Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение Константин » 08 апр 2016, 16:11

Кактус, Ну вы дополнили уже. :ok:
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение tupos » 08 апр 2016, 18:20

Восток писал(а):Источник цитаты 3. выход кабелем на дом должно быть 4*16 по алюминию, или 4*10 по меди.

Ошибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение tupos » 08 апр 2016, 18:22

mastervictor писал(а):Источник цитаты Не буду сам тут копья ломать,за цитирую нашего коллегу!

Сбытовые организации не принимают подключение к PEN шине, а требуют присоединять к N зажиму счетчика, хотя это противоречит ПУЭ
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение mastervictor » 08 апр 2016, 19:49

tupos писал(а):Источник цитаты Сбытовые организации не принимают подключение к PEN шине, а требуют присоединять к N зажиму счетчика, хотя это противоречит ПУЭ

Применяя пломбировочную шину,я прогнулся перед сбытом,и не нарушил ПУЭ!
А далее,у меня есть и нулевая и РЕ шины!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение mastervictor » 08 апр 2016, 19:51

tupos писал(а):Источник цитаты Ошибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели

Я думаю это опечатка,Восток сделал ударение на квадратуру,а по жилам отступился!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение Восток » 08 апр 2016, 20:10

tupos писал(а):Источник цитаты Ошибаетесь. На дом должно идти пяти и трех жильные кабели

Да нет. Если на ЩУЭ не сделано разделение то на дом может идти 4 жилка, а уже на ЩУ дома делается разделение и снова повторное заземление.
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение Восток » 08 апр 2016, 20:13

mastervictor писал(а):Источник цитаты Я думаю это опечатка,Восток сделал ударение на квадратуру,а по жилам отступился!


Нет не опечатка. Если на ЩУЭ сделано разделение на PEN то тогда можно тянуть кабель 5 жилку по сечению потребляемой мощности + с учетом падения напряжения.
Если же разделение не выполнено на ЩУЭ то только 16 по алюминию или 10 по меди из за нормированого сечения ЗУТ проводника. ПУЭ 1.7.131.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 09 апр 2016, 21:49

Восток писал(а):Источник цитатыНет не опечатка. Если на ЩУЭ сделано разделение на PEN то тогда можно тянуть кабель 5 жилку по сечению потребляемой мощности + с учетом падения напряжения.
Если же разделение не выполнено на ЩУЭ то только 16 по алюминию или 10 по меди из за нормированого сечения ЗУТ проводника. ПУЭ 1.7.131.
Вот я с Вами полностью согласен, но не понимаю "писателей" ПУЭ ... они не продумали .... как заводить эти 16мм.кв. в счетчик.
Совсем не давно (в конце января) у двоюродного брата ... этот ПЕН из счетчика вылез (гильза тама осталась) ... сам я таким не занимался, но по его рассказу, сам он потом нифига, поновой не смог засунуть ... посоветовал пока (до тепла) без гильзы затянуть ... летом переделает. Короче вынуждают "делить" до счетчика. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение Восток » 09 апр 2016, 22:39

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты но не понимаю "писателей" ПУЭ ... они не продумали .... как заводить эти 16мм.кв. в счетчик.


У каждого производителя счетчика свое конструктивное решение на счетчики прямого включения, и соответственно нужно смотреть данные в паспорте.
ГОСТ Р 52320-2005
Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии
5.4 Зажимы, зажимная(ые) плата(ы),

...... должны быть диаметром не менее 4,2 мм - для счетчиков с максимальным значением силы тока не более 40 А и диаметром 5 - 8 мм - для счетчиков с максимальным значением силы тока от 40 до 100 А включительно, а свыше 100 А - не менее 11,5 мм. Все зажимы, предназначенные для подключения счетчиков к измерительным трансформаторам напряжения, должны быть раздельными и иметь отверстия диаметром не менее 4,2 мм.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 08:22

ПУЭ требует сечение ПЕНа (АЛ.16мм.кв., КУ.10мм.кв.) ... если после счетчика (а может и перед) стоит автомат, который ограничивает разрешенную мощность - логично подключить к нему на выходе кабель с соответствующего сечения (к примеру- 4мм.кв.) ... требовать тащить паралельно ПЕН "десяткой", имхо, маразм.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 10:05

>> Коментарий: Леопольд<< ... И я не понимаю. Возможно РЕN уже разделен да автомата , который стоит перед счетчиком?
Рассматривается случай, когда хозяин-барин, "делиться" решил не в вводном щитке, а в домовом или в других постройках.
Вторичное заземление, рекомендуется делать в вводном (ВУ), но не сказано конкретно где, т.е. можно "вторичку" делать хоть до, хоть после счетчика.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение elalex » 10 апр 2016, 10:30

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты тащить паралельно ПЕН

В квартиры PEN заходить не должен.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 10:34

elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты тащить паралельно ПЕН

В квартиры PEN заходить не должен.
А хто говорил про квартиры?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Восток
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 30 янв 2016, 18:07
Репутация: 429
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение Восток » 10 апр 2016, 10:45

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ПУЭ требует сечение ПЕНа (АЛ.16мм.кв., КУ.10мм.кв.)


ПОСОБИЕ ПО ВЫБОРУ СЕЧЕНИЙ N, РЕ и PEN ПРОВОДНИКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ЗДАНИЙ
Проанализируйте разделы
4. N проводник
5. PEN проводник
http://dwg.ru/dnl/5198
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение elalex » 10 апр 2016, 10:52

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А хто говорил про квартиры?

Тогда какой еще параллельный PEN?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 11:20

elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А хто говорил про квартиры?

Тогда какой еще параллельный PEN?
Не над тупить ... тема по приемке ВУ, в частных домах .. если лень перечитывать сначала ... можно с viewtopic.php?p=14033#p14033 :negative:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение elalex » 10 апр 2016, 11:30

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Не над тупить

Я говорю глупость или медленно, плохо соображаю, когда переспрашиваю, что такое
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты тащить паралельно ПЕН
?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 10 апр 2016, 12:02

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ПУЭ требует сечение ПЕНа (АЛ.16мм.кв., КУ.10мм.кв.) ... если после счетчика (а может и перед) стоит автомат, который ограничивает разрешенную мощность - логично подключить к нему на выходе кабель с соответствующего сечения (к примеру- 4мм.кв.) ... требовать тащить паралельно ПЕН "десяткой", имхо, маразм.
Вложения
41.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение elalex » 10 апр 2016, 12:49

TOPMO3, по общему правилу, деление PEN должно происходить как можно раньше и как можно дальше от потребителя. Т.е. никаких PEN в дом и хозпостройки заводить нельзя, как и вообще применять TN-C-S.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение tupos » 10 апр 2016, 15:47

TOPMO3, ваша схема не верная