TOPMO3 писал(а):Источник цитаты С каких пор, для Вас, бумажки от производителей/продаванов, стали доказательством?
Вот те еще "здрасте". Это именно тот документ от производителя которым вы должны руководствоваться при подключении в сеть прибора. ПТЭЭП 1.3.5. Перед приемосдаточными и пусконаладочными испытаниями и комплексным опробованием оборудования должно быть проверено выполнение настоящих Правил, правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда, правил взрыво- и пожаробезопасности,
указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования. И это, что еще за слово?( продаванов). Его не один словарь не знает. Можно на русском расшифровать.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Перестаньте пожалуйста тупить ... буква "N" - обозначает слово НЕЙТРАЛЬ ... он присутствует и в проводе "N", и в проводе "PEN".
Вот и снимите с ручника.Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприёмников и соединённый с глухозаземлённой нейтралью генератора или трансформатора в сетях трёхфазного тока, с глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, с глухозаземлённой точкой источника в сетях постоянного тока.
Что скажи Ноль,что скажи Нейтраль означает одно и тоже.
Совмещённые нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники — проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. Так как он одновременно выполняет функции защитного проводника к нему предъявляют немного другие требования
в ВРУ.А именно п. 1.7.135, п. 1.7.145,п. 7.1.21,п.1.7.135
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Прибор учета есть электроприемник. Электрическое оборудование, предназначенное для преобразования электрической энергии в другой вид энергии. Примечание Примерами другого вида энергии могут быть световая, тепловая, механическая энергия. [ГОСТ Р МЭК 60050 826 2009] электроприемник. Счетный механизм работает,ролики вращаются значит электроэнергия потребляется и преобразовывается.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы опять про "ноль"? В России под этим словом подразумевается проводник имеющий в своем составе букву N, т.е. нейтраль.
Или ноль. Я привык называть этот проводник нейтраль. Приелось из Электротехники. Но по ПУЭ он называется N-ноль. Вот выдержка с условными обозначениями из ПУЭ
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными
(фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вас послушать, пользующиеся системой ТТ (частники) и жильцы МКД (старой планировки) ..."воровайки", ну или обманщики энергосбытовиков.
Какие воровайки и причем тут энергосбыт? Прочтите определения для этой системы(ТТ) она применяется там где условия для TN-C-S, TN-S не могут быть выполнены.