Страница 28 из 29

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 27 авг 2016, 09:11
Леопольд
Как можно забыть, когда пользуешься двухконтактной розеткой? Те кто забывает плохо кончают ( например сидя в ванной пользуются феном, зарядкой..)...

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 27 авг 2016, 09:51
elalex
Леопольд писал(а):Источник цитаты Как можно забыть

Очень просто: поставить УЗО.


Леопольд писал(а):Источник цитаты Те кто забывает плохо кончают

1.Имею в виду: забыть, усовершенствовав главную часть проводки - аппаратуру защиты.
2.Ничего не сделать (по сравнению с временами СССР) и постоянно помнить об опасности - прямой путь к психическому заболеванию.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 27 авг 2016, 13:06
ант@нио
Леопольд писал(а):Источник цитаты Чем закончилась история с клиентом (вроде спор в квартире, значит и работы)?
А тем,что я выяснил что питание дома переделали на TN-C-S,сделав разделение в ВРУ....

Только возмущает установка шинки РЕ на пластиковом основании?!

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 27 авг 2016, 13:08
ант@нио
Возмущает и вводит в негодование многое :mad: но пока про РЕ!

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 27 авг 2016, 13:47
Кактус
ант@нио, а в чем тут вопрос то? Всё в норме - если направляющие не соединены между собой и не заземлены то всё в норме.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 27 авг 2016, 14:18
ант@нио
Кактус писал(а):Источник цитаты если направляющие не соединены между собой и не заземлены

Не совсем понял? :blush:
Направляющие рейки? Так они сидят на заземленном корпусе щита под гайками.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 30 авг 2016, 10:32
mastervictor
ант@нио писал(а):Источник цитаты Только возмущает установка шинки РЕ на пластиковом основании?!

И я так зачастую делаю,ибо не куда ее ставить!
Но она помечена,на фото видно,и сейчас делается разными цветов проводами.
правильный.jpg

Когда есть возможность,то тут no com!

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 30 авг 2016, 17:20
ант@нио
mastervictor писал(а):Источник цитаты ибо не куда ее ставить!

Списать на отсутствие места чтоле?) Мне больше кажется что кто-то не хотел себя утруждать :wink:
Я про свой случай :biggrin:

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 30 авг 2016, 17:21
ант@нио
Витя,а где ж прямые углы при монтаже,параллельность и т.д.? :smile:

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 30 авг 2016, 19:29
Кактус
ант@нио писал(а):Источник цитаты Так они сидят на заземленном корпусе щита под гайками.

Тогда всё просто. Разделение в ВРУ, после чего соединения PE и N не должно быть, а так как все этажные щиты соединены между собой ставят защитный проводник на изолированной шине.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 30 авг 2016, 20:58
ант@нио
Кактус писал(а):Источник цитаты Тогда всё просто.

Усе понял колючий :good: спасыбо :\m/:

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 30 авг 2016, 21:46
Восток
Кактус писал(а):Источник цитаты Тогда всё просто. Разделение в ВРУ,


Значит до этажных щитков от ВРУ идет 5 жил

Кактус писал(а):Источник цитаты после чего соединения PE и N не должно быть,


Поэтому N шина этажного щитка ставится на изоляторах, а РЕ шина ставится на корпус этажного щитка. Если вы шину РЕ поставили на изолятор то с нее по любому нужно кидать перемычку на корпус щитка.


Кактус писал(а):Источник цитаты а так как все этажные щиты соединены между собой ставят защитный проводник на изолированной шине.

А смысл ставить РЕ шину на изолятор, если все одно с нее заземляете корпус щитка. Принципиального значения нет, поставите вы шину РЕ на изолятор и заземлите корпус щитка с нее, или поставите шину РЕ непосредственно на корпус щитка обеспечив надежный контакт между шиной РЕ и корпусом щитка. Все зависит от ситуации и монтажа,

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 31 авг 2016, 10:28
mastervictor
ант@нио писал(а):Источник цитаты Витя,а где ж прямые углы при монтаже,параллельность и т.д.?

Имеют место плавные изгибы,напоминающие изгиб женского тела! :wink:

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 31 авг 2016, 13:49
ант@нио
Восток писал(а):Источник цитаты Значит до этажных щитков от ВРУ идет 5 жил

так и есть.
Восток писал(а):Источник цитаты Если вы шину РЕ поставили на изолятор то с нее по любому нужно кидать перемычку на корпус щитка.

так и есть.
Восток писал(а):Источник цитаты Все зависит от ситуации и монтажа,

так и есть. :yes:

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 31 авг 2016, 13:50
ант@нио
mastervictor писал(а):Источник цитаты изгиб женского тела!

ну у Вас батенька и ассоциации с изгибами проводов :biggrin:

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 31 авг 2016, 19:21
mastervictor
ант@нио писал(а):Источник цитаты
mastervictor писал(а):Источник цитаты изгиб женского тела!

ну у Вас батенька и ассоциации с изгибами проводов :biggrin:

Это из фильма,Ричард Гир и Настасья.... "Осень в .........."! :wink:

PEN шина

Добавлено: 14 сен 2016, 19:49
Jlampa
В каких случаях можно не разделять PEN шину в РУ(РЩ) (например, на производстве) или разделение обязательно?

PEN шина

Добавлено: 14 сен 2016, 20:19
Константин
Jlampa писал(а):Источник цитаты или разделение обязательно

Это выполняется при системах tn-c-s. На ТТ такого не делают.

PEN шина

Добавлено: 04 окт 2016, 12:50
sasha4312
Jlampa писал(а):В каких случаях можно не разделять PEN шину в РУ(РЩ) (например, на производстве) или разделение обязательно?


Наверное там, где никого и ничего не надо защищать. На ум кроме кабеля закопанного в землю ничего не приходит.
И еще там, где по тем или иным причинам оборудование подсоединяется к сети TN, по системе ТТ со своим индивидуальным контуром заземления.
Во всех остальных случаях разделение должно быть сделано на вводе в здание или сооружение, иначе Вы не обеспечите правильно смонтированную основную систему уравнивания потенциалов.

PEN шина

Добавлено: 04 окт 2016, 13:27
elalex
sasha4312 писал(а):Источник цитаты иначе Вы не обеспечите правильно смонтированную основную систему уравнивания потенциалов.

Система заземления никакого отношения к основной системе уравнивания потенциалов не имеет, каждая делается сама по себе.