Страница 12 из 29

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 13:59
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... штампик сразу ставить?

Сделай шинку в доме,как в хоз постройке!И тогда я тебе все прощу,и буду любить тебя вечно!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 14:24
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыСделай шинку в доме,как в хоз постройке!
Чем не нравится TN-C-S, в доме (хоз.постройки - ТТ)?
mastervictor писал(а):Источник цитатыИ тогда я тебе все прощу,и буду любить тебя вечно!
Да спаси меня Аллах (если он существует). :fool:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 14:29
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чем не нравится TN-C-S, в доме

А не соединил ли ты ПЕ и Н?!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 14:39
tupos
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот ... с поправкой (сам дотуркал) ...

Все равно не верно. После разделения PE и N не должны соединяться

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 14:47
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыА не соединил ли ты ПЕ и Н?!
tupos писал(а):Источник цитаты
Все равно не верно. После разделения PE и N не должны соединяться

Чтобы что соединить, надо сначала их разъединить ...

PEN - от опоры до "дом" нигде не делится. Деление произошло на шинке (до коммутации).

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 14:49
tupos
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты PEN - от опоры до "дом" нигде не делится. Деление произошло на шинке (до коммутации).

В общем, разбирайтесь. В вашей схеме минимум 2 ошибки

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 14:52
TOPMO3
tupos писал(а):Источник цитатыВ общем, разбирайтесь. В вашей схеме минимум 2 ошибки
№№ пунктов (ПУЭ) ... не?

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 14:54
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Деление произошло на шинке (до коммутации).

Это где корпус ГЗШ?
Тогда в доме соединил!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 15:03
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыЭто где корпус ГЗШ?
Тогда в доме соединил!
Я же уже писал (выше) ... в щитке, где стоит счетчик, деления нет ... есть только повторное заземление.
Наличие повторного заземления, не обозначает, что дальше проводник переименовывается.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 15:08
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты в щитке, где стоит счетчик, деления нет ... есть только повторное заземление.

В счетчик засунут ПЕН?Не правильно!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 15:41
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыВ счетчик засунут ПЕН?Не правильно!
Как надо было? ... или Вы имеете в виду, что его нельзя заводить в счетчик?
з.ы. ... а в начале темы ... на Ваших фото ... его "засунули" ... тоже не правильно?!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 15:45
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЧем не нравится TN-C-S

viewtopic.php?t=595

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 15:46
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты или Вы имеете в виду

У сетей и ПУЭ разные правила подключения счетчика.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 15:54
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Как надо было? ... или Вы имеете в виду, что его нельзя заводить в счетчик?

Чуть выше писал!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты а в начале темы ... на Ваших фото ... его "засунули" ... тоже не правильно?!

Не уверен,что это была моя сборка!И я писал замечания по ним!
Но и не отказываюсь,что заводил ПЕН в прибор учета!
Век живи-век учись!Уже не заводим,как "стали ближе к ПУЭ", и об этом писал!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 16:17
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыНо и не отказываюсь,что заводил ПЕН в прибор учета!
Век живи-век учись!Уже не заводим,как "стали ближе к ПУЭ", и об этом писал!
Дык ... ПУЭ не запрещает заводить ПЕН в счетчик!
Для приемщиков удобнее в счетчике ... хозяевам на шинку ... оба правильные. :smile:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 16:21
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Дык ... ПУЭ не запрещает заводить ПЕН в счетчик!

ПУЭ хочет ПЕН на ПЕ шину! :wink:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 16:21
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Для приемщиков удобнее в счетчике ... хозяевам на шинку

Не про них речь!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 16:54
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыПУЭ хочет ПЕН на ПЕ шину! :wink:
Полностью согласен ... хочет. :yes:
И для ПУЭ пофиг ... ПЕН на шину ПЕ придет до счетчика или после него. :hi:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 17:46
mastervictor
Посади сначало как хочет ПУЭ,и посмотрим,что придет на счетчик! :wink:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 17:58
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитаты Посади сначало как хочет ПУЭ,и посмотрим,что придет на счетчик! :wink:
И ...?
В каком месте ПЕН "сдох" ... где он прервался? :wink: