Страница 11 из 29
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 16:13
TOPMO3
tupos писал(а):Источник цитатыОшибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели
ПУЭ не запрещает делить в щитке дома.
tupos писал(а):Источник цитатыСбытовые организации не принимают подключение к PEN шине, а требуют присоединять к N зажиму счетчика, хотя это противоречит ПУЭ
16мм.кв. - тяжко совать в счетчик, но ПУЭ это делать, не запрещает.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 11 апр 2016, 09:45
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вторичное заземление, рекомендуется делать в вводном (ВУ)
выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий
На вводе!
Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).
, а также в других доступных местах.
Имеется ввиду того же ввода!
Ввод от ВЛ - электропроводка, которая соединяет ответвление от ВЛ к вводу с внутренней электропроводкой здания, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности здания, до зажимов ВРУ.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 11 апр 2016, 09:48
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 16мм.кв. - тяжко совать в счетчик, но ПУЭ это делать, не запрещает.
Не встречал таких!А иногда и 25 кв засовывали!
(пока не стали "ближе к ПУЭ",заводя PEN на PE-шину!)
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 11 апр 2016, 15:57
Константин
Пока такого запрета нет.На оборот есть предписания перейти с TN-C на TN-C-S .Ну чтобы запрещали применять TN-C-S такого нет.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 11 апр 2016, 16:01
Константин
Да. И энергосбыт тоже, что бы там не говорили. Если есть потребность обеспечить закрытый доступ к такой шине то пусть расположат её под пломбировочной панелью Щита Учетно Распределительного. И ноль проблем.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 13 апр 2016, 16:09
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты TOPMO3, по общему правилу, деление PEN должно происходить как можно раньше и как можно дальше от потребителя. Т.е. никаких PEN в дом и хозпостройки заводить нельзя, как и вообще применять TN-C-S.
Это только Ваши видение ... в Правилах этого нет.
Таки не дождался аргументов ... типа, штамп поставили - НЕЗЯ!!!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 13 апр 2016, 17:44
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы, как я понял, профи по стенкам и битию головой об оную
А Вы профи по доставанию, почему этого делать нельзя
Я вроде и не писал, что Вы не имеете права быть таким профи ...
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 13 апр 2016, 21:12
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Таки не дождался аргументов ... типа, штамп поставили - НЕЗЯ!!!
1.7.145................Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ.
При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 14 апр 2016, 06:19
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитаты1.7.145................Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ.
При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
У Вас своих слов нет, походу .... тупое цитирование ПУЭ, довольно часто, не вносит ясности ... схема не противоречит этому пункту.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 14 апр 2016, 08:40
Восток
Да нет не тупое.
У вас, выполнено повторное заземление PEN проводника на вводе перед АВ ( который стоит перед счетчиком) . Дальше, у вас должен идти N проводник после этого автомата. С учетом, что это N проводник, автоматы стоящие после счетчика не противоречат нормам. А вот уже на щитках дома и хозпостройке, вы снова делаете повторное заземление, Чего N проводника ? Или PEN проводника. Если N проводника то это не верно, так как он уже не должен быть связан с землей. Если PEN проводника так так же не верно , так как в PEN проводнике не должно быть коммутационных аппаратов.
Вот и судите сами противоречит или нет.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 14 апр 2016, 09:08
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитаты... выполнено повторное заземление PEN проводника на вводе перед АВ ( который стоит перед счетчиком) .
Дальше, ... должен идти N проводник после этого автомата.
Да Вы правы ... ключевые слова (
подчеркнутое) "напомнили"
п.1.7.145. ... и посему ... схема должна была выглядеть вот так ...
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 14 апр 2016, 10:00
mastervictor
Не противоречила бы,если бы не стояла две шины
или зажима,как требует ПУЭ!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 14 апр 2016, 10:11
mastervictor
отдельные зажимы или шины
Учитель русского языка,сказал что это разные вещи!
Что показывает нам Яндекс,по запросу "зажим для проводников"?
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BE%D0%B2Что показывает нам Яндекс,по запросу "шины для проводников"?
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BE%D0%B2
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 14 апр 2016, 16:51
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыНе противоречила бы,если бы не стояла две шины
или зажима,как требует ПУЭ!
Ну Вы надеюсь поняли ... схема противоречила запрету коммутировать PEN ... о шинках/зажимах речь не идет.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 14 апр 2016, 17:45
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ну Вы надеюсь поняли ... схема противоречила запрету коммутировать PEN
Если взяли корпус как ГЗШ,то расщепление произошло,и коммутируете N!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 14 апр 2016, 20:11
tupos
TOPMO3, повторюсь, ваша схема не верна
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 15 апр 2016, 08:19
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыЕсли взяли корпус как ГЗШ,то расщепление произошло,и коммутируете N!
Если так рассуждать ... после первой же "повторки" ... после ТП ... на следующих опорах уже не "PEN", а просто "N".
Повторное заземление не дает право переименовывать провод.
з.ы. По поводу - корпус и ГЗШ (
имхо, не относятся к этой схеме) ... тут два основных условий:
1. Рабочий ток не должен протекать по защитным проводникам
2. Не более двух проводников на клемму
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 15 апр 2016, 08:22
elalex
Какой высокоинтеллектуальный спор!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 15 апр 2016, 09:04
TOPMO3
Где спор? Где тут разногласия? Имхо, идет поиск несоответствий схемы, требованиям ПУЭ (
в соответствии названию темы).
Кто находит, объясняет понятным языком (
учитывая перспективу ... на "неэлектриков") ... получает "плюс" в карму ...
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 15 апр 2016, 12:25
TOPMO3
Вот ... с поправкой (
сам дотуркал) ...
... штампик сразу ставить?