Постарайтесь применять не бытовые, а электрические термины. Какая еще "Одна правда и другая правда"? Есть 5 систем заземления, из них для жилых зданий 2 (TN-C-S и TN-S) законные и одна (ТТ) условно-законная.
sadac писал(а):Источник цитаты заземляющий провод должен быть не менее 10 кв. по меди?
В ПУЭ нет понятия "заземляющий провод", там есть есть понятие
1.7.18. Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
В ПУЭ есть Таблица 1.7.4
"Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле"
В этой таблице предполагаются голые проводники. Я применяю изолированный ВВП-1 2х6кв.мм, соединяю его с заземлителем винтами или болтами в 2 местах. Заземляющий проводник должен обеспечить работу системы заземления в любых режимах.
При системе ТТ обрыв ноля на входящей ВЛ никакого отношения к заземлению не имеет, поэтому я применяю в качестве РЕ изолированную жилу 1,5кв.мм во всей схеме при заземлении 100-200 Ом. Токи замыкания на землю получаются не более 1-2А.
Закрутилось из-за неполного понимания различия между разными системами заземления и нестандартного места подключения заземляющего контура.
А это как понимать? Какую еще новую ТТ? Чего это гараж останется без заземления?