Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?

Добавлено: 07 июл 2016, 22:47
Roman_tim
Схему подключения 3+1 видел у многих.
А сколько УЗИП 1+2 у ОВО Bettermann стоит? У Дена ценник вообще около 100 000 руб...

Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?

Добавлено: 08 июл 2016, 00:07
elalex
Roman_tim писал(а):Источник цитаты сколько УЗИП 1+2 у ОВО Bettermann стоит?

Не знаю. Наверно, дорого. Подумайте о бюджетном варианте ИЭК с раздельными УЗИП.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 08 июл 2016, 13:25
Rokoal
Roman_tim писал(а):Источник цитаты Т.е. правильно - это разделить в ящике учета на столбе до вводного автомата и счетчика? И у меня, кстати, 3-х фазное подключение...

Да верно. При трёхфазной тоже самое PEN с линии подключает на шину, к ней же заземляющий проводник с контура у опоры (уголок 3 метра), с этой шины ноль в счётчик и с неё же землю в дом на шину PE. Возле дома сделаете контур заземления и с него проводник на шину PE, это будет TN-C-S. TT будет проще, думаю читали на форуме про отличие систем у каждой свои плюсы и минусы. Так что выбор за вами.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 08 июл 2016, 13:30
Rokoal
Roman_tim писал(а):Источник цитаты При вводе 5-ти жильного кабеля в дом установить на него УЗИП (тип 1+2+3)

Не советую устанавливать УЗИП на фасаде дома или в самом доме. Сделайте это на опоре в ЩУ, если не дай бог их разорвет от молнии (если это вообще случится) загоритесь.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 08 июл 2016, 13:34
Rokoal
Можете установить вот такие УЗИП сверху опоры до ЩУ, но тогда необходимо на опору установить полосу скажем 25 до уголка.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 08 июл 2016, 19:27
TOPMO3
Roman_tim писал(а):Источник цитаты ... Вопрос: все же где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?
...
Если верить Вашей схеме (меж опор раздельные провода) ... ни о каком разделении PEN_проводника, не может быть и речи ... только система ТТ.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 08 июл 2016, 20:07
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если верить Вашей схеме (меж опор раздельные провода) ... ни о каком разделении PEN_проводника, не может быть и речи

Одно дело,если эта ВЛ выполнена А-16,и протяженностью 1,5-2км,и другое дело,если она из АС-50,и длина 500-600м!

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 08 июл 2016, 21:24
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если верить Вашей схеме (меж опор раздельные провода) ... ни о каком разделении PEN_проводника, не может быть и речи

Одно дело,если эта ВЛ выполнена А-16,и протяженностью 1,5-2км,и другое дело,если она из АС-50,и длина 500-600м!

Я имею в виду, что если на опорах не СИП, а "голый люминь" ... TN-C-S не разрешается.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 26 июл 2016, 10:22
drklim1972
Здравствуйте..
В 2013 году мой частный дом был подключен к 3-х фазной сети. В дом заведены четыре провода, 3 фазных и один PEN. Тип системы заземления в договоре не указан.
У меня вопрос, как разделить PEN на PE и N, и возможно ли подключить АВДТ. Два разных электрика дали две разных схемы разделения и подключения АВДТ,
Третий предположил, что у меня применена система заземления ТТ. Помогите разобраться
Предлагаю два варианта, предложенные электриками (первый вариант вызывает у меня сомнения)
Сообщу сразу, что состояние питающей воздушной линии электропередач (ВЛ) находится в удовлетворительном состоянии, выполнена она изолированными проводами, введена в строй
в 2011 году, счетчик учета находится в ящике на опоре ВЛ повторного заземления не видно, хотя у опоры есть металлическая шина.
Подключение к дому выполнял МРСК Центра - Белгородэнерго в г. Старый Оскол
Если есть другие варианты, буду рад Вашему совету.
С уважением Константин...

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 26 июл 2016, 14:37
elalex
drklim1972, Зачем Вам TN-C-S?

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 27 июл 2016, 20:30
drklim1972
elalex, А ЧТО ЛУЧШЕ?????

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 27 июл 2016, 20:34
drklim1972
elalex, все говорят о электробезопасности, и все советуют TN-C-S...
Вы как специалист, что можете предложить...

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 27 июл 2016, 20:39
mastervictor
drklim1972 писал(а):Источник цитаты Вы как специалист, что можете предложить...

Попробую заванговать!ТТ,не?

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 27 июл 2016, 23:48
drklim1972
mastervictor, в одной из статей о заземлениях прочитал, что "TT применяется в первую очередь там, где условия по электробезопасности в системах TN-C, TN-C-S и TN-S не полностью обеспечены, т.е. систему TT рекомендуется применять при неудовлетворительном состоянии питающей воздушной линии электропередач (ВЛ). С уверенностью могу сказать, что большинство воздушных линий (ВЛ) находятся в неудовлетворительном состоянии, выполнены они неизолированными проводами и большинство из них не имеют повторного заземления на опорах.Также систему заземления TT применяют для защиты людей от поражения электрическим током через токопроводящие (металлические) поверхности временных строений или зданий."
У меня на опорах новая проводка (ВЛ введена в строй в 2011г.), выполнена изолированными проводами, Просто хочу знать, как мне правильно выполнить заземление, и как подключить АВДТ, чтобы он правильно работал. Вот и стал вопрос с разделением PEN
Хотелось бы услышать мнения и возможные схемы распределения трехфазнойсети по нагрузкам и защитам....

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 28 июл 2016, 01:16
elalex
drklim1972 писал(а):Источник цитаты А ЧТО ЛУЧШЕ?

Почитайте мои темы:
Сравнение систем заземления TN-C-S и TT частного дома
viewtopic.php?t=556

Система заземления ТТ
viewtopic.php?t=41

Об опасности системы заземления TN-C-S, c точки зрения elalex
viewtopic.php?t=595


drklim1972 писал(а):Источник цитаты все

Например, кто?


drklim1972 писал(а):Источник цитаты в одной из статей о заземлениях прочитал

Прочитайте еще десяток статей, с учетом авторитетности их авторов.


drklim1972 писал(а):Источник цитаты как мне правильно выполнить заземление

Если правила идиотские, будете их выполнять?


drklim1972 писал(а):Источник цитаты как подключить АВДТ

drklim1972 писал(а):Источник цитаты возможные схемы распределения трехфазной сети по нагрузкам и защитам

Это запросто. Сначала рисуйте свой вариант.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 28 июл 2016, 19:26
drklim1972
elalex, Прочитал Ваши темы, познавательно....
Я так понял что при системе заземления ТТ РЕ живет своей отдельной жизнью
Вот сегодня набросал.. Ваши замечания, предложения. Буду рад любому квалифицированному мнению.
По поводу распределения фаз..это пожалуй лучше рассмотреть в других темах форума

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 29 июл 2016, 00:29
elalex
drklim1972,
1.Нужно знать материал щита учета.
2.Пригодность вводного автомата С63 нужно проверить по расчетному току КЗ.
3.Сразу после счетчика - УЗИП класса 1 (В) для системы ТТ.
4.Расстояние от щита учета до распределительного - не менее 10м, подземная кабельная линия.
5. В распредщите:
- сначала УЗИП класса 2 для системы ТТ
- хорошее реле напряжения в каждую фазу, с обвязкой
- никаких АВДТ, только 2-полюсные электромеханические УЗО типа А (у ИЭК - ВД1-63 типа А) 63А 30мА в каждую фазу. Если нет 3-фазных нагрузок - никаких 3-фазных аппаратов.
6.Защитная характеристика автоматов после УЗО - В. Номинал определяется только после измерения петель фаза-ноль групповых линий.
7.Схему рисовать без изгибов линий, 1-линейную, достаточно и 1-цветную.
8.Указать все сечения и нагрузки.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 30 июл 2016, 08:56
drklim1972
elalex писал(а):Источник цитаты drklim1972,
1.Нужно знать материал щита учета.
2.Пригодность вводного автомата С63 нужно проверить по расчетному току КЗ.
3.Сразу после счетчика - УЗИП класса 1 (В) для системы ТТ.
4.Расстояние от щита учета до распределительного - не менее 10м, подземная кабельная линия.

Щит Пластиковый) собран, опломбировани повешен на столб МРСК, Автомат в щите, как что вводный автомат собирал не я. По поводу УЗИП после счетчика? Как и где его собирать, если кабель заведен в щит. Линия (кабель) уложена в земле в ПВХ трубе...
Если сегодня буду на участке, попробую сфотографировать все..
За схему извиняюсь....рисовал как умею без использования спец. программ
С уважением Константин

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 30 июл 2016, 19:48
Восток
drklim1972 писал(а):Источник цитаты Вот сегодня набросал..


На вводе автомат на С63 А
а) Вам РЭС не опломбирует, так как такой автомат ставится на отпущенную мощность почти на 40 кВт.
б) Большое сомнение что у вас на вводе ток КЗ будет равен или больше 630 А

drklim1972 писал(а):Источник цитаты в одной из статей о заземлениях прочитал, что "TT применяется в первую очередь там, где условия по электробезопасности в системах TN-C, TN-C-S и TN-S не полностью обеспечены, т.е. систему TT рекомендуется применять при неудовлетворительном состоянии питающей воздушной линии электропередач (ВЛ).


Это прописано в техническом циркуляре. И применение системы ТТ является как временная мера. При реконструкции ВЛ на ВЛИ ( в данном случаи у вас ваша воздушка ВЛИ ) выполняется система заземления TN-C-S.

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 30 июл 2016, 19:52
elalex
drklim1972 писал(а):Источник цитаты вводный автомат собирал не я

Вполне может быть, что Вы не виноваты, а автомат не подходит.


drklim1972 писал(а):Источник цитаты По поводу УЗИП после счетчика? Как и где его собирать, если кабель заведен в щит.

С кабелями после счетчика можете делать, что хотите и сможете. На столбе оголить (из трубы) участок кабеля на распредщит и подключить к нему УЗИП в отдельном пластиковом атмосферостойком щитке на столбе.


drklim1972 писал(а):Источник цитаты За схему извиняюсь....рисовал как умею без использования спец. программ

1.Извиняться имеет смысл за причиненный ущерб.
2.Я рисую в Paint.