Как вычислить ток утечки дифференциального автомата?

Добавлено: 26 дек 2015, 21:45
rus4272
Товарищи,каким образом вычислить ток утечки дифф.автомата?прибор mrp200.минимальный отключающий ток без нагрузки 22 мА.,с нагрузкой 19,5мА.

ток утечки

Добавлено: 26 дек 2015, 22:40
Rokoal
rus4272 писал(а):Источник цитаты Товарищи,каким образом вычислить ток утечки дифф.автомата?прибор mrp200.минимальный отключающий ток без нагрузки 22 мА.,с нагрузкой 19,5мА.

Вам поможет http://zametkielectrika.ru/metodika-pro ... a-mrp-200/

ток утечки

Добавлено: 26 дек 2015, 22:55
Rokoal
rus4272 писал(а):Источник цитаты Товарищи,каким образом вычислить ток утечки


Вот еще:
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

ток утечки

Добавлено: 27 дек 2015, 21:16
rus4272
Классная статья.благодарю

ток утечки

Добавлено: 28 дек 2015, 00:55
Rokoal
rus4272 писал(а):Источник цитаты Классная статья.благодарю

Обращайтесь, чем сможем поможем.