Страница 1 из 1

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 дек 2015, 13:52
Роман Лященко
Добрый день. Кабель какой марки можно использовать для вводного кабеля в частном доме??

Вводный кабель

Добавлено: 29 дек 2015, 14:06
mastervictor
Роман Лященко писал(а):Источник цитаты Кабель какой марки можно использовать для вводного кабеля в частном доме??

Ща,с СИПом разберемся,будет и ответ! :wink:
(ИМХО кидай соцельный СИП16,и не гадай!)

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 дек 2015, 14:28
Заметки Электрика
Роман Лященко писал(а):Источник цитаты какой марки можно использовать для вводного кабеля в частном доме??

Все зависит от способа прокладки. Если под землей, то бронированный кабель, например, ВБбШв. Если не хотите бронированный, но все равно ввод под землей, то ВВГнг и т.п., но в трубах ПВХ, ПНД или асбестоцементных трубах.

Если способ прокладки по воздуху, то можно тот же ВВГнг на стальном троссе. Ну или же тот же СИП с переходом на кабель перед домом.

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 15:31
Rokoal
Размышления. На опоре ЩУ, разделение PEN сделано в ЩУ. В дом по воздуху необходимо протянуть трехжильный кабель. Что выбрать? Понимаю, что можно СИП 4х16. Есть ещё варианты? ЩУ это ВРУ, обязательно ли в нем делать разделение? Можно ли его сделать в ЩР с учётом того, что будет контур заземления возле дома. Прокладка под землёй не рассматривается.

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 16:28
Андрей Ingener
Ввг в гофре к тросику

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 16:37
tupos
Андрей Ingener, а гофра для чего в данном случае?

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 16:40
Андрей Ingener
Так по воздуху ж, чтоб изоляция раньше времени не рассыпалась или у вас по другому делают?

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 16:47
tupos
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Так по воздуху ж, чтоб изоляция раньше времени не рассыпалась или у вас по другому делают?

Ничего с изоляцией ВВГ не случится

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 16:48
Rokoal
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Ввг в гофре к тросику

Настораживает такой вариант. Что будет с гофрой? ВВГ как себя поведет на солнце, имеет защиту изоляция от ультрафиолетовых лучей?

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 17:07
Андрей Ingener
Сделал так на одном объекте в гофре пнд , уже пару лет стоит, гофра не разрушилась, только вот к тросу крепились не хомутами а перфолентой жестяной

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 17:10
Константин
Rokoal писал(а):Источник цитаты Что будет с гофрой?

Высохнет ПХВ гофра от ультрафиолетового излучения. И по крошиться. Кратко говоря вися на тросу ровно через год половина гофры уже не станет.
Rokoal писал(а):Источник цитаты ВВГ как себя поведет

А вот с изоляцией ВВГ практически не чего не станет. Не даром эта продукция именуется кабелем. Его защитная оболочка хорошо переносит ультрафиолетовое излучение и агрессивную среду.

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 17:10
Андрей Ingener
tupos писал(а):Ничего с изоляцией ВВГ не случится

Хочется верить , но видя как размеры сечений плавают , что у ГОСТа , что у ТУ, кто его знает чего они в изоляцию понамешали.
На практике пока не делал, поэтому утверждать со 100% гарантией не буду :wink:

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 17:44
mastervictor
Rokoal писал(а):Источник цитаты Понимаю, что можно СИП 4х16.

+1
Быстрей,эстетичней,надежней,дешевле.................................!!!!!!!!!!!!!!

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 18:37
Кактус
Что вы напали на Андрей Ingener, он написал, что провёл в ПНД, а не ПВХ и один из вопросов звучал:
Rokoal писал(а):Источник цитаты Есть ещё варианты?

Всем пис!

Марка вводного кабеля в частный дом

Добавлено: 29 фев 2016, 20:43
Восток
Rokoal писал(а):Источник цитаты Размышления. На опоре ЩУ, разделение PEN сделано в ЩУ. В дом по воздуху необходимо протянуть трехжильный кабель. Что выбрать? Понимаю, что можно СИП 4х16. Есть ещё варианты? ЩУ это ВРУ, обязательно ли в нем делать разделение? Можно ли его сделать в ЩР с учётом того, что будет контур заземления возле дома. Прокладка под землёй не рассматривается.


На ЩУ делаете повторное заземление, не разделяя PEN, на дом уходите СИП ом 2*16, заводите на щиток в доме и там ставите ГЗШ , делаете повторное заземление , и делаете разделение PEN проводника.