Страница 11 из 29

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 16:13
TOPMO3
tupos писал(а):Источник цитатыОшибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели
ПУЭ не запрещает делить в щитке дома.
tupos писал(а):Источник цитатыСбытовые организации не принимают подключение к PEN шине, а требуют присоединять к N зажиму счетчика, хотя это противоречит ПУЭ
16мм.кв. - тяжко совать в счетчик, но ПУЭ это делать, не запрещает.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 11 апр 2016, 09:45
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вторичное заземление, рекомендуется делать в вводном (ВУ)

выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий

На вводе!
Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода).

, а также в других доступных местах.

Имеется ввиду того же ввода!
Ввод от ВЛ - электропроводка, которая соединяет ответвление от ВЛ к вводу с внутренней электропроводкой здания, считая от изоляторов, установленных на наружной поверхности здания, до зажимов ВРУ.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 11 апр 2016, 09:48
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 16мм.кв. - тяжко совать в счетчик, но ПУЭ это делать, не запрещает.

Не встречал таких!А иногда и 25 кв засовывали!
(пока не стали "ближе к ПУЭ",заводя PEN на PE-шину!)

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 11 апр 2016, 15:57
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты как и вообще применять TN-C-S.

Пока такого запрета нет.На оборот есть предписания перейти с TN-C на TN-C-S .Ну чтобы запрещали применять TN-C-S такого нет.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 11 апр 2016, 16:01
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ПУЭ не запрещает делить в щитке дома.

Да. И энергосбыт тоже, что бы там не говорили. Если есть потребность обеспечить закрытый доступ к такой шине то пусть расположат её под пломбировочной панелью Щита Учетно Распределительного. И ноль проблем.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 13 апр 2016, 16:09
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты TOPMO3, по общему правилу, деление PEN должно происходить как можно раньше и как можно дальше от потребителя. Т.е. никаких PEN в дом и хозпостройки заводить нельзя, как и вообще применять TN-C-S.
Это только Ваши видение ... в Правилах этого нет.
tupos писал(а):Источник цитаты TOPMO3, ваша схема не верная
Таки не дождался аргументов ... типа, штамп поставили - НЕЗЯ!!! :biggrin:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 13 апр 2016, 17:44
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы, как я понял, профи по стенкам и битию головой об оную

А Вы профи по доставанию, почему этого делать нельзя :smile:
Я вроде и не писал, что Вы не имеете права быть таким профи ... :pardon:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 13 апр 2016, 21:12
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Таки не дождался аргументов ... типа, штамп поставили - НЕЗЯ!!!


1.7.145................Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 14 апр 2016, 06:19
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитаты1.7.145................Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
У Вас своих слов нет, походу .... тупое цитирование ПУЭ, довольно часто, не вносит ясности ... схема не противоречит этому пункту. :biggrin:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 14 апр 2016, 08:40
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты тупое цитирование ПУЭ

Да нет не тупое.

У вас, выполнено повторное заземление PEN проводника на вводе перед АВ ( который стоит перед счетчиком) . Дальше, у вас должен идти N проводник после этого автомата. С учетом, что это N проводник, автоматы стоящие после счетчика не противоречат нормам. А вот уже на щитках дома и хозпостройке, вы снова делаете повторное заземление, Чего N проводника ? Или PEN проводника. Если N проводника то это не верно, так как он уже не должен быть связан с землей. Если PEN проводника так так же не верно , так как в PEN проводнике не должно быть коммутационных аппаратов.

Вот и судите сами противоречит или нет.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 14 апр 2016, 09:08
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитаты... выполнено повторное заземление PEN проводника на вводе перед АВ ( который стоит перед счетчиком) . Дальше, ... должен идти N проводник после этого автомата.
Да Вы правы ... ключевые слова (подчеркнутое) "напомнили" п.1.7.145. ... и посему ... схема должна была выглядеть вот так ... :sorry:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 14 апр 2016, 10:00
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты схема не противоречит этому пункту.

Не противоречила бы,если бы не стояла две шины или зажима,как требует ПУЭ! :wink:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 14 апр 2016, 10:11
mastervictor
отдельные зажимы или шины

Учитель русского языка,сказал что это разные вещи!
Что показывает нам Яндекс,по запросу "зажим для проводников"?
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BE%D0%B2
Что показывает нам Яндекс,по запросу "шины для проводников"?
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BE%D0%B2

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 14 апр 2016, 16:51
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыНе противоречила бы,если бы не стояла две шины или зажима,как требует ПУЭ! :wink:
Ну Вы надеюсь поняли ... схема противоречила запрету коммутировать PEN ... о шинках/зажимах речь не идет.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 14 апр 2016, 17:45
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ну Вы надеюсь поняли ... схема противоречила запрету коммутировать PEN

Если взяли корпус как ГЗШ,то расщепление произошло,и коммутируете N!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 14 апр 2016, 20:11
tupos
TOPMO3, повторюсь, ваша схема не верна

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 08:19
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитатыЕсли взяли корпус как ГЗШ,то расщепление произошло,и коммутируете N!
Если так рассуждать ... после первой же "повторки" ... после ТП ... на следующих опорах уже не "PEN", а просто "N". :wink:
Повторное заземление не дает право переименовывать провод.
з.ы. По поводу - корпус и ГЗШ (имхо, не относятся к этой схеме) ... тут два основных условий:
1. Рабочий ток не должен протекать по защитным проводникам
2. Не более двух проводников на клемму
tupos писал(а):Источник цитаты TOPMO3, повторюсь, ваша схема не верна
1.jpg
:biggrin:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 08:22
elalex
Какой высокоинтеллектуальный спор!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 09:04
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Какой высокоинтеллектуальный спор!
Где спор? Где тут разногласия? Имхо, идет поиск несоответствий схемы, требованиям ПУЭ (в соответствии названию темы).
Кто находит, объясняет понятным языком (учитывая перспективу ... на "неэлектриков") ... получает "плюс" в карму ... :pardon:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 15 апр 2016, 12:25
TOPMO3
Вот ... с поправкой (сам дотуркал) ...
1.jpg
... штампик сразу ставить? :smile: