Страница 9 из 29

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 15:11
mastervictor
eee9e3e7a449af42b91bac78ba4eb84fed913fb217f812139adb0c32e81428c5.jpg

5804450.jpg
5804450.jpg (14.94 КБ) 936 просмотров

:cool: :wink:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 15:54
Восток
1111.jpg

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 16:19
mastervictor
Не вижу деления ПЕН,если это TN,C,S, но и не TN,С, так как есть ЗУ!

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 16:26
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Извиняюсь, но я не понял

mastervictor писал(а):Источник цитаты Думаю речь идет о достаточном количестве шпилек!

Да многие факторы.И нехватка шпилек. И их маленькая длинна которая еле вмещает плоский наконечник с шайбами по верх и гайкой. Плюс к тому некоторые корпуса собраны с нескольких элементов скрепленные между собой саморезами по металлу, болтами или клепам на прокрашенные части, что не очень хорошо сказывается на качестве контакта так же как и на токопроводимости такой поверхности. Так как на подобных корпусах эти шпильки расположены на разных элементах(Задняя стенка, боковая стенка) скрепленные как раз вот таким способом. Поэтому не всегда говорю подобное можно сделать.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 16:41
TOPMO3
Не знаю кто как, но я правила читаю буквально, как вижу ...
mastervictor писал(а):Источник цитаты1.7.61 рекомендует заземлить ноль,я так понимаю,это для TN-C!
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
Речь идет не о рабочем нуле (надеюсь правильно Вас понял) ... а о проводниках, имеющих приставку РЕ (т.е. защитный) ... поэтому мое мнение речь идет не только о TN-C, а о всех под_системах (т.е. о TN). Проще сказать ... заземляются и при TN-C, и при TN-C-S и при TN-S.
В моем понимании, повторное заземление ни как не связано с названием системы ... это стремление расширить площадь "растеканию".
Это как сравнивать эффективность заземления одним штырем (ТП) и контуром (ТП+"повторки") ... надеюсь понятно донес свою мыслю.
mastervictor писал(а):Источник цитаты1.7.35;1.7.45 мы заземлим ноль на вводе,и получаем TN-C-S?
Нечаянно ответил выше ... так мне кажется ... ?

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 16:52
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты это стремление

Повыпендриваться. В TN-C, TN-C-S заземление без зануления - ничто.


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты эффективность заземления одним штырем (ТП) и контуром (ТП+"повторки")

Одинаковы.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 16:53
TOPMO3
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не вижу деления ПЕН,если это TN,C,S, но и не TN,С, так как есть ЗУ!
Дык ... они после счетчика, на шинке, только "повторку" сделали ... как такогого ... "деления" нет ... наверно в доме "делить" будут.
"Повторку" переделывать придется ... :pardon:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 17:02
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты эффективность заземления одним штырем (ТП) и контуром (ТП+"повторки")
Одинаковы.
Если я правильно понял ... эффективность одного штыря (пусть 2м. глубина) и три штыря (по 2м.), забитых, всеми склоняемым, "треугольником", в два - три метра стороной - одинакова?

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 17:04
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты одинакова?

Ну да, оба практически бесполезны. Читали мою тему "Об иллюзорности заземления, как основного средства защиты"?
forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=604

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 17:11
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты одинакова?
Ну да, оба практически бесполезны.
Походу Вы придерживаетесь принципа "чем больше женщину мы любим тем больше пи...дим мы её ..." ... :biggrin:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 17:16
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты одинакова?
Читали мою тему "Об иллюзорности заземления, как основного средства защиты"?
forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=604
Не сподобился еще ... может быть, когда нибудь ... обязательно! :wink:
А Вам не приходила мысля ... собрать всё свое ... типа книжку издать ... а "вдруг получится"(мульт.) :smile:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 17:30
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты принцип

Это не про меня.


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты собрать всё свое ... типа книжку издать

Не думаю, что она будет иметь коммерческий успех. Скорее будут судебные процессы от разработчиков ПУЭ.
Но все свои цитаты собираю и систематизирую. Уже около 1МВ.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 17:56
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитатыНе думаю, что она будет иметь коммерческий успех. Скорее будут судебные процессы от разработчиков ПУЭ.
Не смешите ... :rolf2:
Преследуют за плагиат! :biggrin:
elalex писал(а):Источник цитатыНо все свои цитаты собираю и систематизирую. Уже около 1МВ.
Гм... заметки/выписки, я понимаю ...цитировать обычно принято других ... ну да ладно ... если Вам нравится, конечно.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 19:30
Константин
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты поэтому мое мнение речь идет не только о TN-C, а о всех под_системах (т.е. о TN). Проще сказать ... заземляются и при TN-C, и при TN-C-S и при TN-S

Все верно. Так и есть.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 20:38
Кактус
Константин, забыли в ответ включить TT и IT или можно проще: заземляются ВСЕ системы электроснабжения,только по разному. :wink:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 07 апр 2016, 21:13
elalex
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Преследуют за плагиат!

Не только. Скажем, кто-то может посчитать оскорблением. Некоторых оскорбляет даже таблица умножения.


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты цитировать обычно принято других

Кому нечего сказать своего - да. А если многократно объяснять разным людям одно и то же - легче процитировать самого себя.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 08:32
TOPMO3
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не вижу деления ПЕН,если это TN,C,S, но и не TN,С, так как есть ЗУ!
Дык ... они после счетчика, на шинке, только "повторку" сделали ... как такогого ... "деления" нет ... наверно в доме "делить" будут.
"Повторку" переделывать придется ... :pardon:
Отзываю свое замечание, насчет переделки точки подключения повторного заземления ... счетчик не является коммутирующим устройством ... придраться не к чему больше. :pardon:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 08:45
TOPMO3
Кактус писал(а):Источник цитаты Константин, забыли в ответ включить TT и IT или можно проще: заземляются ВСЕ системы электроснабжения,только по разному. :wink:
Вы правы ... только обсуждался вопрос пункту, где речь шла о системе TN.
Ваши слова я бы вставил в начале ПУЭ,... а в пунктах где конкретика по каждой системе, прописал уже особенности.
Но возможно, дублирование одних и тех слов, в сочетании с названиями разных систем, тоже имеет право на жизь.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 09:05
Восток
mastervictor писал(а):Источник цитаты Не вижу деления ПЕН,если это TN,C,S, но и не TN,С, так как есть ЗУ!


1. Как раз там система TN-С. Так как там нет шины N .
2.От счетчика до шины РЕN, нужно заменить проводник если он не имеет сечение 10 по меди или 16 по алюминию.
3. выход кабелем на дом должно быть 4*16 по алюминию, или 4*10 по меди.

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Добавлено: 08 апр 2016, 12:45
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Проще сказать ... заземляются и при TN-C, и при TN-C-S и при TN-S.

Понятно,принято!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Дык ... они после счетчика, на шинке, только "повторку" сделали ... как такогого ... "деления" нет ... наверно в доме "делить" будут.
"Повторку" переделывать придется ...

Не буду сам тут копья ломать,за цитирую нашего коллегу!
ПУЭ 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
И так - согласно этого пункта, держа в руках PEN-проводник вы должны его подключить к шине PE и точка !!! заводить напрямую в счетчик нельзя, так как 4-я жила перестаёт быть PEN, а становится N!!!
Подсказка - ПУЭ-7 п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.
Во-вторых:
Счётчики следует подключать согласно паспорту, где в схемах подключения указан только рабочий ноль - N !!! (иначе счетчик будет работать не корректно, особенно если счетчик с дифференциальным входом, кроме того применяя совмещенный ноль – PEN мы нарушаем требование запрета протекания рабочего тока по нулевому защитному проводнику)
В-третьих:
ГОСТ Р 50571.1-2009, однозначно трактует где именно должно быть разделение PEN на PE и ноль.
Цитирую:
312.2.1 В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений, запрещено применять PEN проводники.
PEN проводник распределительной сети должен быть разделён на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки.
Так что.... разделяем до счётчика и на счётчик заводим только "N", как того и требуют схемы включения счётчиков.