Страница 7 из 29

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 11:07
sadac
elalex писал(а):Источник цитаты Самый простой путь - убрать перемычку

tupos писал(а):Источник цитаты Ну и советы.

Одна правда и другая правда. И куды бедному крестьянину податься...
Посмотрю на выходных, каким кабелем запитан дом.
Если я правильно понимаю Ваши опасения насчет обрыва PEN на ВЛ, то заземляющий провод должен быть не менее 10 кв. по меди?
А еще есть радость - гараж :wink:, из-за которого все и закрутилось!
Гараж нужно запитать перед холодами.
Если сейчас сделать систему ТТ на дом, то тогда гараж вообще останется без заземления (до зимы новую ТТ на гараж не успеем).

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 17:21
elalex
sadac писал(а):Источник цитаты Одна правда и другая правда.

Постарайтесь применять не бытовые, а электрические термины. Какая еще "Одна правда и другая правда"? Есть 5 систем заземления, из них для жилых зданий 2 (TN-C-S и TN-S) законные и одна (ТТ) условно-законная.

sadac писал(а):Источник цитаты заземляющий провод должен быть не менее 10 кв. по меди?

В ПУЭ нет понятия "заземляющий провод", там есть есть понятие
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
В ПУЭ есть Таблица 1.7.4
"Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле"
В этой таблице предполагаются голые проводники. Я применяю изолированный ВВП-1 2х6кв.мм, соединяю его с заземлителем винтами или болтами в 2 местах. Заземляющий проводник должен обеспечить работу системы заземления в любых режимах.
При системе ТТ обрыв ноля на входящей ВЛ никакого отношения к заземлению не имеет, поэтому я применяю в качестве РЕ изолированную жилу 1,5кв.мм во всей схеме при заземлении 100-200 Ом. Токи замыкания на землю получаются не более 1-2А.

sadac писал(а):Источник цитаты закрутилось!

Закрутилось из-за неполного понимания различия между разными системами заземления и нестандартного места подключения заземляющего контура.

sadac писал(а):Источник цитаты новую ТТ на гараж

А это как понимать? Какую еще новую ТТ? Чего это гараж останется без заземления?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 19:29
sadac
elalex писал(а):Источник цитаты Постарайтесь применять не бытовые, а электрические термины

Исправлюсь с Вашей помощью :yes: .
elalex писал(а):Источник цитаты Есть 5 систем заземления

И у каждой свои недостатки.
elalex писал(а):Источник цитаты Заземляющий проводник должен обеспечить работу системы заземления в любых режимах.

В выходные сфотографирую как сейчас сделано и представлю на Ваш суд.
elalex писал(а):Источник цитаты Закрутилось из-за неполного понимания

К сожалению, оно было полное.
elalex писал(а):Источник цитаты Какую еще новую ТТ? Чего это гараж останется без заземления?

Точно. Опять не учел, что
elalex писал(а):Источник цитаты Тип системы заземления определяется тем, есть или нет повторное заземление входящего ноля контуром заземления потребителя, независимо от места подключения контура к РЕ. В каком месте схемы контур подключен - имеет значение для судьбы РЕ от ВРУ до места подключения.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 23 окт 2015, 08:49
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Помните правила поведения при обнаружении оборванного провода на земле? Ближе 10м подходить нельзя.

В правило нет ни чего,про уровень напряжения?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 23 окт 2015, 08:51
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Я про то, что качество контактов ВЛ в деревне может повлиять на срабатывание автоматов в доме при КЗ в доме.

А в городе не?
Я Вам про конкретный провод,про его метраж,про конкретную защиту,а Вы мне про ВЛ!

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 23 окт 2015, 18:57
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты В правило нет ни чего,про уровень напряжения?

Правила написаны для людей, которые не знают, что такое напряжение.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 23 окт 2015, 19:08
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты А в городе не?

В городской квартире - не. В городском доме частном доме - как деревне, ВЛ, и ставить автоматы С рискованно. На сайте я как-то разорялся о своей ненависти к автоматам С - мне ничего плохого пока не сделали, а хозяевам проводку палили. Я жду от них подлянки.

mastervictor писал(а):Источник цитаты Я Вам про конкретный провод,про его метраж,про конкретную защиту,а Вы мне про ВЛ!

А мне ничего не говорят Ваши конкретные данные. Вот померяйте петлю - тогда сами поймете, насколько достаточен ток КЗ.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 окт 2015, 08:08
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты В городской квартире - не.

Обоснуйте!
elalex писал(а):Источник цитаты В городском доме частном доме - как деревне, ВЛ, и ставить автоматы

Расскажите мне не грамотному,как связана ВЛ и проводка в доме?
elalex писал(а):Источник цитаты А мне ничего не говорят Ваши конкретные данные.

На основании моих данных Вы не можете посчитать ток КЗ?
elalex писал(а):Источник цитаты Вот померяйте петлю - тогда сами поймете, насколько достаточен ток КЗ.

Как Вы писали выше,считовод у нас Вы!Вот и посчитайте,и обоснуйте мне,где я не прав!
(иначе Ваша репутация будет -100,за тролинг!)

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 окт 2015, 09:20
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты Обоснуйте!

Я так понял, Вы не любитель сложных чувств, размышлений и вычислений, по работе и жизни Вам это не нужно. Если на работе Вы исполнитель чужих решений, мир Вам кажется устроенным достаточно просто, Вам точно нужно знать методику выбора автоматов в деревне? Мне несложно, я уже не раз описывал, но как бы это не было напрасно.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 окт 2015, 09:40
mastervictor
Демагогия!И не больше!
Мне не составляет сложности посчитать,что я и сделал,и формулу вам дал!
А Вы не смогли!
elalex писал(а):Источник цитаты А мне ничего не говорят Ваши конкретные данные.

Вы,сэр,ТРОЛЬ!

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 окт 2015, 10:07
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты формулу вам дал

Я не знаю сопротивление Вашей петли.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 окт 2015, 10:25
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Я не знаю сопротивление Вашей петли.

Ну так посчитайте!вы же это умеете,иль нет!Все данные я дал!

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 окт 2015, 11:22
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты Ну так посчитайте!

Петля не считается, петля меряется.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 окт 2015, 11:48
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты Петля не считается, петля меряется

Все считается!И формулу давал!
Даже расположение планет,которых мы и не видим!

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 окт 2015, 12:58
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты давал!

Я позвал сюда Кактуса, чтобы помог разобраться, кто что давал и кто есть кто.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 25 окт 2015, 08:44
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты чтобы помог разобраться, кто что давал и кто есть кто.

Сам не?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 25 окт 2015, 12:00
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты Сам не?

Мы - не. Над формулой с 3 цифрами нужно поставить 3 мужика. 2 мужика - мало.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 25 окт 2015, 13:14
mastervictor
elalex, Прощайте!

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 02 мар 2016, 13:12
TOPMO3
В конце концов, вы завещаете ... его смерти, он полуфабрикат ... универсальный житель ... группировки
Неспешная Вена не просто помогает ... но кроме того повышает ... Групповой эффективности.
После экстракции гнилостных зубов,... расслабьтесь. в этот раз ... импотенция мочевой.
Кроме того, приступы аллергии (в) сортире быть вызвана близостью ... тараканы.
Деятельность ... купить ... антибиотики для собак ... Хотя ранее не планировалось ...Бушмены ели это...
на бесконечные поездки в Богом забытом кем-то ... станцию
Консистенция реагирует на перегиб ... это происходит машинально.
Действия ... соседей ... вызвал ... болезненность.
... практически ... вегетарианский чай, ... используется для лечения по системе " все включено"
Болезнь Паркинсона ... создание интеллектуальной элиты
Шестьдесят ... женщин среднего возраста имеют избыточный вес ... оказались весомыми
Вы несете манус каждому ... контроль записей, ... суда, экзамены, прослушивания результаты экзаменов, ... лабораторных исследований, томографических исследований
Стоит ... следует избегать во время беременности и периода.
Испарение делает тебя ...
Вот ... перевел ... кому интересно. :smile:

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 02 мар 2016, 16:35
Восток
elalex писал(а):Источник цитаты Петля не считается, петля меряется.


Не вводите людей в заблуждение.
Есть расчеты петли фазы ноль.
Конечно для этого нужны данные всей линии, ( сечение и метраж кабеля) + данные транса.
Если вы не пользуетесь расчетами или их игнорируете, так не нужно остальным говорить противоположное.

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот ... перевел ... кому интересно.

Тормоз и зачем этот бред в разделе Электротехники.
Это чем то влияет на устройство ВРУ, на сечение PE$N проводника.
Зачем засорять тему.
Модератор убрал спам. Этого достаточно . Увидели и забыли.