Страница 1 из 1
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 дек 2015, 13:52
Роман Лященко
Добрый день. Кабель какой марки можно использовать для вводного кабеля в частном доме??
Вводный кабель
Добавлено: 29 дек 2015, 14:06
mastervictor
Роман Лященко писал(а):Источник цитаты Кабель какой марки можно использовать для вводного кабеля в частном доме??
Ща,с СИПом разберемся,будет и ответ!
(ИМХО кидай соцельный СИП16,и не гадай!)
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 дек 2015, 14:28
Заметки Электрика
Роман Лященко писал(а):Источник цитаты какой марки можно использовать для вводного кабеля в частном доме??
Все зависит от способа прокладки. Если под землей, то бронированный кабель, например, ВБбШв. Если не хотите бронированный, но все равно ввод под землей, то ВВГнг и т.п., но в трубах ПВХ, ПНД или асбестоцементных трубах.
Если способ прокладки по воздуху, то можно тот же ВВГнг на стальном троссе. Ну или же тот же СИП с переходом на кабель перед домом.
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 15:31
Rokoal
Размышления. На опоре ЩУ, разделение PEN сделано в ЩУ. В дом по воздуху необходимо протянуть трехжильный кабель. Что выбрать? Понимаю, что можно СИП 4х16. Есть ещё варианты? ЩУ это ВРУ, обязательно ли в нем делать разделение? Можно ли его сделать в ЩР с учётом того, что будет контур заземления возле дома. Прокладка под землёй не рассматривается.
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 16:28
Андрей Ingener
Ввг в гофре к тросику
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 16:37
tupos
Андрей Ingener, а гофра для чего в данном случае?
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 16:40
Андрей Ingener
Так по воздуху ж, чтоб изоляция раньше времени не рассыпалась или у вас по другому делают?
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 16:47
tupos
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Так по воздуху ж, чтоб изоляция раньше времени не рассыпалась или у вас по другому делают?
Ничего с изоляцией ВВГ не случится
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 16:48
Rokoal
Настораживает такой вариант. Что будет с гофрой? ВВГ как себя поведет на солнце, имеет защиту изоляция от ультрафиолетовых лучей?
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 17:07
Андрей Ingener
Сделал так на одном объекте в гофре пнд , уже пару лет стоит, гофра не разрушилась, только вот к тросу крепились не хомутами а перфолентой жестяной
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 17:10
Константин
Высохнет ПХВ гофра от ультрафиолетового излучения. И по крошиться. Кратко говоря вися на тросу ровно через год половина гофры уже не станет.
А вот с изоляцией ВВГ практически не чего не станет. Не даром эта продукция именуется кабелем. Его защитная оболочка хорошо переносит ультрафиолетовое излучение и агрессивную среду.
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 17:10
Андрей Ingener
tupos писал(а):Ничего с изоляцией ВВГ не случится
Хочется верить , но видя как размеры сечений плавают , что у ГОСТа , что у ТУ, кто его знает чего они в изоляцию понамешали.
На практике пока не делал, поэтому утверждать со 100% гарантией не буду
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 17:44
mastervictor
+1
Быстрей,эстетичней,надежней,дешевле.................................!!!!!!!!!!!!!!
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 18:37
Кактус
Что вы напали на
Андрей Ingener, он написал, что провёл в ПНД, а не ПВХ и один из вопросов звучал:
Всем пис!
Марка вводного кабеля в частный дом
Добавлено: 29 фев 2016, 20:43
Восток
Rokoal писал(а):Источник цитаты Размышления. На опоре ЩУ, разделение PEN сделано в ЩУ. В дом по воздуху необходимо протянуть трехжильный кабель. Что выбрать? Понимаю, что можно СИП 4х16. Есть ещё варианты? ЩУ это ВРУ, обязательно ли в нем делать разделение? Можно ли его сделать в ЩР с учётом того, что будет контур заземления возле дома. Прокладка под землёй не рассматривается.
На ЩУ делаете повторное заземление, не разделяя PEN, на дом уходите СИП ом 2*16, заводите на щиток в доме и там ставите ГЗШ , делаете повторное заземление , и делаете разделение PEN проводника.