Диалог про разделение PEN

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 13:59

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... штампик сразу ставить?

Сделай шинку в доме,как в хоз постройке!И тогда я тебе все прощу,и буду любить тебя вечно!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 14:24

mastervictor писал(а):Источник цитатыСделай шинку в доме,как в хоз постройке!
Чем не нравится TN-C-S, в доме (хоз.постройки - ТТ)?
mastervictor писал(а):Источник цитатыИ тогда я тебе все прощу,и буду любить тебя вечно!
Да спаси меня Аллах (если он существует). :fool:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 14:29

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чем не нравится TN-C-S, в доме

А не соединил ли ты ПЕ и Н?!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение tupos » 15 апр 2016, 14:39

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот ... с поправкой (сам дотуркал) ...

Все равно не верно. После разделения PE и N не должны соединяться
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 14:47

mastervictor писал(а):Источник цитатыА не соединил ли ты ПЕ и Н?!
tupos писал(а):Источник цитаты
Все равно не верно. После разделения PE и N не должны соединяться

Чтобы что соединить, надо сначала их разъединить ...

PEN - от опоры до "дом" нигде не делится. Деление произошло на шинке (до коммутации).
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение tupos » 15 апр 2016, 14:49

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты PEN - от опоры до "дом" нигде не делится. Деление произошло на шинке (до коммутации).

В общем, разбирайтесь. В вашей схеме минимум 2 ошибки
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 14:52

tupos писал(а):Источник цитатыВ общем, разбирайтесь. В вашей схеме минимум 2 ошибки
№№ пунктов (ПУЭ) ... не?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 14:54

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Деление произошло на шинке (до коммутации).

Это где корпус ГЗШ?
Тогда в доме соединил!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 15:03

mastervictor писал(а):Источник цитатыЭто где корпус ГЗШ?
Тогда в доме соединил!
Я же уже писал (выше) ... в щитке, где стоит счетчик, деления нет ... есть только повторное заземление.
Наличие повторного заземления, не обозначает, что дальше проводник переименовывается.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 15:08

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты в щитке, где стоит счетчик, деления нет ... есть только повторное заземление.

В счетчик засунут ПЕН?Не правильно!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 15:41

mastervictor писал(а):Источник цитатыВ счетчик засунут ПЕН?Не правильно!
Как надо было? ... или Вы имеете в виду, что его нельзя заводить в счетчик?
з.ы. ... а в начале темы ... на Ваших фото ... его "засунули" ... тоже не правильно?!
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение elalex » 15 апр 2016, 15:45

TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЧем не нравится TN-C-S

viewtopic.php?t=595
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение elalex » 15 апр 2016, 15:46

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты или Вы имеете в виду

У сетей и ПУЭ разные правила подключения счетчика.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 15:54

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Как надо было? ... или Вы имеете в виду, что его нельзя заводить в счетчик?

Чуть выше писал!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты а в начале темы ... на Ваших фото ... его "засунули" ... тоже не правильно?!

Не уверен,что это была моя сборка!И я писал замечания по ним!
Но и не отказываюсь,что заводил ПЕН в прибор учета!
Век живи-век учись!Уже не заводим,как "стали ближе к ПУЭ", и об этом писал!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 16:17

mastervictor писал(а):Источник цитатыНо и не отказываюсь,что заводил ПЕН в прибор учета!
Век живи-век учись!Уже не заводим,как "стали ближе к ПУЭ", и об этом писал!
Дык ... ПУЭ не запрещает заводить ПЕН в счетчик!
Для приемщиков удобнее в счетчике ... хозяевам на шинку ... оба правильные. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 16:21

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Дык ... ПУЭ не запрещает заводить ПЕН в счетчик!

ПУЭ хочет ПЕН на ПЕ шину! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 16:21

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Для приемщиков удобнее в счетчике ... хозяевам на шинку

Не про них речь!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 16:54

mastervictor писал(а):Источник цитатыПУЭ хочет ПЕН на ПЕ шину! :wink:
Полностью согласен ... хочет. :yes:
И для ПУЭ пофиг ... ПЕН на шину ПЕ придет до счетчика или после него. :hi:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение mastervictor » 15 апр 2016, 17:46

Посади сначало как хочет ПУЭ,и посмотрим,что придет на счетчик! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2016, 17:58

mastervictor писал(а):Источник цитаты Посади сначало как хочет ПУЭ,и посмотрим,что придет на счетчик! :wink:
И ...?
В каком месте ПЕН "сдох" ... где он прервался? :wink:
Вложения
1.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей