - посмотрю - спасибо.
- Как это понять ... имеется пятижильный кабель и плюс еще, отдельный провод в 16мм.кв.?
- Какой смысл разматывать этот "заземляющий провод", если у вас нет "глухозаземленной нейтрали" ????
Но все таки - почему TN-S - лучше, чем TT)))?? - Почему я должен пересказывать Вам Правила ... когда Вы сами, задавая вопросы не озвучиваете имеющееся в щитке защитную аппаратуру
... я знаю, что тама должно быть, а что есть, мне не видно ... а гадать не научен.
открою страшную тайну - когда я приехал утром на стройку - они работали там с одной нейтралью сначала - вовсе без земли)
- Открою страшную тайну они могут работать вообще без земли ... достаточно иметь РЕ в кабеле, и соответствующее оборудование в щитке.
Рисунок правильно нарисовали, только щит находится в трубе и заземление у него есть - как я сказал - провод идет от него наружу из трубы к заземлению - получается это ТТ - одна из систем заземления - почему нельзя так?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыНикакого ТТ у Вас не получается.RuslanK писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Задачи стоящие перед электриком, по приоритетам:
1. безопасность жизни работяг;
2. сохранность линий питания и ИП.
Заземление потребителя организовано вне трубы, к нему идет заземляющий провод от потребителя (90 метров), 16мм2, который постепенно разматывается по ходу удлинения трубы. Про заземление генератора - "только корпус" - посмотрю - спасибо.
- Как это понять ... имеется пятижильный кабель и плюс еще, отдельный провод в 16мм.кв.?
- Какой смысл разматывать этот "заземляющий провод", если у вас нет "глухозаземленной нейтрали" ????
Но все таки - почему TN-S - лучше, чем TT)))?? - Почему я должен пересказывать Вам Правила ... когда Вы сами, задавая вопросы не озвучиваете имеющееся в щитке защитную аппаратуру
... я знаю, что тама должно быть, а что есть, мне не видно ... а гадать не научен.
открою страшную тайну - когда я приехал утром на стройку - они работали там с одной нейтралью сначала - вовсе без земли)
- Открою страшную тайну они могут работать вообще без земли ... достаточно иметь РЕ в кабеле, и соответствующее оборудование в щитке.
Рисунок правильно нарисовали, только щит находится в трубе и заземление у него есть - как я сказал - провод идет от него наружу из трубы к заземлению - получается это ТТ - одна из систем заземления - почему нельзя так?
Какой смысл от этого провода? Расскажите, куда пойдет ток, если там в трубе, на этот провод замкнет фаза? Объясните зачем ток должен идти по этому проводу, что ему там надо?
Мои вопросы "детские", уровень школьной программы по физике.
А что, там ток найдет?RuslanK писал(а):Источник цитатыНу ок. ТТ не получается, т.к. забыта "мелочь" - ноль источника должен быть глухозаземлен. Согласен. Не прав. Но тогда только сейчас мне пришло в голову, что не понимаю - зачем заземлять нейтраль при системе ТТ. А кто Вам сказал, что при системе ТТ, надо заземлять нейтральный провод? На этом форуме, Вам никто не предлагал организовывать ТТ, как я понял, Вы это вычитали, где-то, с интернета.
...
Случилось страшное - я не знаю зачем заземлять нейтраль. Это, Ваше "незнание", относится к ситуации с трубой или "незнаете" вообще?
...
И отвечая на Ваш вопрос - если в трубе на заземляющий провод замкнет фаза - почему ему идти по этому проводу.... - потому что заземляющий провод выходит из трубы и подключен к заземляющему устройству. Разве току не захочется пойти в заземляющее устройство?
Вернуться в «Заземление и молниезащита»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя