Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 16:11
Константин
Кактус, Ну вы дополнили уже. :ok:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 18:20
tupos
Восток писал(а):Источник цитаты 3. выход кабелем на дом должно быть 4*16 по алюминию, или 4*10 по меди.

Ошибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 18:22
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не буду сам тут копья ломать,за цитирую нашего коллегу!

Сбытовые организации не принимают подключение к PEN шине, а требуют присоединять к N зажиму счетчика, хотя это противоречит ПУЭ

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 19:49
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Сбытовые организации не принимают подключение к PEN шине, а требуют присоединять к N зажиму счетчика, хотя это противоречит ПУЭ

Применяя пломбировочную шину,я прогнулся перед сбытом,и не нарушил ПУЭ!
А далее,у меня есть и нулевая и РЕ шины!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 19:51
mastervictor
tupos писал(а):Источник цитаты Ошибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели

Я думаю это опечатка,Восток сделал ударение на квадратуру,а по жилам отступился!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 20:10
Восток
tupos писал(а):Источник цитаты Ошибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели

Да нет. Если на ЩУЭ не сделано разделение то на дом может идти 4 жилка, а уже на ЩУ дома делается разделение и снова повторное заземление.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 20:13
Восток
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я думаю это опечатка,Восток сделал ударение на квадратуру,а по жилам отступился!


Нет не опечатка. Если на ЩУЭ сделано разделение на PEN то тогда можно тянуть кабель 5 жилку по сечению потребляемой мощности + с учетом падения напряжения.
Если же разделение не выполнено на ЩУЭ то только 16 по алюминию или 10 по меди из за нормированого сечения ЗУТ проводника. ПУЭ 1.7.131.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 09 апр 2016, 21:49
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитатыНет не опечатка. Если на ЩУЭ сделано разделение на PEN то тогда можно тянуть кабель 5 жилку по сечению потребляемой мощности + с учетом падения напряжения.
Если же разделение не выполнено на ЩУЭ то только 16 по алюминию или 10 по меди из за нормированого сечения ЗУТ проводника. ПУЭ 1.7.131.
Вот я с Вами полностью согласен, но не понимаю "писателей" ПУЭ ... они не продумали .... как заводить эти 16мм.кв. в счетчик.
Совсем не давно (в конце января) у двоюродного брата ... этот ПЕН из счетчика вылез (гильза тама осталась) ... сам я таким не занимался, но по его рассказу, сам он потом нифига, поновой не смог засунуть ... посоветовал пока (до тепла) без гильзы затянуть ... летом переделает. Короче вынуждают "делить" до счетчика. :smile:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 09 апр 2016, 22:39
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты но не понимаю "писателей" ПУЭ ... они не продумали .... как заводить эти 16мм.кв. в счетчик.


У каждого производителя счетчика свое конструктивное решение на счетчики прямого включения, и соответственно нужно смотреть данные в паспорте.
ГОСТ Р 52320-2005
Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
5.4 Зажимы, зажимная(ые) плата(ы),

...... должны быть диаметром не менее 4,2 мм - для счетчиков с максимальным значением силы тока не более 40 А и диаметром 5 - 8 мм - для счетчиков с максимальным значением силы тока от 40 до 100 А включительно, а свыше 100 А - не менее 11,5 мм. Все зажимы, предназначенные для подключения счетчиков к измерительным трансформаторам напряжения, должны быть раздельными и иметь отверстия диаметром не менее 4,2 мм.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 08:22
TOPMO3
ПУЭ требует сечение ПЕНа (АЛ.16мм.кв., КУ.10мм.кв.) ... если после счетчика (а может и перед) стоит автомат, который ограничивает разрешенную мощность - логично подключить к нему на выходе кабель с соответствующего сечения (к примеру- 4мм.кв.) ... требовать тащить паралельно ПЕН "десяткой", имхо, маразм.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 10:05
TOPMO3
>> Коментарий: Леопольд<< ... И я не понимаю. Возможно РЕN уже разделен да автомата , который стоит перед счетчиком?
Рассматривается случай, когда хозяин-барин, "делиться" решил не в вводном щитке, а в домовом или в других постройках.
Вторичное заземление, рекомендуется делать в вводном (ВУ), но не сказано конкретно где, т.е. можно "вторичку" делать хоть до, хоть после счетчика.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 10:30
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты тащить паралельно ПЕН

В квартиры PEN заходить не должен.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 10:34
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты тащить паралельно ПЕН

В квартиры PEN заходить не должен.
А хто говорил про квартиры?

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 10:45
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ПУЭ требует сечение ПЕНа (АЛ.16мм.кв., КУ.10мм.кв.)


ПОСОБИЕ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЙ N, РЕ и PEN ПРОВОДНИКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЗДАНИЙ
Проанализируйте разделы
4. N проводник
5. PEN проводник
http://dwg.ru/dnl/5198

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 10:52
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А хто говорил про квартиры?

Тогда какой еще параллельный PEN?

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 11:20
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А хто говорил про квартиры?

Тогда какой еще параллельный PEN?
Не над тупить ... тема по приемке ВУ, в частных домах .. если лень перечитывать сначала ... можно с viewtopic.php?p=14033#p14033 :negative:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 11:30
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не над тупить

Я говорю глупость или медленно, плохо соображаю, когда переспрашиваю, что такое
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты тащить паралельно ПЕН
?

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 12:02
TOPMO3
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ПУЭ требует сечение ПЕНа (АЛ.16мм.кв., КУ.10мм.кв.) ... если после счетчика (а может и перед) стоит автомат, который ограничивает разрешенную мощность - логично подключить к нему на выходе кабель с соответствующего сечения (к примеру- 4мм.кв.) ... требовать тащить паралельно ПЕН "десяткой", имхо, маразм.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 12:49
elalex
TOPMO3, по общему правилу, деление PEN должно происходить как можно раньше и как можно дальше от потребителя. Т.е. никаких PEN в дом и хозпостройки заводить нельзя, как и вообще применять TN-C-S.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 10 апр 2016, 15:47
tupos
TOPMO3, ваша схема не верная