Страница 6 из 29

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 21 окт 2015, 21:45
elalex
Трит Накош писал(а):Источник цитаты Просветите

Наведенное напряжение по линией. Если проезжать с тележкой под линией, бьет по рукам. Для этого и существуют защитные зоны вокруг всех ВЛ - чем напряжение больше, тем шире. Самое большое помню по 20м в обе стороны отВЛ. Даже гулять там, не говоря уже о огородничать, вредно для здоровья. Высоковольтники усиленно обследуются на состояние здоровья.
Одна заказчица показала на такую ВЛ и сказала, что от нее вымерла половина дома.
Международное агентство по изучению рака считает магнитное поле 50Гц вероятно канцерогенным для человека https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_I ... arcinogens

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 21 окт 2015, 21:48
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты 31 А

Помните правила поведения при обнаружении оборванного провода на земле? Ближе 10м подходить нельзя.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 21 окт 2015, 21:50
Трит Накош
elalex писал(а):Источник цитаты Наведенное напряжение по линией

Спасибо! Всё, прекращаю оффтоп. Пока по теме ничего нет.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 21 окт 2015, 22:02
elalex
Трит Накош писал(а):Источник цитаты народ станет менее образованным.
Стреляли уже, мало хорошего получилось.

1.Кому нужно такое образование? Вам, например, нужно? Вам не кажется, что школа - это каторга для детей? Вы учились в школе?
А сколько процентов знаний выпускники вузов используют в своей жизни? Лично я - не более 5%. Хорошо хоть, что теперь вузы не так пускают на ветер народные деньги, а заставляют платить студентов. Если бы отменить обязательность школы, было бы еще лучше. Знаете книгу Киосаки "No school" (Если хочешь быть богатым и счастливым не ходи в школу)?
2.А когда стреляли?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 21 окт 2015, 22:03
Огогойко
Трит Накош писал(а):Источник цитаты А о поведении счётчика при прохождении через него "чужого нуля" - не скажете?

Какая разница чей ноль? Он общий. Ничего со счётчиком не будет.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 21 окт 2015, 22:09
elalex
Трит Накош писал(а):Источник цитаты о поведении счётчика при прохождении через него "чужого нуля" - не скажете?

Счетчик будет считать неправильно.
О перегорании от обрыва ноля не слышал. Наверно, заложен большой запас прочности по напряжению.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 21 окт 2015, 22:11
elalex
Огогойко писал(а):Источник цитаты Какая разница чей ноль?

Про это учат в техникумах и институтах, можно почитать и в Википедии.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 21 окт 2015, 22:16
elalex
sadac писал(а):Источник цитаты пойду по более простому пути

Самый простой путь - убрать перемычку между нолем и заземлением (входящем РЕN и разведенным по участку РЕ). Система немедленно превратится в ТТ.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 21 окт 2015, 22:38
Трит Накош
elalex писал(а):Источник цитаты
Трит Накош писал(а):Источник цитаты о поведении счётчика при прохождении через него "чужого нуля" - не скажете?

Счетчик будет считать неправильно.
О перегорании от обрыва ноля не слышал. Наверно, заложен большой запас прочности по напряжению.

Вы поняли мой вопрос :smile:
Не зная - предположил, ну и любопытно стало - спросил. Спасибо :)
Ну и по такой гипотетической ситуации - Так как PEN непрерываемый - среагировать на такой "нештат" - нечему, - я так понимаю?
Нуль повторно заземлён - пока будет задействован и справляться ЗК - "на нашем участке" - даже что-то вроде УЗМ - не отреагирует (не на что), ВА реагировать не на что, УЗО - тоже?
То есть, если повторное заземление выполнено "не жлобясь" и будет справляться - теоретически это будет продолжаться до обнаружения неисправности, либо пока не "надорвётся", и по ситуации - мы не получим "дефицит" или "избыток"?
И при таком - только надежда на повторное заземление на опорах, и у других абонентов, видимо? Ну, или менять по возможности систему заземления, как Вы зачастую рекомендуете?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 21 окт 2015, 23:44
elalex
Трит Накош писал(а):Источник цитаты менять по возможности систему заземления, как Вы зачастую рекомендуете?

1.Формулируйте как-то по-другому, а то слов много, а понять, что они означают и что Вас интересует - нельзя.
2.Какой "нештат"? Обрыв ноля? Для этого случая ставится реле напряжения. Я умею заставлять реагировать на него даже УЗО.
3.С чем будет справляться ЗК? Какой неисправности? Кто надорвется? Какой дефицит или избыток? Постарайтесь применять не бытовые, а электрические термины.
Хорошо, хоть последнее предложение понял.
2.Я рекомендую ТТ всегда и везде. На ней живет пол-Европы и Япония.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 05:12
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты Самый простой путь - убрать перемычку между нолем и заземлением (входящем РЕN и разведенным по участку РЕ). Система немедленно превратится в ТТ.

Если так сделать - либо так и останется система TN-C-S, либо работать схема не будет. Ну и советы.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 05:22
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты останется система TN-C-S

Ноль сети не разделен и не соединен с заземлением, и останется система TN-C-S???

tupos писал(а):Источник цитаты работать схема не будет

Остается контур заземления и подсоединенный к нему РЕ, и это работать не будет???

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 06:43
tupos
elalex, вы себя еще раз перечитайте и поймете что присоветовали.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 07:16
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты вы себя еще раз перечитайте

По-моему, все написано правильно. Можете сказать, что не так?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 08:15
Трит Накош
elalex писал(а):Источник цитаты убрать перемычку между нолем и заземлением (входящем РЕN и разведенным по участку РЕ)

elalex писал(а):Источник цитаты Ноль сети не разделен и не соединен с заземлением, и останется система TN-C-S???

elalex писал(а):Источник цитаты Остается контур заземления и подсоединенный к нему РЕ, и это работать не будет???

Насколько я могу представить, как любитель - останется PEN, повторно заземлённый на ГЗШ PE, с подключенным PE, разведённым по участку, и N -разведённый по участку, подключенный на шину N, отключенную во ВРУ.
Вроде бы перемычка соединяет шины PE и N, от которых далее идут одноимённые проводники.

Добавлено: Поправка: ЗК подключен не к ГЗШ, а к шине PE уже в доме, "в щитке"©
sadac писал(а):Источник цитаты ВРУ расположено на столбе, в него входит три фазы и РEN. Далее PEN подключено на шину РЕ, шины РE и N соединяются проводом и далее к шинам PE и N подключается по проводу, которые заходят в дачный дом. В доме входящий провод РЕ подключается к шине РЕ в щитке и к этой же шине подключается контур заземления.

Либо PE, идущий из ВРУ - если переключить на шину N во ВРУ, или уже "в щитке" - это вроде бы ТТ получится?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 08:28
elalex
Трит Накош писал(а):Источник цитаты перемычка

Вот эту перемычку и нужно снять

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 08:38
elalex
Трит Накош писал(а):Источник цитаты ГЗШ

ГЗШ делается в доме, а не во ВРУ. В данном случае это не ГЗШ, а просто шина заземления, на участке при желании таких может быть и десяток.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 08:47
elalex
sadac писал(а):Источник цитаты это вроде АМД и ИНТЕЛ

Это как электрики разных миров - первого и второго.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 09:34
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты а завтра контакты на ВЛ ухудшатся,

Какая ВЛ?Вы про что?
elalex писал(а):Источник цитаты Есть люди, которых интересует надежность (как я), а есть такие, которых не интересует(как Вы).

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 22 окт 2015, 10:00
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты Какая ВЛ?Вы про что?

Я про то, что качество контактов ВЛ в деревне может повлиять на срабатывание автоматов в доме при КЗ в доме.
А что это за мужик на фото?