Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 08 апр 2016, 16:11
Константин
Кактус, Ну вы дополнили уже.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 08 апр 2016, 18:20
tupos
Восток писал(а):Источник цитаты 3. выход кабелем на дом должно быть 4*16 по алюминию, или 4*10 по меди.
Ошибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 08 апр 2016, 18:22
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не буду сам тут копья ломать,за цитирую нашего коллегу!
Сбытовые организации не принимают подключение к PEN шине, а требуют присоединять к N зажиму счетчика, хотя это противоречит ПУЭ
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 08 апр 2016, 19:49
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Сбытовые организации не принимают подключение к PEN шине, а требуют присоединять к N зажиму счетчика, хотя это противоречит ПУЭ
Применяя пломбировочную шину,я прогнулся перед сбытом,и не нарушил ПУЭ!
А далее,у меня есть и нулевая и РЕ шины!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 08 апр 2016, 19:51
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Ошибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели
Я думаю это опечатка,
Восток сделал ударение на квадратуру,а по жилам отступился!
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 08 апр 2016, 20:10
Восток
tupos писал(а):Источник цитаты Ошибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели
Да нет. Если на ЩУЭ не сделано разделение то на дом может идти 4 жилка, а уже на ЩУ дома делается разделение и снова повторное заземление.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 08 апр 2016, 20:13
Восток
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я думаю это опечатка,Восток сделал ударение на квадратуру,а по жилам отступился!
Нет не опечатка. Если на ЩУЭ сделано разделение на PEN то тогда можно тянуть кабель 5 жилку по сечению потребляемой мощности + с учетом падения напряжения.
Если же разделение не выполнено на ЩУЭ то только 16 по алюминию или 10 по меди из за нормированого сечения ЗУТ проводника. ПУЭ 1.7.131.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 09 апр 2016, 21:49
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитатыНет не опечатка. Если на ЩУЭ сделано разделение на PEN то тогда можно тянуть кабель 5 жилку по сечению потребляемой мощности + с учетом падения напряжения.
Если же разделение не выполнено на ЩУЭ то только 16 по алюминию или 10 по меди из за нормированого сечения ЗУТ проводника. ПУЭ 1.7.131.
Вот я с Вами полностью согласен, но не понимаю "писателей" ПУЭ ... они не продумали .... как заводить эти 16мм.кв. в счетчик.
Совсем не давно (
в конце января) у двоюродного брата ... этот ПЕН из счетчика вылез (
гильза тама осталась) ... сам я таким не занимался, но по его рассказу, сам он потом нифига, поновой не смог засунуть ... посоветовал пока (
до тепла) без гильзы затянуть ... летом переделает. Короче вынуждают "делить" до счетчика.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 09 апр 2016, 22:39
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты но не понимаю "писателей" ПУЭ ... они не продумали .... как заводить эти 16мм.кв. в счетчик.
У каждого производителя счетчика свое конструктивное решение на счетчики прямого включения, и соответственно нужно смотреть данные в паспорте.
ГОСТ Р 52320-2005
Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
5.4 Зажимы, зажимная(ые) плата(ы),
...... должны быть диаметром не менее 4,2 мм - для счетчиков с максимальным значением силы тока не более 40 А и диаметром 5 - 8 мм - для счетчиков с максимальным значением силы тока от 40 до 100 А включительно, а свыше 100 А - не менее 11,5 мм. Все зажимы, предназначенные для подключения счетчиков к измерительным трансформаторам напряжения, должны быть раздельными и иметь отверстия диаметром не менее 4,2 мм.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 08:22
TOPMO3
ПУЭ требует сечение ПЕНа (АЛ.16мм.кв., КУ.10мм.кв.) ... если после счетчика (а может и перед) стоит автомат, который ограничивает разрешенную мощность - логично подключить к нему на выходе кабель с соответствующего сечения (к примеру- 4мм.кв.) ... требовать тащить паралельно ПЕН "десяткой", имхо, маразм.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 10:05
TOPMO3
>> Коментарий: Леопольд<< ... И я не понимаю. Возможно РЕN уже разделен да автомата , который стоит перед счетчиком?
Рассматривается случай, когда хозяин-барин, "делиться" решил не в вводном щитке, а в домовом или в других постройках.
Вторичное заземление, рекомендуется делать в вводном (ВУ), но не сказано конкретно где, т.е. можно "вторичку" делать хоть
до, хоть
после счетчика.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 10:30
elalex
В квартиры PEN заходить не должен.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 10:34
TOPMO3
А хто говорил про квартиры?
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 10:45
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ПУЭ требует сечение ПЕНа (АЛ.16мм.кв., КУ.10мм.кв.)
ПОСОБИЕ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЙ N, РЕ и PEN ПРОВОДНИКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЗДАНИЙ
Проанализируйте разделы
4. N проводник
5. PEN проводник
http://dwg.ru/dnl/5198
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 10:52
elalex
Тогда какой еще параллельный PEN?
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 11:20
TOPMO3
Не над тупить ... тема по приемке ВУ, в частных домах .. если лень перечитывать сначала ... можно с
viewtopic.php?p=14033#p14033
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 11:30
elalex
Я говорю глупость или медленно, плохо соображаю, когда переспрашиваю, что такое
?
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 12:02
TOPMO3
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ПУЭ требует сечение ПЕНа (
АЛ.16мм.кв., КУ.10мм.кв.) ... если после счетчика (
а может и перед) стоит автомат, который ограничивает разрешенную мощность - логично подключить к нему на выходе кабель с соответствующего сечения (
к примеру- 4мм.кв.) ... требовать тащить паралельно ПЕН "десяткой", имхо, маразм.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 12:49
elalex
TOPMO3, по общему правилу, деление PEN должно происходить как можно раньше и как можно дальше от потребителя. Т.е. никаких PEN в дом и хозпостройки заводить нельзя, как и вообще применять TN-C-S.
Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства
Добавлено: 10 апр 2016, 15:47
tupos
TOPMO3, ваша схема не верная