Страница 1 из 29

Диалог про разделение PEN

Добавлено: 10 авг 2015, 22:17
dimas
Подскажите товарищи сделал разделение в щите на фасаде, но у меня от вру идут еще две линии на дом и на хоз постройки, а pe проводник каким сечением прокладывать до дома и хоз построек с ГЗШ медь 10кв.мм. или алюминий 16кв.мм.?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 11 авг 2015, 14:16
tupos
Правильно будет от ВРУ на постройки отправлять кабельные линии 3-х (однофазные потребители) или 5-ти жильными кабелями (трехфазные потребители). Да, естественно с медными жилами, сечение по расчету.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 11 авг 2015, 16:38
Mikhail
dimas писал(а):Источник цитаты медь 10кв.мм. или алюминий 16кв.мм.?

Не совсем понял... Вопрос в том медь или алюминий? ну от алюминия надо стараться уходить. Если вопрос в сечении, то такого же, какого сечения будут фазные проводники.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 12 авг 2015, 17:15
dimas
А если например у мня алюминий 4*6 идет на хоз постройки, а PE прводник каким сечением должен быть?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 12 авг 2015, 17:18
dimas
Как вообще выбирать сечение PE проводника из каких расчетов?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 12 авг 2015, 19:06
tupos
dimas, читайте ПУЭ 1.7.131 и 1.7.126

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 12 авг 2015, 20:53
dimas
А на примере рассказать можете?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 12 авг 2015, 21:05
tupos
dimas, pen проводник в однофазной сети может быть только при воздушном вводе. pen проводник может быть сечением минимум 16 мм кв по алюминию или 10 мм кв по меди. При сечении жилы свыше 35 мм кв. pen проводник выбирается в половину меньше, например, фазная жила 50 мм кв, pen не менее 25 мм кв.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 12 авг 2015, 22:52
Mikhail
dimas писал(а):Источник цитаты А если например у мня алюминий 4*6 идет на хоз постройки, а PE прводник каким сечением должен быть?

То есть у вас идет 3 жилы фазы и одна рабочий ноль N, правильно? Берите медь 4 кв.мм, это примерно соответствует 6 кв. мм алюминия (ПУЭ 1.7.126, таблица и второй абзац). Ну а если сильно хочется алюминия то придется разориться на 16 кв.мм, руководствуясь пунктом 1.7.127 ПУЭ.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 13 авг 2015, 01:09
dimas
Да все правильно 3 фазы и рабочий ноль а PE я отдельно хотел проложить т.к. кабеля 5 жил у нас не найти.... Вобщем защитный PE проводник должен равняться фазным жилам не зависимо от протяженности линии? У меня метров 30... Спасибо за ответы....

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 13 авг 2015, 08:00
tupos
хех, вчера вечером я почему-то понял, что меня спрашивают про PEN проводник

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 13 авг 2015, 19:02
Mikhail
dimas писал(а):Источник цитаты Вобщем защитный PE проводник должен равняться фазным жилам не зависимо от протяженности линии?

Независимо. Ну...конечно если они у вас приблизительно по одному маршруту идут, иначе разные сопротивления будут.
dimas писал(а):Источник цитаты У меня метров 30...

Вообще протяженность линии может повлиять на изначальный выбор сечения проводов (фазных). Допустим, чтобы пройти по потерям напряжения. Но так как вы уже нам говорите, что точно будет провод 4*6 тогда остается отталкиваться только от этого.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 13 авг 2015, 23:10
Rumato
dimas писал(а):Источник цитаты защитный PE проводник должен равняться фазным жилам не зависимо от протяженности линии

Да.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 14 авг 2015, 13:08
Александр
Подскажите товарищи сделал разделение в щите на фасаде, но у меня от вру идут еще две линии на дом и на хоз постройки, а pe проводник каким сечением прокладывать до дома и хоз построек с ГЗШ медь 10кв.мм. или алюминий 16кв.мм.?

http://zametkielectrika.ru/elektroschet ... akonno-li/
http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/
http://zametkielectrika.ru/cistema-urav ... tencialov/
Интересно, а заземление и ОСУП Вы делали?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 14 авг 2015, 14:08
tupos
Александр, viewtopic.php?p=239#p239

Или если прокладываете отдельно РЕ проводник (не в составе кабеля), то его сечение должно быть не менее 4 мм кв. по меди. Если отдельно прокладываемый проводник алюминиевый, то его сечение должно быть не менее 16 мм кв.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 23 сен 2015, 23:34
Artem44
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,верна ли схема: с ВЛ СИП питание заходит в ящик на столбе,в котором сначала на опломбированный автомат, затем на счетчик, далее на второй автомат(по амперажу равный первому).После выходит из ящика и закопанный в земле идет в дом на четырехполюсное узо, затем разделяется PEN на PE и N.Заземляющее устройство сделано возле дома. Возле столба не было возможности сделать ЗУ,соответственно разделить PEN после счетчика в ящике на столбе тоже.Если не правильно, то подскажите пожалуйста как разделить PEN в щите дома и установить вводное узо? Заранее Вам благодарен.

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 сен 2015, 04:11
Андрей Ingener
Вообще PEN проводник не коммутируется через автомат а должен идти на шину PEN

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 сен 2015, 04:52
tupos
Artem44, по схеме N и РЕ объединены после узо - так делать нельзя, схема работать не будет. Убирайте эту перемычку, N после узо присоединяйте на шину N и эксплуатируйтесь по схеме ТТ

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 24 сен 2015, 20:49
Artem44
А по системе заземления TN-C-S никак нельзя? Неужели нет вариантов разъединения PEN в щите дома? C использованием вводного узо?

ВРУ Разделение PEN

Добавлено: 25 сен 2015, 05:11
tupos
Artem44, что бы реализовать систему TN-C-S вам придется переделывать вводной щиток.