Страница 1 из 1

Как рассчитать уставку тока отсечки у автомата ВА47-29 D25

Добавлено: 25 дек 2015, 22:38
rus4272
Народ.подскажите как рассчитать уставку тока отсечки на примере автомата ва47-29 D25. Rакой брать коэффициент разброса если нет заводских данных?
1,1*25*15 это правильно или нет? Cопротивление петли фаза-нуль равно 0.39.подойдет ли он?

ва4729

Добавлено: 26 дек 2015, 03:19
Rokoal
Для категории D N=20, формула Iкз=1,1*Iном*N получается 1,1*25*20=550 А, фактически 220/0,39=564,1. Подойдет.

Как рассчитать уставку тока отсечки у автомата ВА47-29 D25

Добавлено: 26 дек 2015, 16:56
rus4272
спасибо

Как рассчитать уставку тока отсечки у автомата ВА47-29 D25

Добавлено: 26 дек 2015, 19:25
Rokoal
rus4272 писал(а):Источник цитаты спасибо

Спасибо в правом верхнем углу :cool: