Страница 28 из 29
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 27 авг 2016, 09:11
Леопольд
Как можно забыть, когда пользуешься двухконтактной розеткой? Те кто забывает плохо кончают ( например сидя в ванной пользуются феном, зарядкой..)...
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 27 авг 2016, 09:51
elalex
Очень просто: поставить УЗО.
1.Имею в виду: забыть, усовершенствовав главную часть проводки - аппаратуру защиты.
2.Ничего не сделать (по сравнению с временами СССР) и постоянно помнить об опасности - прямой путь к психическому заболеванию.
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 27 авг 2016, 13:06
ант@нио
Леопольд писал(а):Источник цитаты Чем закончилась история с клиентом (вроде спор в квартире, значит и работы)?
А тем,что я выяснил что питание дома переделали на TN-C-S,сделав разделение в ВРУ....
Только возмущает установка шинки РЕ на пластиковом основании?!
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 27 авг 2016, 13:08
ант@нио
Возмущает и вводит в негодование многое
но пока про РЕ!
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 27 авг 2016, 13:47
Кактус
ант@нио, а в чем тут вопрос то? Всё в норме - если направляющие не соединены между собой и не заземлены то всё в норме.
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 27 авг 2016, 14:18
ант@нио
Кактус писал(а):Источник цитаты если направляющие не соединены между собой и не заземлены
Не совсем понял?
Направляющие рейки? Так они сидят на заземленном корпусе щита под гайками.
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 30 авг 2016, 10:32
mastervictor
ант@нио писал(а):Источник цитаты Только возмущает установка шинки РЕ на пластиковом основании?!
И я так зачастую делаю,ибо не куда ее ставить!
Но она помечена,на фото видно,и сейчас делается разными цветов проводами.
Когда есть возможность,то тут no com!
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 30 авг 2016, 17:20
ант@нио
Списать на отсутствие места чтоле?) Мне больше кажется что кто-то не хотел себя утруждать
Я про свой случай
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 30 авг 2016, 17:21
ант@нио
Витя,а где ж прямые углы при монтаже,параллельность и т.д.?
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 30 авг 2016, 19:29
Кактус
ант@нио писал(а):Источник цитаты Так они сидят на заземленном корпусе щита под гайками.
Тогда всё просто. Разделение в ВРУ, после чего соединения PE и N не должно быть, а так как все этажные щиты соединены между собой ставят защитный проводник на изолированной шине.
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 30 авг 2016, 20:58
ант@нио
Усе понял колючий
спасыбо
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 30 авг 2016, 21:46
Восток
Значит до этажных щитков от ВРУ идет 5 жил
Кактус писал(а):Источник цитаты после чего соединения PE и N не должно быть,
Поэтому N шина этажного щитка ставится на изоляторах, а РЕ шина ставится на корпус этажного щитка. Если вы шину РЕ поставили на изолятор то с нее по любому нужно кидать перемычку на корпус щитка.
Кактус писал(а):Источник цитаты а так как все этажные щиты соединены между собой ставят защитный проводник на изолированной шине.
А смысл ставить РЕ шину на изолятор, если все одно с нее заземляете корпус щитка. Принципиального значения нет, поставите вы шину РЕ на изолятор и заземлите корпус щитка с нее, или поставите шину РЕ непосредственно на корпус щитка обеспечив надежный контакт между шиной РЕ и корпусом щитка. Все зависит от ситуации и монтажа,
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 31 авг 2016, 10:28
mastervictor
ант@нио писал(а):Источник цитаты Витя,а где ж прямые углы при монтаже,параллельность и т.д.?
Имеют место плавные изгибы,напоминающие изгиб женского тела!
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 31 авг 2016, 13:49
ант@нио
так и есть.
Восток писал(а):Источник цитаты Если вы шину РЕ поставили на изолятор то с нее по любому нужно кидать перемычку на корпус щитка.
так и есть.
так и есть.
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 31 авг 2016, 13:50
ант@нио
ну у Вас батенька и ассоциации с изгибами проводов
Диалог про разделение PEN
Добавлено: 31 авг 2016, 19:21
mastervictor
ант@нио писал(а):Источник цитаты ну у Вас батенька и ассоциации с изгибами проводов
Это из фильма,Ричард Гир и Настасья.... "Осень в .........."!
PEN шина
Добавлено: 14 сен 2016, 19:49
Jlampa
В каких случаях можно не разделять PEN шину в РУ(РЩ) (например, на производстве) или разделение обязательно?
PEN шина
Добавлено: 14 сен 2016, 20:19
Константин
Это выполняется при системах tn-c-s. На ТТ такого не делают.
PEN шина
Добавлено: 04 окт 2016, 12:50
sasha4312
Jlampa писал(а):В каких случаях можно не разделять PEN шину в РУ(РЩ) (например, на производстве) или разделение обязательно?
Наверное там, где никого и ничего не надо защищать. На ум кроме кабеля закопанного в землю ничего не приходит.
И еще там, где по тем или иным причинам оборудование подсоединяется к сети TN, по системе ТТ со своим индивидуальным контуром заземления.
Во всех остальных случаях разделение должно быть сделано на вводе в здание или сооружение, иначе Вы не обеспечите правильно смонтированную основную систему уравнивания потенциалов.
PEN шина
Добавлено: 04 окт 2016, 13:27
elalex
sasha4312 писал(а):Источник цитаты иначе Вы не обеспечите правильно смонтированную основную систему уравнивания потенциалов.
Система заземления никакого отношения к основной системе уравнивания потенциалов не имеет, каждая делается сама по себе.