Диалог про разделение PEN

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
dimas
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 22:10
Репутация: 0
Контактная информация:

Диалог про разделение PEN

Сообщение dimas » 10 авг 2015, 22:17

Подскажите товарищи сделал разделение в щите на фасаде, но у меня от вру идут еще две линии на дом и на хоз постройки, а pe проводник каким сечением прокладывать до дома и хоз построек с ГЗШ медь 10кв.мм. или алюминий 16кв.мм.?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение tupos » 11 авг 2015, 14:16

Правильно будет от ВРУ на постройки отправлять кабельные линии 3-х (однофазные потребители) или 5-ти жильными кабелями (трехфазные потребители). Да, естественно с медными жилами, сечение по расчету.
Последний раз редактировалось tupos 11 авг 2015, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Mikhail
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:34
Репутация: 0
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение Mikhail » 11 авг 2015, 16:38

dimas писал(а):Источник цитаты медь 10кв.мм. или алюминий 16кв.мм.?

Не совсем понял... Вопрос в том медь или алюминий? ну от алюминия надо стараться уходить. Если вопрос в сечении, то такого же, какого сечения будут фазные проводники.
Аватара пользователя
dimas
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 22:10
Репутация: 0
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение dimas » 12 авг 2015, 17:15

А если например у мня алюминий 4*6 идет на хоз постройки, а PE прводник каким сечением должен быть?
Аватара пользователя
dimas
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 22:10
Репутация: 0
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение dimas » 12 авг 2015, 17:18

Как вообще выбирать сечение PE проводника из каких расчетов?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение tupos » 12 авг 2015, 19:06

dimas, читайте ПУЭ 1.7.131 и 1.7.126
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
dimas
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 22:10
Репутация: 0
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение dimas » 12 авг 2015, 20:53

А на примере рассказать можете?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение tupos » 12 авг 2015, 21:05

dimas, pen проводник в однофазной сети может быть только при воздушном вводе. pen проводник может быть сечением минимум 16 мм кв по алюминию или 10 мм кв по меди. При сечении жилы свыше 35 мм кв. pen проводник выбирается в половину меньше, например, фазная жила 50 мм кв, pen не менее 25 мм кв.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Mikhail
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:34
Репутация: 0
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение Mikhail » 12 авг 2015, 22:52

dimas писал(а):Источник цитаты А если например у мня алюминий 4*6 идет на хоз постройки, а PE прводник каким сечением должен быть?

То есть у вас идет 3 жилы фазы и одна рабочий ноль N, правильно? Берите медь 4 кв.мм, это примерно соответствует 6 кв. мм алюминия (ПУЭ 1.7.126, таблица и второй абзац). Ну а если сильно хочется алюминия то придется разориться на 16 кв.мм, руководствуясь пунктом 1.7.127 ПУЭ.
Аватара пользователя
dimas
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 22:10
Репутация: 0
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение dimas » 13 авг 2015, 01:09

Да все правильно 3 фазы и рабочий ноль а PE я отдельно хотел проложить т.к. кабеля 5 жил у нас не найти.... Вобщем защитный PE проводник должен равняться фазным жилам не зависимо от протяженности линии? У меня метров 30... Спасибо за ответы....
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение tupos » 13 авг 2015, 08:00

хех, вчера вечером я почему-то понял, что меня спрашивают про PEN проводник
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Mikhail
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:34
Репутация: 0
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение Mikhail » 13 авг 2015, 19:02

dimas писал(а):Источник цитаты Вобщем защитный PE проводник должен равняться фазным жилам не зависимо от протяженности линии?

Независимо. Ну...конечно если они у вас приблизительно по одному маршруту идут, иначе разные сопротивления будут.
dimas писал(а):Источник цитаты У меня метров 30...

Вообще протяженность линии может повлиять на изначальный выбор сечения проводов (фазных). Допустим, чтобы пройти по потерям напряжения. Но так как вы уже нам говорите, что точно будет провод 4*6 тогда остается отталкиваться только от этого.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение Rumato » 13 авг 2015, 23:10

dimas писал(а):Источник цитаты защитный PE проводник должен равняться фазным жилам не зависимо от протяженности линии

Да.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение Александр » 14 авг 2015, 13:08

Подскажите товарищи сделал разделение в щите на фасаде, но у меня от вру идут еще две линии на дом и на хоз постройки, а pe проводник каким сечением прокладывать до дома и хоз построек с ГЗШ медь 10кв.мм. или алюминий 16кв.мм.?

http://zametkielectrika.ru/elektroschet ... akonno-li/
http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/
http://zametkielectrika.ru/cistema-urav ... tencialov/
Интересно, а заземление и ОСУП Вы делали?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение tupos » 14 авг 2015, 14:08

Александр, viewtopic.php?p=239#p239

Или если прокладываете отдельно РЕ проводник (не в составе кабеля), то его сечение должно быть не менее 4 мм кв. по меди. Если отдельно прокладываемый проводник алюминиевый, то его сечение должно быть не менее 16 мм кв.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Artem44
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 23:27
Репутация: 0
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение Artem44 » 23 сен 2015, 23:34

Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,верна ли схема: с ВЛ СИП питание заходит в ящик на столбе,в котором сначала на опломбированный автомат, затем на счетчик, далее на второй автомат(по амперажу равный первому).После выходит из ящика и закопанный в земле идет в дом на четырехполюсное узо, затем разделяется PEN на PE и N.Заземляющее устройство сделано возле дома. Возле столба не было возможности сделать ЗУ,соответственно разделить PEN после счетчика в ящике на столбе тоже.Если не правильно, то подскажите пожалуйста как разделить PEN в щите дома и установить вводное узо? Заранее Вам благодарен.
Вложения
sxema_podklyucheniya_uzo_v_trexfaznoj_seti_схема_подключения_узо_в_трехфазной_сети_42.jpg
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение Андрей Ingener » 24 сен 2015, 04:11

Вообще PEN проводник не коммутируется через автомат а должен идти на шину PEN
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение tupos » 24 сен 2015, 04:52

Artem44, по схеме N и РЕ объединены после узо - так делать нельзя, схема работать не будет. Убирайте эту перемычку, N после узо присоединяйте на шину N и эксплуатируйтесь по схеме ТТ
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Artem44
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 23:27
Репутация: 0
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение Artem44 » 24 сен 2015, 20:49

А по системе заземления TN-C-S никак нельзя? Неужели нет вариантов разъединения PEN в щите дома? C использованием вводного узо?
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

ВРУ Разделение PEN

Сообщение tupos » 25 сен 2015, 05:11

Artem44, что бы реализовать систему TN-C-S вам придется переделывать вводной щиток.
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей